件,应进行复检。焊接材料直接影响到焊接质量,因此应以设计要求进行选用,并应做好复检和现场防潮检查工作。
③组装应按工艺方法以的组装次序进行,当有隐蔽焊缝时,必须预先施焊,当复杂部位不易施焊时,亦须按工艺次序分别先后组装和施焊,严禁不按次序组装和强力组对。
④焊接时应注意焊接顺序,采取防止和减少焊接应力与变形的可靠措施,焊接时严禁在焊缝区以外的母材上打火,引弧和熄弧,在坡口内起弧的局部面积应熔焊一次,不得留下焊坑。
⑤钢结构涂装前应按设计要求和有关规范要求,对钢材表面的焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺进行处理。按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3根。涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求,涂层地点的温度应在5~38℃之间,雨天或构件表面有结露时不宜作业,涂后4h内严防雨淋。
8、附属专业在土建施工时的配合
①给排水监理工程师在土建施工时应做到:A、熟悉工程项目中关于给排水部分文件并惧有关工程资料、规范等;B、认真审查设计图纸,提出图纸中出现的错误及不符合实际情况的问题,准备参加图纸会审及技术交底,并把会审中本专业的问题整理成纪要;C、审查施工组织设计中给排水部分内容,并提出修改意见;D、核查本专业的预留洞、预埋管件的位置。
②电气自动化专业监理工程师在土建施工时应做到:A、仔细审阅图纸,注意本专业图纸与土建专业图纸的对照,防止遗漏孔洞,现场测量难预留洞、孔尺寸,尤其是池体壁板上的孔洞,以利于下一步设备安装的施工;B、配管:在土建施工过程中,强弱电系统有大量的暗敷管,因此在施工中反复熟悉图纸,经常巡视、检查,通过看、量、摸、测、等方法,检查保护管的施工质量,按施工验收规范经常抽查、抽检,管中
杂物应及时清除,且弯曲处不应有折皱凹陷、裂缝等;C、隐蔽工程;在土建施工过程中,前期进行的预埋管、预埋件等,接到施工单位通知后应及时验证套管的搭接长度、内外防腐、管径规格等,不合格的不予验收;D、按规范要求,监督、量测电力、电信专业管网与其他专业管网的间距,仔细核对图纸,防止发生碰撞;E、防雷接地:严格检测,按规范验收。
三、质量控制程序
在施工阶段全过程中,监理工程师要进行全过程、全方位的监督、检查与控制,不仅涉及最终产品的检查、验收,而且涉及施工过程的各环节及中间产品的监督、检查与验收。
在每项工程开始前,承包单位须做好准备工作,然后填报《工程开工/复工报审表》(A1),附上该工程的开工报告、施工文字以及施工进度计划、人员及机械设备配置、材料准备情况等,报送监理工程师审查。若审查合格,则由总监理工程师批准予以施工,否则承包单位应进一步做好施工准备,待条件具备时再次填报开工申请。
在施工过程中,监理工程师应督促承包单位加强内部质量管理,严格质量控制。施工作业过程均应按规定工艺和技术要求进行。在每道工序完成后,承包单位应进行自检,自检合格后,填报《 报验申请表》(A4)交监理工程师检验。监理工程师收到检查申请后应在合同规定的时间内到现场检验,检验合格后予以确认。
只有上一道工序被确认质量合格后,方能准许下道工序施工,按上述程序完成逐道工序。当一个检验批、分项分部工程完成后,承包单位首先对检验批、分项、分部工程进行自检,填写相应质量验收记录表,确认工程质量符合要求,然后向监理工程师提交《 报验申请表》(A4)并附上自检的相关资料,经监理工程师现场检查及对相关资料审核后。符合要求予以签认验收,反之,则指令承包单位进行整改或返工处理。
在施工质量验收过程中涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测;对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程,应进行抽样检测,承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
⑴单位工程质量控制程序
否
否 整改
检查检验批质量 不合格
合格 签署《报验申请表》 监理单位
本分项分部工程 否
是
是否全部完成? 监理单位 检验批完成后自检 承包单位 分项分部工程施工 审查开工条件 监理单位 提交工程开工报审表 承包单位 开工准备 承包单位 附有: ? 施工组织设计 ? 施工人员到现场情况 ? 施工设备到现场情况 ? 材料到场情况 ? 材料检验情况 ? 分包单位(如有)资质材料 同意 批准开工申请 监理单位 承包单位 自检合格 整改 转入下一分项 分部工程施工 是 填报《报验申请表》 承包单位
不合格整改
合格
否 本单位工程的各分项
分部工程是否均完成
是
文件资料 否 否 现场检查
是 是
组织工程验收 建设单位 签署工程竣工验收申请 监理单位 是否合格? 是否符合要求? 申请工程竣工验收 承包单位 进行内部竣工预验 承包单位 竣工验收文件资料准备 承包单位 签署《报验申请表》 监理单位 承包单位 审查分项分部工程质量 监理单位 填写《报验申请表》 承包单位 指示整改 审核竣工验收申请 监理单位 补充再准备