各种场所国家规定的标准照度列表

部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx

整理范文,仅供参考,可下载自行修改

照明标准值

1、居住建筑 居住建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> Ra 起居室 一般活动 0.75m 水平面 100 80 书写、阅读 300

卧室 一般活动 0.75m 水平面 75 80 床头、阅读 150

餐厅 0.75m 餐桌面 150 80

厨房 一般活动 0.75m 水平面 100 80 操作台 台面 150

卫生间 0.75m 水平面 100 80 注:宜用混合照明.

2、公共建筑 商业建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 一般商店营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 高档商店营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 一般超市营业厅 0.75m 餐桌面 300 22 80 高档超市营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 收款台 台面 500 - 80

图书馆建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 一般阅览室 0.75m 水平面 300 19 80

国家、省市及其他重要图书馆地阅览室 0.75m 水平面 500 19 80 老年龄阅览室 0.75m 餐桌面 500 19 80

珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面 500 19 80

陈列室、目录厅(室>出纳厅 0.75m 水平面 300 19 80 书库 0.25m 水平面 50 - 80 工作间 0.75m 水平面 300 19 80 办公建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 普通办公室 0.75m 水平面 300 19 80 高档办公室 0.75m 水平面 500 19 80 会议室 0.75m 餐桌面 300 19 80

接待室、前台 0.75m 水平面 300 - 80 营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 设计室 实际工作面 500 19 80

文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面 300 - 80 资料档案室 0.75m 水平面 200 - 80

旅馆建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 客 一般活动区 0.75m 水平面 75 - 80 床头 0.75m 水平面 150 - 80 房 写字台 台面 300 - 80

卫生间 0.75m 水平面 150 - 80 中餐厅 0.75m 水平面 200 22 80

西餐厅、酒吧间、咖啡厅 0.75m 水平面 100 - 80 多功能 0.75m 水平面 300 22 80 门厅、总服务台 地面 300 - 80 休息厅 地面 200 22 80 客房层走廊 地面 50 - 80 厨房 台面 200 - 80

洗衣房 0.75m 水平面 200 - 80 学校建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 教室 课桌面 300 19 80 实验室 实验桌面 300 19 80 美术教室 桌面 500 19 90

多媒体教室 0.75m 水平面 300 19 80 教室黑板 黑板面 500 - 80 医院建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 治疗室 0.75m 水平面 300 19 80 化验室 0.75m 水平面 500 19 80 手术室 0.75m 水平面 750 19 90 诊室 0.75m 水平面 300 19 80

候诊室、挂号厅 0.75m 水平面 200 19 80 病房 地面 100 22 80

护士站 0.75m 水平面 300 - 80 药房 0.75m 水平面 500 19 80

重症监护房 0.75m 水平面 300 19 80 展览馆展厅照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx> UGR Ra 一般展厅 地面 200 22 80 高档展厅 地面 300 22 80

注:高于6m地展厅Ra可降低到60. 体育建筑照明质量标准值 类别 GR Ra

无彩电转播 50 65 有彩电转播 50 80

注:GR值仅适用于室外体育场地.

3、工业建筑

工业建筑一般照明标准值

房间或场所 参考平面及 照度标准值 UGR Ra 备注 其高度

1.通用房间或场所

实验室 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 精细 0.75m 水平面 500 19 80 可另加局部照明

检验 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明

精细、有颜色要求 0.75m 水平面 750 19 80 可另加局部照明 计量室、测量室 0.75m 水平面 500 25 60 可另加局部照明

变、配电站 配电装置室 0.75m 水平面 200 19 80 平面照度不小于100lx 变压器室 地面 100 28 20

电源设备室、发电机室 地面 200 25 60

控制室 一般控制室 0.75m 水平面 300 22 80 盘面照度不小于200lx 主控制室 0.75m 水平面 300 19 80 盘面照度不小于200lx 电话站、网络中心 0.75m 水平面 500 19 80 计算机站 0.75m 水平面 500 19 80 防光幕反射 动力站 风机房、空调机室 地面 100 28 60 泵房 地面 100 28 60 冷冻站 地面 150 28 60 压缩空气站 地面 150 25 60

