好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

内墙粉刷石膏施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

抹灰工程施工方案 中建五局第三建设有限公司

保利·西海岸项目C1-15#栋及地下室工程

抹灰工程施工方案

CSCEC5B3/CS—BLXHA—

发布日期: 2017年05月20日 执行日期:2017年05月22日

1

抹灰工程施工方案 中建五局第三建设有限公司

目 录

1 编制依据 ...................................................................... 3

1.1 编制目的 ............................................................... 3 1.2 编制依据 ............................................................... 3 2 工程概况 ...................................................................... 3

2.1 工程概况 ............................................................... 3 2.2 抹灰工程简介 ........................................................... 3 3 施工准备 ...................................................................... 4

3.1 技术准备 ............................................................... 4 3.2 材料准备 ............................................................... 5 3.3 机具准备 ............................................................... 5 3.4 现场准备 ............................................................... 6 3.5 劳动力组织准备 ......................................................... 6 4 施工进度安排 .................................................................. 7

4.1 施工顺序 ............................................................... 7 4.2 内抹灰施工顺序 ......................................................... 7 4.3 外抹灰施工顺序 ......................................................... 7 4.4 施工进度 ............................................................... 7 5 施工工艺及操作要点 ............................................................ 7

5.1 内墙抹灰工程 ........................................................... 7 5.2 外墙抹灰工程 ........................................................... 9 5.3 特殊部位处理措施 ...................................................... 14 5.4 应注意的质量问题以及防治方法 .......................................... 15 6 施工质量过程控制关键点 ....................................................... 16 7 质量要求 ..................................................................... 17 8 安全与文明施工 ............................................................... 18 9 成品保护 ..................................................................... 18 10 环保措施 .................................................................... 19

2

抹灰工程施工方案 中建五局第三建设有限公司

1 编制依据

1.1 编制目的

本施工方案旨在为保利·西海岸C区室内抹灰工程施工提供较完整的技术指导文件,便于抹灰施工的质量、安全控制,能优质、快速、高效地完成基础工程的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2 编制依据

(1)、本工程的施工图纸及图纸会审资料;

(2)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001;

(3)、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准; (4)、中建总公司、中国建筑第五工程局企业内部的企业标准及操作方法; (5)、保利·西海岸住宅工程清水房做法标准(2014年10月版); (6)、保利·西海岸C区施工组织设计;

2 工程概况

2.1 工程概况

本工程为由我单位承建的保利?西海岸项目C区建筑工程是由剪力墙与框架结构组成。建筑面积24万m2。地上41、52层6栋超高层建筑与9栋多层商铺。位于长沙市岳麓区银双路与潇湘北路交汇处,南侧为银双路,东侧为潇湘北路。C1-4#栋层高3m,C5-6#栋层高3.15m。本工程室内抹灰主要为两大类:厨房、卫生间及有防水要求的房间为水泥砂浆抹灰、其余房间为石膏砂浆抹灰。 2.2 抹灰工程简介

根据设计和交房标准要求抹灰做法如下表:

本工程各部位(功能)房间内墙面建筑做法如下表所示:

部位 卫生间 装修做法 1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理;(不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽直径0.7*12.7*12.7热镀锌钢丝网) 1.12MM厚1:3水泥砂浆打底; 3.8mm厚1:3水泥砂浆,需防水出压光,其他部位撮毛; 3

