二级建造师机电实务2010年考试真题卷
一、 单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、 在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是( )。
A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师
2、 长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用( )。
A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、 能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是( )。
A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、 常用的建筑排水管是( )。
A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、 利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有( )等表面缺陷。
A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷
6、 在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是( )。
A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线
7、 按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,
下一步应进行的施工程序是( )。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、 建筑电气工程受电前按规定应配齐( )。
A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材
9、 机械设备安装的二次灌浆在( )、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。
A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、 不影响机械设备安装精度的因素是( )。
A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础
第1页 共11页
11、 球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接( )的水平测定板。
A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期
12、 绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用( )。
A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、 自动化仪表工程施工的原则是( )。.
A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、 管道系统吹扫与清洗应在( )进行。
A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前
15、 防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是( )。
喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、 静态式炉窑的砌筑划线一般以( )为基准。
A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线
17、 按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具
是( )。
A、接地电阻测量仪 B、弯尺 C、焊接检验尺 D、水平仪
18、 电力设施与绿化工程互相妨碍时,有关单位应当按照( )有关规定协商,达成协议
后方可施工。
A、电力行业 B、市政部门 C、当地政府 D、国家
19、 《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,机电工程中,冶炼专业工程范围包括烧结
球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和( )工程。
第2页 共11页
A、动力站安装 B、起重设备安装 C、工业炉窑安装 D、制氧
20、 《注册建造师执业工程规模标准(试行)》规定,送变电工程单项合同额( )元的
为中型项目。
A、100万~200万 B、200万~400万 C、400万~800万 D、800万~1000万
二、 多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1、 建筑消防产品的验收资料应包括( )。
A、合格证书 B、认证证书 C、检测报告 D、开箱记录 E、调试记录 2、 高层建筑的排水通气管,应满足( )的要求。
A、不能与风道连接 B、不能与烟道连接 C、不能穿越屋面 D、出口处不能有风 E、出口处必要时设置防雷装置
3、 防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的( )构成。
A、圆钢 B、扁钢 C、裸导线 D、线槽 E、钢管 4、 通风空调矩形风管制作时,应设导流叶片的管件是( )。
风机出口的变径管 B、内斜线弯头 C、内弧形弯头 D、消声器进风口 E、风机进口的变径管
5、 建筑设备监控系统可以通过( )共享其它系统的数据,实现各系统的交互。
A、反馈装置 B、监控元件 C、通信协议 D、接口方式 E、检测工具 6、 多台起重机同时吊装一台设备时,计算载荷与( )有关。
A、起重机回转半径 B、吊装高度 C、动载荷系数 D、不均衡载荷系数 E、设备及吊具重量 7、 防爆电气设备应有( )标志。
EX B、类型 C、级别 D、色别 E、组别 8、 电站锅炉中的炉是由燃烧器以及( )等组成。
A、炉膛 B、过热器 C、省煤器 D、烟道 E、预热器 9、 特种设备的检验检测范围包括( )。
第3页 共11页
A、监督检验 B、定期检验 C、型式检验 D、质量检验 E、安全检验 10、 机电工程注册建造师施工管理签章文件,正确填写的通用要求项是( )。
A、分包企业签署的质量合格文件,必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章 B、工程地址应填写清楚,并与工程承包合同一致 C、工地名称应与工程承包合同的工程名称一致 D、施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
E、单位工程,分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写 三、 案例分析题(共四题,每题20分)
(一)
某东北管道加压泵站扩建,新增两台离心式增压泵。两台离心式增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部工程。泵安装前,班组领取了安装垫铁,未仔细检查,将其用于泵的安装。隐蔽前专检人员发现,有三组垫铁的规格和精度不符合要求,责成施工班组将此三组垫铁换为合格垫铁。在设备配管过程中,项目经理安排了4名持有压力管道手工电弧焊合格证的焊工(已中断焊接工作165天)充实到配管过程中,加快了管线配管进度。经过80天的努力,机组于12月中旬顺利完成单机试运行。单机试运行结束后,项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线抚慰、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤滤芯、整理试运行记录。随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。整理完的施工记录资料有:设计变更单、定位放线记录、工程分项使用功能检测记录。项目部对竣工资料进行了初审,认为资料需要补充完善。
[问题]
1、垫铁错用的问题出在工序检验的哪些环节?该部分工程是否可以参加优良工程评定?说明理由。
第4页 共11页
2、说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由。
3、北京资料中,单机试运行结束后,还应及时完成哪些工作?
4、指出施工记录资料中的不完善部分?
(二)
某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为2万平方米的图书馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共有S1~S6六个集中式全空气空调系统,空调风系统设计工作压力为600Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机,由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。风管系统安装完毕后,严密性试验采用漏光法检测合格。
当施工进入空调系统调试阶段时,系统出现三个问题:①空气处理机组运转时晃动;②S1系统调试中在风管所有阀门全开情况下,实测送入空调区风量小于设计风量且相差较大,而该系统风机出口风量实测值符合设计要求;③空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水,经检查这两个阀门未保温但无漏水。针对上述问题,施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后,按施工质量验收程序进行了施工质量验收。
第5页 共11页