DotTrend(Modbus数据点位监控曲线软件)
使用说明书
DotTrend (Modbus Data Point Monitor Series
software) Manual
中文版本 Chinese edition
使用此系统之前请仔细阅读此说明书,并妥善保管
Please read the User Manual before operating the system and keep it for any further study
Modbus1406-A1
Part No:
目录
1. 软件概述 ........................................................................................................................... 1 2. 软件安装与启动 ............................................................................................................... 2 3. 主界面操作 ....................................................................................................................... 2
1. 软件概述
DotTrend是一款全新设计开发的软件,理论上可用于监控所有遵守Modbus标准协议的设备,便于开发人员和服务人员获取设备数据并进行分析,本软件支持Modbus RTU(RS485通讯)格式。众所周知用软件Modbus Poll读取设备Modbus点位时,可以按需要的点位进行读取,点位可以改名,对应数据可以显示在对应的表格上边,这是非常方便的。读取什么点位由用户自行决定,程序编写者不再干预。唯一的不足是采集到的数据不能保存,数据基本都是瞬时产生的,这对事后分析问题,解决问题没有多大的帮助。
本软件采取Modbus Poll+实时曲线+历史曲线的方式,既可以实时查看设备的Modbus数据,又可以将多个点位的数据按时间描绘成趋势图,最重要的是还能将趋势图原封不动地保存下来,方便当场或事后查找问题。相当于给设备提供了一个24小时无人值守的闭路监控电视。只要本软件开着,设备所有运行细节都能清清楚楚地记录下来,再也不用担心设备出现问题时看走眼了。
2. 软件安装与启动
2.1、DotTrend软件安装:
A、登陆windows的用户必须拥有管理员权限。否则无法正确安装和运行软件。
B、双击安装文件“Setup.exe”。出现下图1所示。
C、一路Next,遇到安装路径自行选择,遇到需要输入时随便输入字符,直到Finish完成安装
图1
2.2、DotTrend软件启动:双击DotTrend.exe直接打开。
3. 主界面操作
3.1、 实时曲线:通过RS485线连接好设备,然后双击DotTrend.exe,
图2
1、选择读取设备命令号(当前支持03、04号读取命令),06号写入命令(双击点位数值即可修改); 2、输入设备读取起始地址以及读取的数据个数(类似modbus poll操作方法,例如读取40100地址开始80个数据则填入:03号命令,起始地址100,个数80); 3、选择设备通信参数,与PC一致;
4、点击“打开串口”按钮,若串口状态正常、指示灯红灯亮、数据传输有收发数据则表示通信正常,否则需继续调试通信参数;
5、通信正常的情况下,表格里会显示出通信点位地址以及对应的通信数据;(有需要可以更改点位的名字加以区分)
图3
6、双击要查看的点位地址,再长按住鼠标左键,鼠标会形成拖放状态,可以往⑥拖过去并释放鼠标;(有需要可以更改点位的名字、颜色、单位,将对应影响实时曲线的输出); 7、趋势曲线,将根据⑥框里的选择,对应绘出点位对应的实时曲线; 8、趋势曲线图中移动鼠标,文本数值框将显示各点位数值; 9、选择不同的单位将生成对应的Y轴(℃、kPa、%.....),设置Y轴范围使所有曲线落在同一屏幕内;
3.2、 历史曲线的显示
1、DotTrend软件打开后,选择“历史曲线”按钮,并选择历史曲线文件即可打开历史曲线; 2、趋势曲线图中移动鼠标,文本数值框将显示各点位数值; 3、点击“实时曲线”按钮,可以重新回到实时曲线的查看中去;
3.3、 保存/打开工程
1、用户配置好的工程文件(如:命令号、起始地址、数据个数(名称、颜色、单位))可以点击“保存工程”来进行保存*.ini;
2、当用户未指定保存的工程文件是,默认自动保存为:Mconfig.ini; 3、当用户未指定打开工程文件是,默认自动打开:Mconfig.ini;
4、当用户保存或打开了自定义工程文件后,所有配置参数以打开的工程文件为准;
3.4、 曲线图的保存
1、通信参数设置正常,点击“打开窗口”按钮后,曲线开启自动保存,每60s保存一次,可自行修改默认保存的时间间隔;
2、点击“历史曲线”按钮,并选择历史曲线文件即可打开历史曲线,若曲线数据不动,点击“+”修正历史曲线数,直到正常为止;
3、软件打开时默认打开Mconfig.ini(默认工程),历史曲线将以Mconfig+日期时间.tee方式保存,XY轴范围为默认;
4、若保存或者打开为自己的工程如a.ini后,历史曲将线以a+日期时间.tee方式保存,XY轴范围为自己之前设置过的值;
5、当前为哪个工程可以从对话框或标题栏中得知;软件关闭时按当前工程名保存;