抹灰工程施工方案 中建五局第三建设有限公司 1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理;(不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽直径0.7*12.7*12.7热镀锌钢丝网) 厨房、阳台 2.12MM厚1:3水泥砂浆打底; 3.8mm厚1:3水泥砂浆撮毛; 1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理;(不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽除卫生间、厨房直径0.7*12.7*12.7热镀锌钢丝网) 及阳台以外的其2.12MM厚1:0.3:3石膏砂浆打底; 它房间 3.8mm厚1:0.3:3石膏砂浆撮毛; 1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理;(不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽首层大堂、电梯直径0.7*12.7*12.7热镀锌钢丝网) 厅、地下室电梯2.12MM厚1:3水泥砂浆打底; 通道 3.8MM厚1:3水泥砂浆撮毛; 4.面层做法详装饰图 1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理;(不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽直径0.7*12.7*12.7热镀锌钢丝网) 电梯机房、公共2.12MM厚1:3水泥砂浆打底; 楼梯间 3.8MM厚1:3水泥砂浆撮毛; 4.白色仿瓷涂料(亚光)两底一面,100高灰色乳胶漆踢脚一道(电梯机房不做此项)。 1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理;(不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽电缆井、管道井直径0.7*12.7*12.7热镀锌钢丝网) 内壁 2.12MM厚1:3水泥砂浆打底; 3.8mm厚1:3水泥砂浆压光; 风井内壁 1.20mm厚砌筑砂浆随砌随抹平压光。 1.砼墙面基层水泥胶浆毛华处理。 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底(内掺抗拉纤维0.9kg/m3,砂浆加5%防水粉)。 外墙(面砖) 3.8mm厚1:3水泥砂浆抹平搓毛(内掺抗拉纤维0.9kg/m3,砂浆加5%防水粉)。 4.纸皮砖用3-5mm厚二合一专用粘接剂施工。 1.砼墙面基层水泥胶浆毛华处理。 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底(内掺抗拉纤维0.9kg/m3,砂浆加5%防水粉)。 外墙(涂料) 3.8mm厚1:3水泥砂浆抹平搓毛(内掺抗拉纤维0.9kg/m3,砂浆加5%防水粉)。 4.外墙耐水腻子及涂料。 1.砼墙面基层水泥胶浆毛华处理。 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底(内掺抗拉纤维0.9kg/m3,砂浆加5%防水粉)。 外墙(空调机位) 3.8mm厚1:3水泥砂浆抹平搓毛(内掺抗拉纤维0.9kg/m3,砂浆加5%防水粉)。 3 施工准备

3.1 技术准备

(1)、施工前熟悉图纸、设计说明及设计变更制定方案,做好样板间(样板间暂定与砌体样板间同楼层),经验收达到要求标准后方可施工。

(2)、严格进行三级技术交底(技术负责人-施工员-施工班班长-作业工人),交底

4

抹灰工程施工方案 中建五局第三建设有限公司

内容特别强调有防水要求的墙体的防水措施和施工的部位。

(3)、向施工管理人员、作业队进行安全技术交底。特别强调临边作业、电梯井边的安全作业。 3.2 材料准备

根据施工图纸计算抹灰所需材料数量,由计划员提出材料进场的日期,根据材料计划材料员组织材料进场,并要求进场的材料均要有出厂合格证或试验报告。

1)粉刷石膏底料、面料材料质量标准符合JC/T517-2004相关要求。

2)进入施工现场的材料必须有出厂合格证,产品检测报告。应按照相关标准规定要求进行检验。

3)粉刷石膏(底层、面层):凝结时间不小于1小时,不大于8小时,细度0.2mm筛余量小于等于40%。

4)成品粉刷石膏:由合格厂家供应的专用粉刷石膏底料、面料,材料进场后,由物资部组织技术部、工长、作业班组共同对进场材料进行验收,并现场搅拌试验,确保粉刷石膏初凝时间满足施工要求。

5)、水泥:本工程采用32.5#复合硅酸盐水泥,进场的水泥应有出厂合格证,并要求检验合格方能使用。堆放水泥的库房应是封闭的房子,地面也应有防潮措施。

6)、砂:中粗砂和细砂,使用前砂需过筛。砂不得含有草根、树叶及其它的有机物等杂质,其含泥量小于3%。

7)、石灰膏:石灰膏应放入专用石灰池中。 8)、801胶等。 3.3 机具准备

(1)、施工电梯六部、施工门架12台。 (2)、激光测距仪。

(3)、水泥罐每个栋号一台、石膏砂浆搅拌机及喷涂设备每个栋号一台。 (4)、手推车30~45部。

(5)、铁抹子、木抹子、阴阳角抹子、托灰板、钢丝刷、靠尺板、筛子、铲子等。 (6)、各种机械设备易损坏的零部件应有一定的库存量。

5

内墙粉刷石膏施工方案 - 图文

抹灰工程施工方案中建五局第三建设有限公司保利·西海岸项目C1-15#栋及地下室工程抹灰工程施工方案CSCEC5B3/CS—BLXHA—发布日期:2017年05月2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2mbrh2rccq8wrp7230mk0mq5e7eayt017uz
领取福利

微信扫码领取福利