www.wh-huayi.com
发电机交流耐压试验
一、 被试品对象
发电机交流耐压试验,出口电压≤13.8kV,最高试验电压21kV,单相对地电容量≤1μF。 二、 系统主要技术参数及功能
1. 额定容量:200kVA; 2. 额定电压:25kV; 3. 额定电流:8A 4. 工作频率:工频50Hz; 5. 输出电压波形畸变率:≤0.5%;
6. 允许连续工作时间:额定负载下15min; 7. 额定负载下连续运行15min后温升≤65K; 8. 装置自身品质因数:Q≥30; 9. 系统测量精度:有效值1级;
10. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 11. 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护;
12. 环境温度:-150C –40 0C,相对湿度:≤90%RH,海拔高度≤1000米; 三、 设备遵循标准
GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》
www.wh-huayi.com
GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 四、 系统配置及其参数
1. 激励变压器JLB-40kVA//2.5kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:40kVA; b) 输入电压:400V,单相; c) 输出电压:2.5kV d) 结 构:干式 e) 重 量:约95Kg;
f) 额定运行15分钟后线圈对空气温升:≤65K;
2. 谐振操作台TC-(L)-40kVA/380V (含调压器) 1a) 额定容量:40kVA; b) 输入电压:380V; c) 输出电压:0~420V;
d) 保护功能:零位、过流、过压及试品闪络保护; e) 重 量:约135kg;
3. 可调电抗器 TFL-HT-200kVA/25kV 1台 a) 额定容量:200kVA; b) 额定电压:25kV; c) 额定电流:8A; d) 可调电感量:8H~16H; e) 品质因数:Q≥30;
f) 结 构:干式、带铁芯可调式;
台 www.wh-huayi.com
g) 数 量:1台; h) 重 量:约175Kg ;
4. 分压器FR-30kV 1台 a) 额定电压:50kV;
b) 测量精度:交流有效值1.5级; c) 介质损耗:tgσ≤0.5%; d) 分 压 比:1000:1, e) 分压比误差:≤1.0%; f) 重 量:约10Kg; g) 结 构:铝合金外包装。 五、 供货清单一览表
六、 装置主要特点及功能
1. 反击过电压和传递过电压保护:本装置以妥善的接线方式、完善的保 护环节和能量的逐级吸收,防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明,试品在闪络或击
www.wh-huayi.com
穿时,可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。
2. 体积小,重量轻,安装、搬运方便,接线简单,非常适合现场使用人员的操作。 3. 调感谐振装置的主要功能有: (1)电抗器铁芯间隙直读功能:
本装置在电抗器上安装了间隙观察孔,可直接读出铁芯的间隙,以指导操作,另外还安装了间隙限位开关及指示。
(2)耐压时间到自动降压功能:
耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时,系统会自动降压 (3) 零位合闸、零起升压功能:
具有零位限位功能,如果调压器不在零位,高压输出按钮无法合上,保证系统是从零起升压。 (4) 过流保护功能:
系统装有电磁式过流继电器,此继电器抗干扰能力强,动作迅速,避免试品不受过流的损伤。 (5) 过压及被试品闪络保护功能:
本装置装用电子式过压闪络保护板,避免试品不受过压和闪络的侵害,且动作迅速。 (6) 各试验数据实时监测功能:
可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测,可以更直观地了解试验情况。