好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

别墅区雨、污水管道施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第八章别墅区保护支护方案

在离别墅约4米的地方打一排9米28B的钢板桩,在打钢板桩前先对现状的建筑垃圾进行清理,同时对地下障碍物进行清除外运,开挖出一条深1米,宽约1.5米的打钢板桩沟槽。

保护钢板桩的范围为从WA08开始至WA13的外侧与别墅接壤的位置。

沿沟槽9米28B钢板桩,钢板桩采用扣打的方式,使形成一道钢板墙体,钢板墙的高度与现状的地坪一致。

在完成钢板桩施工后用表层土进行回填,考虑到后期的沉降,回填时抛高15―20CM。

隔离钢板桩的拔除在雨污水管线及其他管线施工完成后,进行土方的回填,由于回填的土方为松方,所以拔桩前需经过10天左右的自然密实,使两边的土高度、密度一致进行。

拔桩在离别墅相对较宽的场地进行,若基本影响范围在3米以内,则可以进行其他区域的拔桩作业。

拔桩在东边进行,由于东边管线施工范围,所以拔桩时要在钢板上进行,拔除的钢板桩也堆在东边区域。

第九章 污水管线的施工

按设计图纸和设计院提供的测量控制点进行复测、放样,定出管道中线及井位置,并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差,对所有的测量进行记录并整理所有资料。每段测量完成后,测量记录本及成果资料经测量员和专业工程师共同签字后,交监理工程师审核认可。

1、 开槽埋管施工流程图

施工准备

沟槽覆土 闭水试验 窨井砌筑 管道铺设 垫层与基础 打拉森桩沟槽支护 测量、放样 熟悉图纸 报监理工程师验收 抹灰、流槽 报监理工程师验收 2、表面处理及地下障碍物处理

由于地块处于拆迁地块及环城北路道路,需对原有的道路结构、原拆迁地块遗留的构筑物及地下的障碍物进行清除,清除机械采用液压破碎机进行,按间隔40CM左右一点进行破碎作业,破碎的宽度按污水、雨水各3米的标准进行,由于周边有住户,破碎的深度按20CM左右分层进行,一层破碎物清除后再进行下层的结构破碎,依次进行,直至将结构层全部破碎、清除,清除出的建筑垃圾归堆后外运。

在开挖中的地下障碍物及时与监理联系并做好原始数据的固定及留下影像资料, 障碍物的处理用液压机械进行,并及时清理工作面,将拆除物外运处理。

3、管沟开挖

管沟的开挖分二部进行,由于该地块为原别墅拆迁地块,存有原拆迁瓦砾及原地坪下的建筑杂填土,无法进行钢板桩的施工,需先在原道路结构拆除后地块挖除杂填土形成下宽1米,上口1.5米,深度至原地坪1米的打桩用基槽,然后进行钢板桩的进行钢板桩的施工(钢板桩的施工见后),在施工钢板桩前将沟槽开挖的土方进行清理与外运,使整个工作面保持平整与宽敞,同时清理沟槽内的块石等不利钢板桩施工的障碍物。

第二步开挖在完成钢板桩施工后进行,在已完成钢板桩的中间进行土方的开挖施工,先用1M3挖机进行沟槽的开挖,开挖的宽度按污水管线1.8米,将开挖的土方直接翻至沟槽5米以外,由于场地的限制挖出的土方无法在场地内堆放,需全部集中后进行外运处理。 以后回填的土方需另外购置回填。

在机械挖土接近标高则停止机械挖土,改用人工开挖,同时将机械开挖的边坡及沟底进行人工修理,在沟槽的两边设置排水沟,在沟的中间设置排水井,架设150MM水泵进行排水作业,使沟底保持无积水。

4、基坑开挖

基坑的开挖采用方式与管槽基本一致,中间井体开挖为3.5米*3.5米,打桩与管线一致,支撑采用沿钢板桩四周进行横向与纵向的支撑,共计4道,污水井由于深度达到约4米,围檩采用300*300工字钢,横挡用200的圆钢管,围檩工字钢、圆管及与拉森钢板桩连接采用焊接方式。

5、钢板桩支撑施工要点

1、本工程污水管线采用9米拉森钢板桩,雨水管线施工用钢板桩采用9米28B型槽钢。

污水管线支护材料的选择: (一)支护材料的选择

1、钢板桩:选用9m U型拉森钢板桩SKSP-IV型,截面参数如下:

b=800mm

截面尺寸 每组墙身参数(按800mm计算) Ix(cm4) 30880 Wx(cm3) 1816 宽度b(mm) 高度h(mm) 截面积(cm2) 800 2、

340 193.98 内支撑围檩:采用300×300H钢,腹板壁厚1cm,翼板壁厚2cm。对撑采用300×300H钢。

3、 本工程根据施工路线走向及埋深,设置拉森钢板桩围护的施工方案,从W08向WA13方向进行施工。

h=340mm

4、

9m U型拉森钢板桩SKSP-IV型+一道内支撑(300×400H钢),内

支撑布置在桩顶以下1m位置,每隔4.5m设置一道对称。

5、在已挖好沟槽(原地坪标高下1米左右)进行钢板桩的施工,钢板桩的施工采用拉森钢板桩专用打桩机施打,钢板桩的排列根据土质和沟槽深度,密排钢板桩采用咬口形式,标高为比原地坪低1米左右。打桩操作严格执行《市政工程安全操作规程》。。

6、打桩前应查明地下管线或底下构筑物,必要时将管线外露,采取施工保护后再打设板桩,或者局部不搭设板桩,采取其他支护措施。

7、挖土至1.5m时,在离钢板桩顶1.2米处进行横挡与支撑的施工,排管前,钢板桩沟槽挖土应与支撑密切配合,做到随挖随撑,采用机械挖土时,挖土与支撑更应配合密切。 每个管线段完成时间(打桩开始至拔桩结束): 1、打钢板桩 3天 2、沟槽开挖至 支撑处 2天 3、支撑施工 2天 4、沟槽开挖至基槽底及人工修整 3天 5、垫层施工及基础回填测试 6天 6、铺管施工 8天 7、管道回填测试 10天 8、拔钢板桩 3天

9、施工的程序按围二个井位作为一个单元,打桩计划3天,开挖及铺管,回填等25天,拆除其中一个井围檩,留另一个作为下段管线施工用,依次类推完成所有管线的施工。

6、 沟槽土方开挖的要求

1、施工期间,应根据实际情况铺设临时管道或开挖排水沟,以解

决施工排水和防止地面水、雨水流入沟槽。

2、应采取措施及时排除沟槽内的积水,严禁在水中施工作业。当施工地区含水层为砂性或地下水位较高时,应采取井点排水或集水并排水,地下水位降至基底以下0.5后开挖。

3、沟槽及基坑开挖时,应先确定开挖顺序和分层开挖深度。如相邻沟槽开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。当接近地

别墅区雨、污水管道施工方案

第八章别墅区保护支护方案在离别墅约4米的地方打一排9米28B的钢板桩,在打钢板桩前先对现状的建筑垃圾进行清理,同时对地下障碍物进行清除外运,开挖出一条深1米,宽约1.5米的打钢板桩沟槽。保护钢板桩的范围为从WA08开始至WA13的外侧与别墅接壤的位置。沿沟槽9米28B钢板桩,钢板桩采用扣打的方式,使形成一道钢板墙体,钢板墙的高度