景德镇碧桂园昌南府二期二标
基 础 防 水 施 工 方 案
编制人: 审核人: 批准人:
浙江省东阳第三建筑工程有限公司
编制时间 2018年8月
14 基础防水施工方案
目 录
自粘卷材施工方案 ................................................................................................ 3 一、编制依据 ....................................................................................................... 3 二、工程概况 ....................................................................................................... 3 三、自粘卷材特点 ................................................................................................ 4 四、施工工法介绍 ................................................................................................ 4 五、施工准备 ....................................................................................................... 7 六、底板防水部分 ................................................................................................ 7 七、外墙防水部分 .............................................................................................. 11 八、桩头处理部分 .............................................................................................. 13 九、安全文明施工措施 ...................................................................................... 15
14 基础防水施工方案
自粘卷材施工方案
一、编制依据
地下工程防水技术规范 GB50108-2008 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 GB23441-2009 GB23457-2009 景德镇碧桂园昌南府施工图纸 二、工程概况 1.相关单位名称
工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 2.建筑概况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
景德镇碧桂园昌南府二期二标 景德镇市陶阳北路西侧,恒大 御景南侧 景德镇碧桂园房地产开发公司 广东博意建筑设计院有限公司 江西昌大 工程建设监理有限公司 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 建筑面积(米2) 楼号 22号、23号、25-27号楼 10号楼 15号楼 18号、20号楼 21号楼 地下室 结构形式 地下防水 地下 一层 一层 一层 一层 一层 一层 基础结构形式 主体结构形式 结构自防水 116573.83平方米 地上 11层 31层 32层 18层 15层 / 层高 2.95米 3.15米 2.95米 2.95米 2.95米 3.7米 建筑高度 32.95米 98.38米 95.5米 53.7米 44.85米 3.7米 钻孔灌注桩、筏板基础 剪力墙结构 P6级抗渗混凝土 14 基础防水施工方案
2厚双面贴,1.5厚单面自粘防水卷材,4厚改性沥材料防水 基础底板 外墙 内墙 柱子 梁 11 12 13 14 15 16 结构楼面尺寸(米米) 建筑耐火等级 抗震设防类型 抗震设防烈度 建筑结构安全等级 建筑物耐火等级 楼板 青耐根穿刺防水卷材(聚酯胎II型) 尺寸 多尺寸 200米米、200米米 200米米、100米米 多尺寸 多尺寸 100米米、120米米、150米米、 一级 丙类 6度 二级 一级 标号 C30 砼、砌筑 砌筑 C30~C50 C30 C30 三、自粘卷材特点
(1)冷施工:不动用明火,不使用粘接剂.对环境无污染,属于环保型产品; (2)抗拉强度 高、延伸率较大 ,对基层收缩和开裂变形适用能力强; (3)可形成高强度 防水层,对压力水抵抗能力强. (4)优良的耐高温性能,耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好; (5)粘结性能好,卷材接缝自身粘接与卷材寿命同步. 四、施工工法介绍
自粘改性沥青聚酯胎防水卷材的三种施工工法可以在本工程中灵活运用(按照工程的不同部位、不同的施工环境条件、不同的气候条件等选用一种、或两种;或者在一个分区中也可以采用多种工法),这些工法的联合运用都是以提高工程防水质量效果为目的. 4.1、卷材自粘结工法
这是自粘卷材最根本的铺贴工法.自粘结工法系利用卷材的自粘结性能、直接粘结附着于混凝土结构层表面,形成刚柔复合的防水体系.这也是此种卷材最快捷、安全、可靠的工法,也是最成熟的工法.
石油沥青具有天然的粘附粘结性能、和压敏粘附粘结性能,这种粘附粘结性能一般情况下需要在熔融、或常温高压下才能获得;而自粘卷材则是通过特殊改性在常温下就具有良好的粘附粘结性能.
自粘结工法适合于建筑地下室所有部位的应用,要求侧墙、顶板干燥,底板相对表干.
14 基础防水施工方案
自粘结做法:在基层上涂刷基层处理剂(改性沥青基涂料,能够渗透到混凝土表面微细缝隙、孔隙增强基层抗渗性能;中和基层表面残留灰尘、为卷材提供洁净、相容的粘结基层界面)→自粘铺贴第一道自粘卷材,搭接宽度 为100㎜,不去除卷材顶面的隔离膜→边去除第一道卷材顶面隔离膜,搭接宽度 为100㎜,不去除卷材顶面的隔离膜→质量验收. 卷材的搭接缝方式详见下图:
自粘防水卷材专用基层处理剂钢筋砼基层搭接宽度100专用密封膏冷自粘搭接自粘卷材搭接示意图
保护层的做法:底板:当不采用预铺原理时,第二道卷材顶面隔离膜可以不去除、空铺隔
离保护油毡,或局部去除隔离膜、点粘隔离保护油毡.
侧墙:边去除第二道卷材顶面隔离膜,边粘贴聚苯乙烯泡沫保护板. 顶板:第二道卷材顶面隔离膜可以不去除、空铺隔离保护油毡,或局部去
除隔离膜、点粘隔离保护油毡.
4.2、预铺工法:
这是一种先铺设防水卷材,然后在卷材的自粘面上浇筑混凝土、卷材与混凝土形成反自粘的结合效果的作法.
预铺做法可用于地下室底板、地下室底板周边的模板墙部位、外防内贴的结构侧墙等部位.各个部位的工法如下: (1)、地下室底板部分:
底板预铺做法:在垫层上涂刷基层处理剂→自粘铺贴第一道自粘卷材,搭接宽度 为100㎜,不去除卷材顶面的隔离膜→边去除第一道卷材顶面隔离膜,边自粘铺贴第二道自粘卷材,搭接宽度 为100㎜,不去除卷材顶面的隔离膜→质量验收→边去除第二道卷材顶面隔离膜,边浇筑50㎜厚混凝土保护层.本预铺做法中,因为预铺反粘,故不需要油毡隔离层. (2)、地下室底板周边模板墙部位: 工法同底板.
(3)、外防内贴的地下室侧墙:
工法依据:建筑地下室侧墙采用外防内贴是因为基坑开挖受限制、基坑的支护墙作为结构模板墙的防水工法,预铺反粘能够使先铺设的防水层反粘结到后期浇筑的混凝土结构侧墙上,形成无间隙密实结合的、真正刚柔复合的防水系统.
侧墙预铺做法:在支护模板墙基层上涂刷基层处理剂→自粘铺贴第一道自粘卷材,搭接宽度 为100㎜,不去除卷材顶面的隔离膜→边去除第一道卷材顶面隔离膜,边自粘铺贴第二道自粘卷材,搭接宽度 为100㎜,不去除卷材顶面的隔离膜→质量验收→捆扎钢筋→支立内模板前、去除第二道卷材顶面隔离膜→浇筑侧墙混凝土结构.本预铺做法中,因为预铺反粘,故不需要抹水泥砂浆保护层.
4.3、湿铺工法:
这是预铺工法的变种做法.
14 基础防水施工方案