(3)操作机构灵活,闭锁可靠,分合闸位置准确,标志正确。 (4)外观状况较好,无锈蚀及油污。 (5)辅助接点安装牢固,动作准确。 二级

(1)开合不灵活,同期超标,触头存在轻微过热现象。 (2)操作机构卡涩,操作困难,闭锁装置失灵。 (3)外观状况较差,有锈蚀及油污。 三级

达不到二级设备标准的。 2.3.3.4互感器评级标准 一级

(1)各项参数满足实际运行要求。 (2)部件完整,瓷质无损伤,接地良好。 (3)油质、绝缘良好,各项试验成绩合格。 (4)油位正常,整体清洁,标志正确清楚。 二级

能达到一级设备(1)、(3)条标准,但有下列缺陷: (1)油位低于监视线,有渗油现象。 (2)瓷套有缺损,但不影响安全运行。 三级

(1)瓷套严重损坏。 (2)试验成绩不合格。 (3)严重渗漏油,看不见油面。 2.3.3.5 避雷器评级标准 一级

(1)预防性试验项目齐全,试验合格。 (2)瓷件完整无损伤,密封、接地良好。 (3)安装地点符合过电压保护规程规定。 (4)放电计数器完好,指示正确。 二级

能达到一级设备(1)、(3)条标准,但有下列缺陷: (1)瓷套有缺损,但不致引起闪络。 (2)放电记录器动作不正确。 三级

瓷套严重损坏、放电记录器不动作、接地不良、预试项目不合格。 2.3.3.6耦合电容器评级标准 一级

(1)按照规定,定期进行试验,其结果符合规程要求。 (2)瓷质完好无损。

(3)密封良好,外壳无渗油,无锈蚀。 二级

(1)试验数值变化,但符合规程要求。 (2)瓷件有损坏,但不影响安全运行。 (3)有轻微锈蚀。 三级

达不到二级标准的。 2.3.3.7其它设备评级标准 一级

设备运行完好,无缺陷。 二级

设备运行正常,存在一般缺陷。 三级

设备存在严重或危急缺陷。 设备验收管理

2.4.1 重点大修、更改工程由局领导或总工程师主持验收。

20MVA及以上主变压器、220kV开关等大修、更改工程,以及造价在一万元以上的更改、大修工程项目由生技处主持验收。

66kV设备大修、更改(除主变外),以及造价在一万元以下的更改工程项目由二级单位领导主持验收,生技处可派人参加。

10kV设备大修,由变电所所长或当值值班长验收。

2.4.5 工程竣工后施工单位应在自检合格后申请验收,并于验收当日提交安装(大修)报告,办理图纸、资料移交。

2.4.6 验收工作主要内容为:审查原始记录及图纸资料移交情况;检查全部项目是否完成,设备是否存在缺陷;确定不合格的项目、内容和遗留问题的处理时间;确定工程质量。

注:设备验收报告标准格式及填写说明:附录2 3.检修管理

设备检修、试验工作性质分类

3.1.1春(秋)检:一般是指按检修规程和检修工艺导则规定的小修周期和项目进行的清扫、检查、试验、紧固和注入润滑油为主的检修。

3.1.2定期大修:按检修规程和检修工艺导则规定的周期和标准项目进行的检修。 3.1.3 小修:春秋检以外的设备小修工作。 3.1.4 更换:指设备的整体进行更换。

3.1.5 缺陷处理:针对设备存在的缺陷进行的检修工作。

3.1.6 维护:在不停电情况下进行的检修、缺陷处理及清扫等工作。

3.1.7 试验:指设备的周期试验、定期校验、新设备投运前试验以及取油样、SF6气体检漏及测试含水量等工作。

3.1.8 安装:指新设备的安装。

3.1.9 技术改造:指设备的部分元件更换或改造。 落实反措项:落实反措要求而进行的工作。

临时性检修:开关开断故障达到规定次数和发现影响设备继续安全运行的严重缺陷,必须临时停电的检修。

设备检修周期规定 3.2.1开关类设备 3.2.1.1大修周期

(1)新安装的少油断路器运行满一年后进行一次。 (2)66kV少油断路器每八年进行一次。

(3)220kV、66kVSF6断路器、10kV真空断路器按断路器生产厂家安装使用说明书的规定执行。 3.2.1.2 小修周期

(1)220kVSF6断路器每二年一次。

(2)66kV少油断路器每年一次,SF6断路器每三年一次。

(3)10kV真空断路器每三年一次。 (4)主二次断路器随主一次周期进行,

(5)220kV隔离开关每二年一次;66kV隔离开关每三年一次。 (6)新装或大修后的断路器运行满一年后进行一次。

(7)运行超过20年的及出现异常需跟踪监视的断路器每年一次。

(8)2000年以前生产且没有进行完善化改造的,及运行超过20年的,和出现异常需跟踪监视的隔离开关每年一次。

3.2.1.3 临时检修

(1)66kV少油断路器事故跳闸10次,应换油并进行解体检修。 (2)经预防性试验监督或在运行中发现有严重缺陷时须进行临检。 (3)其它断路器按厂家使用说明书规定及有关规程执行。 3.2.2 变压器类设备 3.2.2.1 大修周期

根据运行状态及高压、油务试验报告以及承受短路冲击次数综合分析确定。 3.2.2.2 小修周期

(1)220kV变压器及电磁式互感器二年一次,电容式电压互感器每年一次。 (2)66kV变压器、电抗器、互感器及消弧线圈每三年一次。 (3)下列情况每年一次。

①运行超过20年或色谱出现异常需跟踪监视的变压器类设备。 ②发生过突发短路冲击没有返厂彻底检查或修理的变压器。 ③出现异常需跟踪监视的变压器类设备。 ④新投及大修后的变压器类设备运行满一年后。 3.2.2.3 临时检修

存在缺陷或有异常情况影响安全运行时有针对性进行。 设备检修项目规定 3.3.1 断路器大修

3.3.1.1 66kV少油断路器配液压操作机构 (1)三极传动部分分解检修。 (2)单极断路器解体检修。 (3)操作机构解体检修。

(4)绝缘油更换或过滤补充。 (5)进行电气和机械特性的调试。

(6)其它与本体有关的附属部件应同时检查处理。 (7)分、合闸阀分解检修。 (8)放油阀及安全阀分解检修。 (9)储压筒及充气装置分解检修。 (10)工作缸、油泵分解检修。 (11)液压油管路各接头检查、清洗。

(12)电动机、端子排及二次回路的检查及绝缘测试。 (13)加热器、辅助开关及微动开关检查测试。

(14)液压油过滤及机构箱清扫、密封处理、除锈、刷漆。 3.3.1.2 10kV真空断路器

(1)检修前进行如下表规定项目的测试,根据测试检查结果确定更换真空灭弧室及磨损件。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 真空度测量 绝缘电阻MΩ 300(运行) 交流耐压KV 回路电阻uΩ 分合闸时间ms 合闸弹跳ms 分闸反弹mm 分闸不同期ms 合闸不同期ms 触头开距mm 超行程mm 分闸速度m/s 合闸速度m/s 分闸最低动作电压% 38 满足断路器技术要求 厂家规定范围 <2 <2 <1 <1 厂家规定范围 厂家规定范围 满足断路器技术要求 满足断路器技术要求 30-65 测试项目 <10pa 1000(新) -3规定标准

变电检修管理制度