好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站光缆工程完工测试报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年百四、赤海变电站等4条光纤修复工程

光缆测试报告

光纤维护工程部

一、 光缆测试说明

1、 本次光缆维修工程说明

一:土白变至四四变光缆,更换四白24号至四白21号杆。24-23档距250米,23-22档距385米,22-21档距90米,中间接头盒2个(分别设置在四白24号杆和四白21号杆)。 二:黑王变至羊圈变光缆,更换海赤线46号至海赤线47号, 46-47号档距:410米,中间接头盒2个。

三:夏扒变至特安变光缆,断点一:更换夏特1号塔至夏特2号塔, 1号-2号档距 400 米,中间接头盒2个。

四:夏扒变至特安变光缆,断点二:更换夏特线4号塔至夏特线5号塔500米光缆。4-5号档距 500 米,中间接头盒2个。

五:台子变至大白沟变光缆,断点一:更换白城线35号至36号杆光缆。35-36号档距900米,中间接头盒2个。

六:台子变至大白沟变光缆,断点二:更换乌龙岭用户线无杆号钢管塔,至紧邻坡上双排杆耐张水泥杆。档距500米。中间接头盒2个。

此次测试针对以上6部分进行。

2、 测试仪器

采用美国JDSU SMART OTDR(光时域反射仪),具体型号为MTS-6000。

3、光缆测试内容: 1:光缆熔接损耗; 2:工程结束后,两个变电站光缆终端之间的通断情况及断点距离测试; 具体说明如下:

光缆熔接损耗:光缆接续时的熔接损耗(每个熔接点损耗<0.05dB);

两个变电站光缆终端之间的通断情况及断点距离测试:由于各变电站间光缆遭飞鼠破坏受损故障点较多,经过本次维修后,才能进一步发现其他的断点。 二、 光缆测试记录

1、 6个维修点维修过程中,24芯光纤熔接质量测试记录 2、 变电站光缆终端之间的通断情况及断点距离测试

附表如下

变电站光缆工程完工测试报告