好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国南方电网有限责任公司客户计量装置故障处理作业指导书(出)资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.1 1.2

Q/CSG

Q/CSGXXX-2014

中国南方电网有限责任公司企业标准

客户计量装置故障处理作业指导书

2014-X-XX 发布 2014-X-XX 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

目 录

1 适用范围 ........................................................ 1 2 引用文件 ........................................................ 1 3 作业流程 ........................................................ 2 4 操作指引 ........................................................ 3 附录A 附录B 附录C 附录D

电能计量装置故障确认单 .................................... 10 计量自动化系统故障通知工单 ................................ 11 计量自动化终端故障处理记录单 .............................. 12 客户电能计量装置故障处理作业表单 .......................... 13

I

Q/CSGXXX-2014

客户计量装置故障处理作业指导书

1 适用范围

本作业指导书适用于南方电网公司客户电能计量装置故障处理时的作业指导。 2 引用文件

《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB 26860-2011) 《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》(Q/CSG 10004-2004) 《电气工作票技术规范(线路部分)》(Q/CSG 10005-2004) 《电能计量装置技术管理规程)》(DL/T448-2000) 《电能计量柜》(GB/T 16934-1997)

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171-2012)

《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825-2002)

《电测量及电能计量装置设计技术规程》(DL/T 5137-2001) 《电能计量装置检验规程》(SD109-1983) 《交流电能表现场校准技术规范》(JJF1055-1997) 《机电式交流电能表检定规程》(JJG307-2006) 《电子式电能表检定规程》(JJG596-2012) 《电力互感器》(JJG1021-2007)

《中国南方电网有限责任公司关口电能计量装置配置及验收技术标准》(交易【2007】27号)

《中国南方电网有限责任公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006-2012)

《中国南方电网有限责任公司低压用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113007-2012)

《中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法》(Q/CSG214004-2013)

第 1 页 共 16 页

Q/CSGXXX-2014

3 作业流程

客户电能计量装置故障处理工作负责人工作小组市场营销部管理人员开始安排工作指派任务通知客户实施安全措施查找故障原因工作前检查故障处理恢复计量装置运行并检测确认结束工作清理现场资料归档处理结束第 2 页 共 16 页

Q/CSGXXX-2014

4 操作指引

工作内容 客户电能计量装置故障处理 ? 作业人员要求 1. 穿工作服、戴安全帽、穿工作鞋,佩戴员工证。 2. 作业人员不得少于两人,其中工作负责人(监护人)一人。严禁单独工作。 3. 作业人员必须经过专业技术知识、电气安全知识培训,并经过年度《安规》考试合格。 4. 作业人员必须清楚:工作任务、工作内容、工作要求、安全注意事项,应有丰富的现场工作经验。 5. 服务行为规范,参照《中国南方电网有限责任公司营销服务行为规范手册》。 ? 作业前准备工作 1. 班长接到工作任务后,应根据工作任务的性质和难易程度在班前会上合理安排工作负责人和工作班组成员。 2. 工作负责人根据工作单和图纸等资料,做好工作前准备。 3. 工作组成员准备好作业需要的工器具和相关资料,做好现场安全风险分析,制定安全措施。 ? 作业环境 ? 作业环境 1. 工作时如遇雷雨天气不应进行室外电能计量装置的故障处理。 2. 作业场所应有足够的照明。 ? 安全注意事项 1. 工作负责人填写安全措施卡或安全技术交底单。工作负责人应严格检查安全措施的实施情况,在现场向工作人员交代工作任务、讲解安全措施,交待工作要求、工作内容、工作范围、带电区域,指明危险点和其它注意事项。 2. 进入工作现场,必须按规定着装,必须戴安全帽。 3. 严禁工作人员在工作中移动、跨越或拆除遮栏。 4. 严禁运行中电压互感器二次回路短路或接地,严禁运行中电流互感器二次回路开路。 5. 工作时应看清带电间隔,与带电设备保持足够的安全距离。 第 3 页 共 16 页

2mscs5jdp97l7tx29ybm0wacw0f2i000g8f