6 挡土墙、防护及其它砌筑工程 6.1 一般规定

2

6.1.1 对砌体挡土墙,当平均墙高小于6m或墙身面积小于1200m时,每处可作为分项工程进行评定:

2

当平均墙高达到或超过6m且墙身面积不小于1200 m时,为大型挡土墙,每处应作为分部工程进行评定。

6.1.2 悬臂式和扶臂式挡土墙,桩板式、锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙应作为分部工程进行评定。 6.1.3 丁坝、护岸可参照挡土墙的标准进行评定。

6.1.4 本章第6.10节可用于本标准第8章及本章未列出名称的其它砌石构造物的评定。

6.1.5 钢筋混凝土结构或构件,均应包含钢筋加工及安装分项工程,其评定见本标准第8.3节。 6.2 砌体挡土墙 6.2.1 基本要求

1) 石料或混凝土预制块的强度、规格和质量应符合有关规范和设计要求。

2) 砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。 3) 地基承载力必须满足设计要求,基础埋置深度应满足施工规范要求。

4) 砌筑应分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。 5) 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。 6.2.2 实测项目

见表6.2.2-1及6.2.2-2。

表6.2.2-1 砌体挡土墙实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 1 2 3 4 5 6 7 砂浆强度(MPa) 平面位置(mm) 顶面高程(mm) 竖直度或坡度(%) 断面尺寸(mm) 底面高程(mm) 表面平整度(mm) 在合格标准内 50 ±20 0.5 不小于设计 ±50 块石 片石 20 30 检查方法和频率 按附录F检查 经纬仪:每20m检查墙顶外边线3点 水准仪:每20m检查1点 吊垂线:每20m检查2点 尺量:每20m量2个断面 水准仪:每20m检查1点 2m直尺:每20m检查3处,每处检查竖直和墙长两个方向 权值 3 1 1 1 3 1 1 混凝土块、料石 10 表6.2.2-2 干砌挡土墙实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 1 2 3 4 5 6 平面位置(mm) 顶面高程(mm) 竖盲度或垃摩(%) 断面尺寸(mm) 底面高程(mm) 表面平整度(mm) 50 ±30 0.5 不小于设计 ±50 50 检查方法和频率 经纬仪:每20m检查3点 水准仪;每20m测3点 尺量:每20m吊垂线检查3点 尺量:每20m检查2处 水准仪:每20m测1点 2m直尺:每20m检查3处,每处检查竖直和墙长两个方向 权值 2 2 1 2 2 1 6.2.3 外观鉴定

1) 砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺,无脱落现象。不符合要求时减1~3分。 2) 泄水孔坡度向外,无堵塞现象。不符合要求时必须进行处理,并减1~3分。 3) 沉降缝整齐垂直,上下贯通。不符合要求时必须进行处理,并减1~3分。

16

6.3 悬臂式和扶臂式挡土墙 6.3.1 基本要求

1) 混凝土所用的水泥、石、砂、水和外掺剂的规格和质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。

2) 地基强度必须满足设计要求。 3) 不得有露筋和空洞现象。

4) 沉降缝、泄水孔的设置位置、质量和数量应符合设计要求。 6.3.2 实测项目 见表6.3.2。

表6.3.2 悬臂式和扶臂式挡土墙实测项目 项次 1 2 3 4 5 6 7 检 查 项 目 混凝土强度(MPa) 平面位置(mm) 顶面高程(mm) 竖直度或坡度(%) 断面尺寸(mm) 底面高程(mm) 表面平整度(mm) 规定值或允许偏差 在合格标准内 30 ±20 0.3 不小于设计 ±30 5 检查方法和频率 按附录D检查 经纬仪:每20m检查3点 水准仪;每20m检查1点 吊垂线:每20m检查2点 尺量:每20m检查2个断面,抽查扶臂2个 水准仪:每20m检查1点 2m直尺:每20m检查2处 权值 3 1 1 1 2 1 1 6.3.3 外观鉴定

1) 混凝土施工缝平顺。不符合要求时减1-2分。

2) 蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%,不符合要求时,每超过0.5%减3分;深度超过1cm的必须处理。

3) 混凝土表面出现非受力裂缝,减1~3分。裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过O.15mm必须处理。

4) 泄水孔坡度向外,无堵塞现象。不符合要求时必须进行处理,并减1~3分。 5) 沉降缝整齐垂直,上下贯通。不符合要求时应进行处理,并减1~3分。 6.4 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙 6.4.1 基本要求

1) 混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的规格和质量必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。

