好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

涟钢水泵节能改造方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

涟钢水泵节能改造方案

一、基本情况

根据公司关于降低吨钢电耗相关会议要求,2016年元月至2月,机动部联合设计院及210厂、一炼轧厂等,就公司炼钢线水泵能耗及节能空间情况进行了现场实测调查(目前两个炼钢厂在线运行的主水泵110台左右,小时实际运行耗电约1.4万kw.h),就调查情况来看,普遍存在水泵实际工况与设计工况不符,水泵效率偏低的情况,本方案选定210厂旋流池冲渣泵、提升泵各1台,及一炼轧厂CSP旋流池提升泵3台,共5台旋流池水泵作为节能改造示范,建议待本次改造完,并节能效果评估达到预期后,其他二级厂水泵再逐步进行节能改造。

二、210厂旋流池现有冲渣泵、提升泵及一炼轧厂CSP旋流池提升泵效率计算

210厂旋流井现有冲渣泵效率计算(表一) 泵组名称 泵组水泵用途 水泵的型号 泵设计参数 原泵厂家 台数(台) 运行模式 210炼钢厂旋流井冲渣泵 冲渣用 300WFB-CD Q=720m3/h H=55-60m N=280KW/4P U=10KV 江苏靖江市久力泵阀制造有限公司 3 一用二备 泵进口压力MPa 从安装泵平台到液面的高度 (自吸深度) 单泵出口压力MPa 出口阀门开度 总管压力MPa 泵进口管径 泵出口管径 单泵出口流量m3/h 总管流量m3/h 单泵实际运行电流A 单泵实际电压KV 单泵电机运行功率KW 单泵效率

≈-0.03(-3.0m) ≈0.19(19m) 100% ≈0.19(19m) DN400(出口总管DN600) DN350 ≈750 ≈660~750(现场实测数据) 14.5(现场电流表数据) 10 N=14.5×10000×3×0.85≈213.22Kw η=γQH/(3600*N)*1.17 η=9.8*750*20/3600*213.22*1.17=23.66% 210厂旋流井提升泵(高压泵)(表二)

泵组名称 泵组水泵用途 水泵的型号 泵设计参数 原泵厂家 210炼钢厂旋流井提升泵(共5台) 提升用 400WFB-6ND Q=1650m3/h H=35m N=315KW/6P

U=10KV 江苏 台数(台) 运行模式 泵进口压力MPa 从安装泵平台到液面的高度 (自吸深度) 单泵出口压力MPa 出口阀门开度 总管压力MPa 泵进口管径 泵出口管径 单泵出口流量m3/h 总管流量m3/h 单泵实际运行电流A 单泵实际电压KV 单泵电机运行功率KW 单泵效率 3 一用二备(高压泵)+ 一开一备用(低压泵) ≈-0.03(-3.0m) ≈0.15(15m) 100% ≈0.15(15m) DN400 DN400 ≈1560 ≈1560 17.5 10 N=17.5×10000×3×0.85≈257.34Kw η=γQH/(3600*N)*1.17 η=9.8*1560*18/3600*257.3*1.17=34.75% 一炼轧厂CSP旋流池提升泵效率计算(表三) 泵组名称 泵组水泵用途 水泵的型号 一炼轧厂CSP旋流井提升泵(共6台) 提升用 600LCW25,佳木斯电机YLKS450-6 泵设计参数 台数(台) 运行模式 泵进口压力MPa 从安装泵平台到液面的高度 (自吸深度) 单泵出口压力MPa 出口阀门开度 总管压力MPa 泵进口管径 泵出口管径 单泵出口流量m3/h 总管流量m3/h 单泵实际运行电流A 单泵实际电压KV 单泵电机运行功率KW 单泵效率

三、节能改造分析对比

Q=3000m3/h H=25m N=315KW U=10KV 3 共6台,三开三备(单机),四开二备(双机) ≈-0.03(-3.0m) ≈0.13(15m) 100% ≈0.16(15m) DN600 DN600 ≈2670 ≈7900 19.5 10 N=19.5×10000×3×0.85≈286.75Kw η=γQH/(3600*N)*1.17 η=9.8*2670*18/(3600*286.75)*1.17=53.4% 根据对210厂旋流井冲渣泵及提升泵、一炼轧厂旋流井提升泵现场实测数据计算,及工艺工况情况了解,冲渣泵及提升泵设计选型时均存在设计工况与实际工况严重不符、自吸泵效率低、电能浪费严重,建议尽快进行节能改造,具体参数及改造对比分析见下表

表四

泵站名称 泵组 泵组水泵用途 210转炉炼钢厂旋流井冲渣泵 改造前 改造后(水泵电机整体更换) 1台280KW自吸泵 1台75KW高效自吸泵 冲渣水用 冲渣水用 300NSP750 Q=750m3/h H=22m N=75KW n=1480r/min 江苏华骐泵业 一用二备 U=380KV 水泵的型号 300WFB-CD 泵参数 Q=720m3/h H=55-60m 配泵电机功N=280KW/4P 率KW 厂家 运行模式 U=10KV 江苏 一用二备 泵进口压力MPa ≈ -0.03(-3.0m) (自吸深度) 泵出口压力Mpa ≈0.19(17m) ≈ -0.03(-3.0m) ≈0.19(17m)

涟钢水泵节能改造方案

涟钢水泵节能改造方案一、基本情况根据公司关于降低吨钢电耗相关会议要求,2016年元月至2月,机动部联合设计院及210厂、一炼轧厂等,就公司炼钢线水泵能耗及节能空间情况进行了现场实测调查(目前两个炼钢厂在线运行的主水泵110台左右,小时实际运行耗电约1.4万kw.h),就调查情况来看,普遍存在水泵实际工况与设计工况不符,水泵效率偏低的情况,本方案选定210厂旋流