重型动力触探仪主要用于检测地基承载力

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

触探杆一般采用直径42 mm钻杆,穿心锤重 kg,同时附锤击数与地基承载力对照表。现场地基承载力大小按该对照表取值。

架式手动重型动力触探仪是在手动动力重型触探仪的基础上改进的,它增加了一个探杆支架和提锤装置。 一、使用方法:

(1)、将该机放置到需触探的地点后,将四个调节罗丝调起、调平。

(2)、将击锤提起,放好挡锤杆后,将带探头的探杆上在击锤下面的支架内,再将挡锤杆取下来,把锤再放下来。 (3)、看好击锤的指针所指数字后,将锤提起76厘米后,推动分离杆,这时锤将自动落下,为一击,五击为一阵击。 (4)、当把第一根打下去后,再将锤提起来,放好挡锤杆,把第二根探杆上好,重复上面的使用方法即可。 特别注意:(在上第一根探杆时,一定要当探杆放在两导轨的正中间,上探杆时把锤提起后一定要将挡锤杆放好才可以上卸探杆,以免发生危险,工作时手臂不能伸到工作支架内。)

二、 重型动力触探仪试验程序

(1)贯入前,触探架安放平稳,保持触探孔垂直。 (2)贯入时,使穿心锤自由下落距为76 cm,并及 时记录贯入深度并记录每贯入10 cm的实测击数N。 (3)当触探杆长度L>2 m时锤击数按下式进 行校正: =d·N(1)

式中:为重型动力触探仪试验锤击数;d为触探杆长度校正

系数,按表1确定。

对地下水位以下的中粗砾砂和圆砾、卵石锤击数按下式进行修正。 =′+ (2)

式中:N′为触探杆长度校正后锤击数。

(4)指标的应用:根据重型动力触探锤击数按表2确定容许承载力。

通过以上测试方法对京建线A、B标先后进行了大量的检测,只有极少数点达到设计承载力。 4 数据分析

在承载板检测地基承载力的实验点附近,我们采用重型动

力触探仪对地基承载力进行了检测,通过对数据分析,得到每进尺10 cm与锤击数的关系

图1 每进尺10 cm与锤击数的关系,根据承载板法测试的中粗砂地基承载力,并与重型触探仪实际测试结果进行比较,按锤击16次进尺60 cm时,地基承载力为 MPa,此时每10 cm进尺需锤击4~6次,公式为: [δ]=ξ×(6次/10 cm) (3) δ=ξ×(N次/10 cm) (4)

式中:[δ]为实际地基承载力 MPa;ξ为比例系数,与中粗砂的含水量、细度模数等有关;δ为实测地基承载力;N为每进尺10 cm的锤击数。

因地基土上部扰动破坏,地基承载力变化较大,统计每10 cm进尺深度时,应去掉前6次锤击数,从第7次开始算起,累计进尺深度不小于60 cm(包括前6次进尺深度)。 根据实验数据分析,总结重型动力触探试验锤击数与中粗砂地基承载力对应见表3。

为了你的工作顺利和安全,使用前请仔细阅读说明书

重型动力触探仪主要用于检测地基承载力

触探杆一般采用直径42mm钻杆,穿心锤重kg,同时附锤击数与地基承载力对照表。现场地基承载力大小按该对照表取值。架式手动重型动力触探仪是在手动动力重型触探仪的基础上改进的,它增加了一个探杆支架和提锤装置。一、使用方法:(1)、将该机放置到需触探的地点后,将四个调节罗丝调起、调平。(2)、将击锤提起,放好挡锤杆后,将带探头的探杆上在击锤下面