2) 地基强度应符合设计要求。

3) 锚杆、拉杆或筋带的强度、质量和规格,必须满足设计和有关规范的要求,根数不得少于设计数量。 4) 筋带须理顺,放平拉直,筋带与面板、筋带与筋带连接牢固。 5) 混凝土不得出现露筋和空洞现象。 6.4.2 实测项目

基础和肋柱预制分别按本标准第8.5、8.12节有关规定检查。其它实测项目见表6.4.2-l至6.4.2-5。

表6.4.2-1 筋带实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 1 2 3 4

检查方法和频率 尺量:每20m检查5根(束) 目测:每20m检查5处 目测:每20m检查5处 目测:每20m检查5处 权值 2 2 1 1 17

筋带长度或直径 筋带与面板连接 筋带与筋带连接 筋带铺设 不小于设计 符合设计 符合设计 符合设计

表6.4.2-2 锚杆、拉杆实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 权值 1 锚杆、拉杆长度 符合设计要求 尺量:每20m检查5根 2 2 锚杆、拉杆间距(mm) ±20 尺量:每20m检查5根 1 3 锚杆、拉杆与面板连接 符合设计要求 目测:每20m检查5处 2 4 锚杆,拉杆防护 符合设计要求 目测:每20m检查10处 2 5 锚杆抗拔力 抗拔力平均值≥设计值,最拔力试验:锚杆数1%,小抗拔力≥0.9设计值 且不少于3根 3 表6.4.2-3 面板预制实测项目 项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 权值 1 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录D检查 3 2 边长(mm) ±5或0.5%边长 尺量:长宽各量1次,每批抽查10% 2 3 两对角线差(mm) 10或0.7%最大对角线长 尺量:每批抽查10% 1 4 厚度(mm) +5,-3 尺量:检查2处,每批抽查10% 2 5 表面平整度(mm) 4或0.3%边长 2m直尺:长、宽方向各测1次,每批抽查10% 1 6 预埋件位置(mm) 5 尺量:检查每件,每批抽查10% 1 表6.4.2-4 面板安婪实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 权值 1 每层面板顶高程(mm) ±10 水准仪:每20m抽查3组板 1 2 轴线偏位(mm) 10 挂线、尺量:每20m量3处 2 3 面板竖直度或坡度 +0,-0.5% 吊垂线或坡度板:每20m量3点 1 4 相邻面板错台(mm) 5 尺量:每20m面板交界处检查3处 1 注:面板安装以同层相邻两板为一组。

表6.4.2-5 锚杆、锚碇板和加筋土档土墙总体实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 权值 墙顶和肋路堤式 +50,-lOO 1 柱平面位经纬仪:每20m检查3处 2 置(mm) 路肩式 ±50 墙顶和柱路堤式 ±50 2 项高程测3点 2 (mm) 路肩式 ±30 水准仪:每20m3 肋柱间距 ±15 尺量:每柱间 1 4 墙面倾斜度(mm) +0.5%H且不大于+50,吊垂线或坡度板:每20m测2-1%H且不小于-100 处 2 5 面板缝宽(mm) 10 尺量:每20m至少检查5条 1

18

6 墙面平整度(mm) 15 2m直尺:每20m测3处 1 注:①平面位置和倾斜度“+”指向外,“-”指向内。 ②H为墙高。 6.4.3 外观鉴定

1) 预制面板表面平整光洁,线条顺直美观,不得有破损翘曲、掉角啃边等现象。不符合要求时减1~2分。

2) 蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%;不符合要求时,每超过0.5%减2分;深度超过1cm的必须处理。

3) 混凝土表面出现非受力裂缝减1~3分。裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须进行处理。

4) 墙面直顺,线形顺适,板缝均匀,伸缩缝贯通垂直,不符合要求时减1~3分。 5) 露在面板外的锚头应封闭密实、牢固,整齐美观。不符合要求时减1~5分。 6.5 桩板式挡土墙

桩按本标准第8.5.4条相关规定评,面板预制及总体按本标准第6.4节相关规定评定。 6.6 墙背填土 6.6.1 基本要求

1) 墙背填土应采用透水性材料或设计规定的填料,严禁采用膨胀土、高液限粘土、腐植土、盐渍土、淤泥、白垩土、硅藻土和冻土块。填料中不应含有机物、冰块、草皮、树根等杂物或生活垃圾。 2) 墙背填土必须和挖方路基、填方路基有效搭接,纵向接缝必须设台阶。 3) 必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适。 4) 墙身强度达到设计强度75%以上时方可开始填土。 6.6.2 实测项目

