柏油: R3, q0: 0.070 照度等级 ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6

平均辉度 [cd/m2] ≥ 2.0 ≥ 1.5 ≥ 1.0 ≥ 1.0 ≥ 1.0 ≥ 0.75 ≥ 0.75 ≥ 0.5 ≥ 0.3 U0 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.35 ≥ 0.35 UI ≥ 0.7 ≥ 0.7 ≥ 0.7 ≥ 0.6 ≥ 0.5 ≥ 0.6 ≥ 0.5 ≥ 0.4 ≥ 0.4 TI [%] ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 周边照度系数 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 / 柏油: R3, q0: 0.070, 柏油 (湿): W3, q0 (湿): 0.200 U0 UI ] 照度等级 平均辉度 [cd/m2TI [%] ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 周边照度系数 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 ≥ 0.5 / U0 (湿) ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 MEW1 MEW2 MEW3 MEW4 MEW5 MEW6

≥ 2.0 ≥ 1.5 ≥ 1.0 ≥ 0.75 ≥ 0.5 ≥ 0.3 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.35 ≥ 0.35 ≥ 0.6 ≥ 0.6 ≥ 0.6 / / /

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2

精品资料

照度等级 S1 S2 S3 S4 S5 S6 照度等级 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 照度等级 A1 A2 A3 A4 A5 平均照度 [lx] ≥ 5 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 1.5 ≥ 1 最小照度 [lx] ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 ≥ 0.15 平均照度 [lx] ≥ 30 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 7.5 最小照度 [lx] ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 ≥ 0.4 平均照度 [lx] ≥ 15 ≥ 10 ≥ 7.5 ≥ 5 ≥ 3.0 ≥ 2.0 最小照度 [lx] ≥ 5 ≥ 3 ≥ 1.5 ≥ 1 ≥ 0.6 ≥ 0.6 为保证一定的均匀程度,实际照度的平均值不得超过该等级规定值的 1.5 倍。