[问题]
1.空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么?如何解决?
2.分析S1系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。
3.解决阀门滴水问题的措施有哪些?
4.按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?
(三)
某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定,分离塔由安装公司制造或订货,建设单位提供制造图样。由于该塔属压力容器,安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格,故向某具备资格的容器制造厂订货。安装公司为了抢工期,未办理任何手续,在分离塔运抵现场卸车后,直接就吊装就位,并进行后续的配管工程。
在工程的实施过程中,出现了以下事件:
第6页 共11页
事件1:管道系统压力试验中,塔进、出口管道上的多个阀门发生泄漏。检查施工记录i,该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试压合格,工期比原计划延误6天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔。遭到建设单位拒绝。
事件2:在联动试运行中,分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏,试运行中止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后,再次启动试运行,而塔的原漏点泄漏更加严重,不得不再次停止试运行。分析事故原因,确定是由分离塔质量问题引起,但未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工,使该项目推迟竣工投产2个月。为此,建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。
[问题]
1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?该管道使用的阀门试验的比例是多少?
2、说明建设单位拒绝安装单位对事件1提出的理由。
3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?
第7页 共11页
4、在事件2中,安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?对事故各自应负什么质量和经济责任?说明理由。
(四)
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(-7.5m),再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见下表)及施工现场条件(混凝土地平)等技术参数进行分析、比较,制定了设备吊装施工方案,方案中选用KMK6200汽车式起重机,起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时,允许载荷为21.5t,满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000m×4000m,大于所有设备外形尺寸,设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口,所有设备经该吊装口吊入,冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
吊装设备一览表
设备名称 冷水机组 双工况冷水机组 蓄冰槽 锅炉
在吊装方案中,绘制了吊装施工平面图,设置吊装区,制定安全技术措施,编制了设备吊装进度计划(见下表)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
数量/台 2 2 10 2 外形尺寸 3490X1830X2920 3490X1830X2920 6250X3150X3750 4200X2190X2500 重量/(t/台) 安装位置 11.5 12.4 17.5 7.3 冷冻机房 冷冻机房 冷冻机房 锅炉房 到货日期 3月6日 3月6日 3月8日 3月8日 第8页 共11页
设备吊装进度计划
日(顺序) 序号 1 2 3 4 5 施工准备 冷水机组吊装就位 锅炉吊装就位 蓄冰槽吊装就位 收尾 3月
[问题]
1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员?
2、起重机的站立位置的地基应如何处理?
3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处?说明理由并纠正。
4、在设备的试吊中,应关注哪几个重要步骤?
第9页 共11页
二级建造师机电实务2010年考试真题卷参考答案
一、单项选择题
1-5:B C A C B 6-10:C D A D A
11-15: B A D B D 16-20: A B D D C
二、多项选择题
1-5:ABCE ABE ABC BC CD 6-10:CDE ABCE ADE ABC BCDE
三、案例分析题
(一)
1、垫铁错用的问题出在工序检验的自检和互检环节。 该分部工程是可以参加优良工程评定的。
理由:三组垫铁的规格和精度不符合要求是在隐蔽前专检人员发现的,更换为合格垫铁后不影响分项工程质量验收时判定,此项属于返工处理,所以可以重新评定质量等级。
2、项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由:配管作业不属于特种设备作业,不受特种设备监察条例有关规定的约束。
3、背景资料中,单机试运行结束后,还应及时完成的工作: (1)切断电源及其它动力来源; (2)进行必要的排气、排水或排污;
(3)按各类设备安装规范的规定,对设备几何精度进行必要的复查,各紧固件复紧; (4)拆除试运行中的临时管道及设备(或设施)。
4、施工纪录资料中的不完善部分:还应该包括图样回身纪录、隐蔽工程验收记录、质量事故处理报告及记录、特种设备安装检验及验收检验报告等。
(二)
1、空气处理机组运转时产生晃动的原因是叶片角度组装得不一致。解决方法:应按符合设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求来重新组装叶片。
2、S1系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的原因:风管系统漏风。 3、解决阀门滴水问题的措施:采取保冷措施。
4、按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的分部工程。该工程的施工质量验收程序:由总监理工程式(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经