压缩空气系统确认方案 第 20 页 共 35 页
除臭过滤器 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
(OGWFD-1.6/8.5)压缩空气系统各部件安装确认记录(附表5-2)
名称 电源 空气压缩机 储气罐 冷干机 除油过滤器 精密过滤器 除菌过滤器 除臭过滤器 严格按设计要求进行安装,清除安装过程中遗留的杂物等;检查所有动力管道的接口,确认法兰和紧固件已拧紧 技术要求 空压机组:380V/50Hz 检查情况 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
管道、阀门材质及安装质量确认记录(附表6)
(OGWFD-1.6/8.5)管道、阀门材质及安装质量确认记录(附表6-1) 检查项目 外观 材质 安装
检查要求 管道阀门外观光洁,无损坏和缺陷 压缩空气输送管道为316L的不锈钢材质 按照设计图纸进行安装,焊接采用自动焊机按确定的参检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 压缩空气系统确认方案 第 21 页 共 35 页
数进行焊接,管道应采用管支架进行固定 管路 须有1:100的倾斜度 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
(OGWFD-3.3/8.5)管道、阀门材质及安装质量确认记录(附表6-2) 检查项目 外观 材质 安装 管路 检查要求 管道阀门外观光洁,无损坏和缺陷 压缩空气输送管道为316L的不锈钢材质 按照设计图纸进行安装,焊接采用自动焊机按确定的参数进行焊接,管道应采用管支架进行固定 须有1:100的倾斜度 是□ 否□ 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
自动焊接设备确认记录(附表7)
(OGWFD-1.6/8.5)自动焊接设备确认记录(附表7-1)
名称 型号 焊接电源 冷却水箱 DSP-315 DSC-510 检查项目及标准 电压 380V 50HZ 220V 50HZ 电流 15A 12A 是□ 否□ 是□ 否□ 检查结果
压缩空气系统确认方案 第 22 页 共 35 页
结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
(OGWFD-3.3/8.5)自动焊接设备确认记录(附表7-2)
名称 焊接电源 冷却水箱 检查项目及标准 型号 DSP-315 DSC-510 电压 380V 50HZ 220V 50HZ 电流 15A 12A 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
过滤器确认记录(附表8)
(OGWFD-1.6/8.5)过滤器确认记录(附表8-1)
名称 除油过滤器 检查项目 滤芯材质 起泡点测试 滤芯材质 起泡点测试 除菌过滤器 滤芯材质 起泡点测试 滤芯材质 除臭过滤器 起泡点测试 标准 多层环氧树脂和纤维介质 ≥0.39MPa 多层环氧树脂和纤维介质 ≥0.39MPa 多层环氧树脂和纤维介质 ≥0.39MPa 多层环氧树脂和纤维介质 ≥0.39MPa 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 精密过滤器
压缩空气系统确认方案 第 23 页 共 35 页
结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
(OGWFD-3.3/8.5)过滤器确认记录(附表8-2)
名称 除油过滤器 起泡点测试 精密过滤器 滤芯材质 起泡点测试 除菌过滤器 滤芯材质 起泡点测试 滤芯材质 除臭过滤器 起泡点测试 ≥0.39MPa ≥0.39MPa 多层环氧树脂和纤维介质 ≥0.39MPa 多层环氧树脂和纤维介质 ≥0.39MPa 多层环氧树脂和纤维介质 检查项目 滤芯材质 标准 多层环氧树脂和纤维介质 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
终端过滤器最小气泡点压力测试记录(附表9)
(OGWFD-3.3/8.5)终端过滤器最小气泡点压力测试记录(附表9-1)
用气点 铝塑包装1 铝塑包装2 瓶装联动线1 颗粒包装
测试时间 最小气泡点压力(MPa) 评判结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 压缩空气系统确认方案 第 24 页 共 35 页
瓶装联动线2 瓶装联动线3 瓶装联动线4 总混 制粒、干燥2b 制粒、干燥2a 总混1 制粒干燥1 粉碎2 粉碎1 压片3 压片2 压片1 胶囊灌装2 胶囊灌装1 粉碎筛粉 混粉 判定标准 最小起泡点压力≥0.39MPa 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 结论 确认人: 确认日期: 年 月 日 复核人: 复核日期: 年 月 日
(OGWFD-1.6/8.5)终端过滤器最小气泡点压力测试记录(附表9-2)
用气点 灌装间2 灌装间1 内包装
测试时间 最小气泡点压力(MPa) 评判结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□