防火门、铝合金门窗技术性
能要求
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
门窗材料技术要求
本工程门主要有钢质防火门、铝合金门、木门,外窗主要为断桥铝合金门窗,外附隐形纱窗,其中防火门采用新型防火门。 一、钢质防火门
甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。
1、防火门的耐火性能符合《防火门》(GB12955-2008)、《钢制防火门窗、防火卷帘》(09BJ13-4)要求,防火门分为三类:A类(隔热防火门)、B类(部分隔热防火门)以及C类(非隔热防火门),具体技术性能标准符合下表要求: 名称 代号 耐火完整性 耐火隔热性 A0.5(丙级) ≥0.50h ≥0.50h A1.0(乙级) ≥1.00h ≥1.00h 隔热防火门 A1.5(甲级) ≥1.50h ≥1.50h A类 A2.0 ≥2.00h ≥2.00h A3.0 ≥3.00h ≥3.00h 耐火隔名称 代号 耐火完整性 名称 代号 耐火完整性 热性 B1.0 C1.0 ≥1.00h ≥1.00h 部分隔热 非隔热 B1.5 ≥1.50h C1.5 ≥1.50h 防火门 ≥0.50h 防火门 B2.0 ≥2.00h C2.0 ≥2.00h B类 C类 B3.0 ≥3.00h C3.0 ≥3.00h 2、钢质防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定:
钢质材料厚度 (单位为毫米) 部 件 名 称 门扇面板 门框板 铰链板 不带螺孔的加固件 带螺孔的加固件 3、其他材质材料
3.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求的合格产品。
材 料 厚 度 ≥0.8 ≥1.2 ≥3.0 ≥1.2 ≥3.0 2
3.2、防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005第7章规定难燃性要求或GB 8624规定燃烧性能A1级要求的合格产品,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。 4、粘结剂
4.1、防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。
4.2、防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求的合格产品。
4.3、防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合附录B的规定。
4.4、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件,防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格的产品,其性能应符合GB 16807的规定。
二、断桥铝合金门窗
铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标
准
《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010)规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。
粉末喷涂铝型材,必须符合国家标准GB5237—93和GB8478-2008《铝合金门窗》的规定。铝型材要有足够的强度保证在温度变化时平面不变形,铝板和铝型材表面的喷涂厚度应均匀,涂层厚度≥40UM;。涂层颜色(另定)应确保
3
15年不褪色、不脱落。 铝合金各项渗透、强度、化学成份试验报告,均应符合有关技术标准的要求。 1、断桥铝合金型材的一般要求: 铝合金型材强度设计值按下表规定采用:
铝合金型材强度设计值fa(N/mm2)
铝合金牌号 状态 壁厚(mm) 6061 6063 6063A 铝合金门窗材料的弹性模量按下表规定采用
材料弹性模量(N/mm2)
材料 玻璃 铝合金 钢、不锈钢
铝合金门窗材料的线膨胀系数按下表规定采用
材料线膨胀系数α(1/0C)
材料 玻璃 铝合金 钢材 不锈钢 混凝土 砖混
α 1.00×10-5 2.35×10-5 1.20×10-5 1.80×10 1.00×10 0.50×10E 0.72×105 0.70×105 2.06×105 T4 T6 T5 T6 T5 T6 所有 所有 所有 所有 ≤10 ≤10 强度设计值fa 抗拉、抗压强度 抗剪强度 局部承压强度 90 55 210 200 115 305 90 55 185 150 85 240 135 75 220 160 90 255 4
(1)、外门窗框、扇、拼樘等主要受力杆件所用型材壁厚经设计计算或实验确定。主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚,外门不应低于2mm,外窗不应低于1.4mm。
(2)、铝合金型材表面处理层厚度应符合下表的规定。
(3)、产品外观表面不应有铝屑、毛刺、油污;密封胶缝隙应连续、平滑,链接处不应有外溢的胶粘剂,密封条应安装到位,不应有脱开的现象。 (4)、门窗框扇铝合金型材表面不应有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。在一个玻璃分格内,铝合金型材表面擦伤、划伤应符合下表规定。
(5)、由两樘或两樘以上的单樘门、窗采用拼樘连接组合的门窗,其高度宽度尺寸应符合GB/T 5824中规定的洞口尺寸。
(6)、门窗尺寸及形状允许偏差和框扇组装尺寸偏差应符合下表的规定。
5
防火门、铝合金门窗技术性能要求