锅炉房、煤气站 地面 100 28 40 锅炉水位表照度不小于50lx 地操作层

大件库 1.0m水平面 50 28 20 <如钢坯、钢材、 大成品、气瓶)

一般件库 1.0m水平面 100 25 60 货架垂直照度不小于50lx 精细件库 1.0m水平面 200 25 60 货架垂直照度不小于50lx (如工具、小零件>

车辆加油站 地面 100 25 60 油表照度不小于50lx 2.机电工业

机械加工 粗加工 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明

一般加工,工差>=0.1mm 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明 一般加工,工差<0.1mm 0.75m水平面 500 19 60 可另加局部照明 机电仪表装配 大件 0.75m水平面 200 25 80 可另加局部照明 一般件 0.75m水平面 300 25 80 可另加局部照明 精密 0.75m水平面 500 22 80 可另加局部照明 特精密 0.75m水平面 750 19 80 可另加局部照明 电线、电缆制造 0.75m水平面 300 25 80 线圈绕制 大线圈 0.75m水平面 300 25 80 中等线圈 0.75m水平面 500 22 80 精密线圈 0.75m水平面 750 19 80 线圈浇注 0.75m水平面 300 25 80 焊接 一般 0.75m水平面 200 25 60

精密 0.75m水平面 300 25 60 钣金 0.75m水平面 300 25 60

冲压、剪切 0.75m水平面 300 25 60 热处理 地面至0.5m水平面 200 25 20

铸造 熔化、浇注 地面至0.5m水平面 25 25 20 造型 地面至0.5m水平面 300 25 60

精密铸造地制模、脱壳 地面至0.5m水平面 500 25 60 锻工 地面至0.5m水平面 200 25 20 电镀 0.75m水平面 300 25 80 喷漆 一般 0.75m水平面 25 25 80 精细 0.75m水平面 750 22 80

酸洗、腐蚀、清洗 0.75m水平面 300 25 80 抛光 一般装饰性 0.75m水平面 25 22 80 防频闪 精细 0.75m水平面 500 22 80

复合材料加工、铺叠、装饰 0.75m水平面 500 22 80 防频闪 机电修理 一般 0.75m水平面 200 25 60 可另加局部照明 精密 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明 3.电子和信息产业

电子元器件 0.75m水平面 500 19 80 可另加局部照明 电子零部件 0.75m水平面 500 19 80 可另加局部照明 电子材料 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明 酸、碱、药液及粉配置 0.75m水平面 300 22 80 4.纺织、化纤工业

纺织 洗毛 0.75m水平面 300 22 80

清棉、和毛、梳毛 0.75m水平面 150 22 80

前纺、梳棉、并条、粗纺 0.75m水平面 200 22 80 纺纱 0.75m水平面 300 22 80 织布 0.75m水平面 300 22 80

织袜 穿综筘、缝纫、量呢、检验 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明

修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明 化纤 投料 0.75m水平面 100 25 80 纺丝 0.75m水平面 150 22 80 卷绕 0.75m水平面 200 22 80

平衡间、中间贮存干燥间、废丝间、油剂高位槽间 0.75m水平面 75 25 60 集束间、后加工间、打包间、油剂调配 0.75m水平面 100 25 60 组件清洗间 0.75m水平面 150 25 60

拉伸、变形、分级包装 0.75m水平面 150 25 60 操作面可另加局部照明 化验、检验 0.75m水平面 200 22 80 可另加局部照明 5.药业工业

制药生产、配制、清洗灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等 0.75m水平面 300 22 80 b5E2RGbCAP 制药生产流转通道 地面 200 25 80 6.橡胶工业

炼胶车间 0.75m水平面 300 22 80