为 234.225KW+93.68Kvar, SC.L3=252.26Kvar。
N03变电所高压侧负荷计算: PT3=0.01 S.L3=2.5KW QT3=0.05 SC.L3=12.6Kvar,
C
FC.H 3= FC.L3 + FT3 =236.725KW
QC.H3=QC.L3+ QT3=106.28Kvar, SC.2=259.5KV.A
考虑 15%勺裕量:S=259.5X (1+15%)=298.425KV.A 根据【供电技术】222页表4选SL-7-315/10接线方式丫, yn0
表3-3
N°3变压器的参数
F0 PK 4800W 1。% 3.2 U K % 4.0 760W 2)高压集中补偿及全场计算总负荷
取全场负荷的同期系数K =0.90 FC=K
卩。=0.90 X(654.073+768.673+236.725 ) =1493.52KW
QC =K Q =0.90 X( 299.231+348.54+106.28 ) =678.65Kvra SD=1640.48KVA
QB =FC (tan 4 tan ) =89.6
补偿后变压器低压侧计算负荷为 1493.52KW+588.65Kvar, SC =1605.34KVA 采用3个型号为BW10.5-30-1W/3进行高压集中补偿,补偿容量为 90kVar。
表3-4 电容器选型表
实际补偿 无功功率 序号 Q (kVar) Qc' (kVar) 311.89 理论补偿量 量 Qc (kVar) 312 补偿后剩余 无功 Q, (kVar) 264.281 BW0.4-13-3/24 698.96 0.926 电容器型号及数 量 视在功率 (kVA) 功率因 Nel 576.171 低压集 中补偿 558.54 N°2 251 252 307.54 BW0.4-14-3/18 820.3 0.927 N°3 175.68 82 84 93.68 BW0.4-14-3/6 252.26 0.929 高压集
中补偿
10KV母线 678.65
89.6 90 588.65 BW10.5-30-1W/3 1605.34 0.93
4主接线设计
由于本厂是二级负荷,在国名经济中占有重要地位,且大多数车间是三班 工作制,为了保证供电的可靠性,再考虑经济型因素,所以本厂选用的接线方式 是单母线分段桥型接线方式。10KV进线选的是LJ-120型裸铝绞线,其电抗参数 为 0.4
Q /Km。
制条车间
纺纱车间 饮水站
锻工车间 机修车间
托儿所幼儿园 仓库 备用
织造车间 染整车间
浴室理发室 食堂 独身宿舍 备用
锅炉房 水泵房 化验室
卸油泵房 备用
5短路电流计算
5.1短路电流计算方法
S
基准电流 lj
<3U av
I j
三相短路电流周期分量有效值
I
Z3)
=X
S
三相短路容量的计算公式
sk3)
=
*
X
在10/0.4kV变压器二次侧低压母线发生三相短路时,一般5.2短路电流的计算 取 SB=100MVA Uav 10.5kV
6
所以 X; =Uk
%
S
B -4.5
100 10
I d 100 S°
5,
1
;N1
100 1000
103
x:2=愛邑=3 100 106
100 S3.6
TN1 100 1250 103
X;3=5_%^=.
100 106
100 STN 3 100
315
12.7
10kv进线: XL
=0.5 X 0.4=0.2
XL*=XL
計
18
最大运行方式:
1 3
R
。
绘制等效电路图
.⑶ Ij
=8.8KA, iS3=2.55 IZ⑶=22.44KA, Is3 =烛 =13.31KA X 1.686
)
SK3) =也=160MVA X
X* =0.535+0.09+4.5= 5.125,
⑶=\\=28.16KA X
iSh=1.84 IZ⑶=51.81KA,
)
?⑶
丄」=30.62KA
1.692
S
SK= \
X
3)
K3: X*=0.
535+009+364225
.
.=.
, y*=
3416KA
.
?⑶
?Sh=1.84 lZ⑶=62.85KA, I s3 = ^ =37.15KA
)
1.692
S
SK= \
X
3)
K4
:
)
X=.
0535+009+12
.
.7=
13325
.
,
Uf
1083
.
^
?⑶
?Sh=1.84 lz⑶=19.93KA, Is: =-^=11.78KA
1.692
SK =旦=7.5MVA
X
3)
最小运行方式:
绘制等效电路图