除距面板1m范围以内压实度实测项目见表6.6.2外,其它部分填土和其它类型挡土墙填土的压实度要求均与路基相同。

表6.6.2 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙墙背填土实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 1 距面板lm范围以内压实度(%) 90 检查方法和频率 按附录B检查,每100m每压实层测1处,并不得少于1处 权值 1 6.6.3 外观鉴定

1) 填土表面应平整,边线直顺。不符合要求时减1~3分。

2) 边坡坡面平顾稳定,不得亏坡,曲线圆滑。不符合要求时减1~3分。 6.7 抗滑桩 6.7.1 基本要求

1) 混凝土所用的水泥、砂石、水和外掺剂的质量和规格必须符合设计和有关规范的要求,按规定的配合比施工。

2) 施工中应核对滑动面位置,如图纸与实际位置有出入,应变更抗滑桩的深度。 3) 做好桩区地面截、捧水及防渗,孔口地面上应加筑适当高度的围埂。 6.7.2 实测项目 见表6.7.2。

表6.7.2 抗滑桩实测项目

项次 检 查 项 目 1 2 3 4

规定值或允许偏差 在合格标准内 不小于设计 不小于设计 100 检查方法和频率 按附录D检查 测绳量:每桩测量 探孔器:每桩测量 经纬仪:每桩测量桩检查 权值 3 2 2 1 19

混凝土强度(NPa) 桩长(m) 孔径或断面尺寸(mm) 桩位(mm) 5 6 竖直度(mm) 钻孔桩 1%桩长,且不大于500 测壁仪或吊垂线:每桩检查 水准仪:测每桩骨架顶面高程后反算 挖孔桩 0.5%桩长,且不大于200 吊垂线:每桩检查 ±50 1 1 钢筋骨架底面高程(mm) 6.7.3 外观鉴定

无破损检测桩的质量有缺陷,但经设计单位确认仍可用时,应减3分。 6.8 挖方边坡锚喷防护 6.8.1 基本要求

1) 锚杆,钢筋和土工格栅的强度、数量,质量和规格必须符合设计和有关规范的要求。

2) 混凝土及砂浆所用的水泥、砂、石、水和外掺剂必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。 3) 边坡坡度、坡面应符合设计要求。岩面应无风化、无浮石,喷射前必须用水冲洗。 4) 钢筋应清除污锈,钢筋网与锚杆或其它锚固装置连接牢固,喷射时钢筋不得晃动。 5) 锚杆插入锚孔深度不得小于设计长度的95%,孔内砂浆应密实、饱满。

6) 喷射前应做好排水设施,对个别漏水空洞的缝隙应采用堵水措施,确保支护质量。 7) 钢筋、土工格栅或锚杆不得外露,混凝土不得开裂脱落。 8) 有关预应力锚索的基本要求见本标准第8.3.2条1,锚索非锚固段套管安装位置必须符合设计要求。 6.8.2 实测项目 见表6.8.2。

表6.8.2 锚喷防护实测项目

项次 检 查 项 目 1 2 3 4 5 混凝土强度(MPa) 砂浆强度(MPa) 锚孔深度(mm) 锚杆(索)间距(mm) 锚杆拔力(KN) 规定值或允许偏差 在合格标准内 在合格标准内 不小于设计 ±100 检查方法和频率 按附录E检查 按附录F检查 尺量:抽查10% 尺量;抽查10% 权值 3 3 1 1 3 拔力平均值≥设计值,最小拔力拔力试验;锚杆数1%,≥0.9设计值 且不少于3根 平均厚≥设计厚,60%检查点的尺量(凿孔)或雷达断面厚度≥设计厚,最小厚度≥0.5仪;每10m检查1个断设计厚,且不小于设计规定 面每3m检查1点 符合设计要求 ±6或设计要求 油压表:每索由读数反算 尺量:每索 6 喷层厚度(mm) 2 7 8 9 锚索张拉应力(MPa) 张拉伸长率(%) 断丝、滑丝数 3 2 2 每束1根,且每断面不超过钢线目测:逐根(束)检查 总数的1% 注:实际工程中未涉及的项目不参与评定。 6.8.3 外观鉴定

混凝土表面密实,不得有突变;与原表面结合紧密,不应起鼓。不符合要求时减1~3分。 6.9 锥、护坡 6.9.1 基本要求

1) 石料质量、规格应符合有关规定。砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。

2) 锥、护坡基础埋置深度及地基承载力应符合设计要求。 3) 砌体应咬扣紧密,嵌缝饱满密实。

4) 锥、护坡填土密实度应达到设计要求,对坡面刷坡整平后方可铺砌。 6.9.2 实测项目

20

JTG - F80 - 1-2004公路工程质量检验评定标准