理和相关勘察、设计单位项目负责人验收。
(三)
1、阀门安装前应由安装单位进行强度和严密性试验。该管道使用的阀门试验的比例是100%。
2、建设单位拒绝安装单位对事件1提出索赔的理由:阀门经重新试压合格,其泄漏原因属于安装质量问题。
3、安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》的规定,向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报,办理报装手续。安装单位对分离塔进行补焊作业不妥:安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格。
4、事件2中,安装单位和容器制造厂的质量职责是确保制造和安装质量符合设计要求和相关规定。容器制造厂对事故应负制造缺陷的责任和经济责任。安装单位对事故应负安装缺陷的质量和经济责任。理由:事故原因确定是由分离塔质量问题引起,也未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录,安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格而进行了特种设备的焊接。
(四)
1、设备吊装工程中应配置的主要施工作业人员:信号指挥人员、司索人员和起重工。 2、起重机在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实,按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,验收时同样要进行沉降预压试验。
3、进度计划中设备吊装顺序不合理之处:锅炉吊装就位后进行蓄冰槽吊装就位。 理由:锅炉房泄爆口位设备的吊装口,所有设备经该吊装口吊入。 纠正:应该最后进行锅炉吊装就位。
4、在设备的试吊中,应关注的几个重要步骤:吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。
第11页 共11页
2010年二级建造师机电实务历年真题
理和相关勘察、设计单位项目负责人验收。(三)1、阀门安装前应由安装单位进行强度和严密性试验。该管道使用的阀门试验的比例是100%。2、建设单位拒绝安装单位对事件1提出索赔的理由:阀门经重新试压合格,其泄漏原因属于安装质量问题。3、安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》的规定,向压力容器使用登记所在地
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式