RM通=0

RM= RM电+ RM通=0 (5)分量RU

RU为雷电闪击建筑物入户金属线路时,建筑物入户线路上的雷电流当使人员因接触电压而导致生命损害的风险。

RU电=(NL+ NDa)×PU×ra×Lt= 9.2525E-11 RU通=(NL+ NDa)×PU×ra×Lt= 9.2525E-11 RU= RU电+ RU通= (6)分量RV

RV为雷电闪击建筑物入户金属线路时,因雷电流传导引入造成的物质损害,这种损害还可能危害到周围,造成人员伤亡损害。

RV电 =(NL+ NDa)×PV×hz×rP×rf×Lf =

4.6262E-09

9.2525E-11+9.2525E-11= 1.8505E-10

RV通 =(NL+ NDa)×PV×hz×rP×rf×Lf = 0.0000E+00 RV= RV电+ RV通= (7)分量RW

因入户线路上产生的并传入建筑物内的过电压引起内部系统故障的风险分量。在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危机人命的医院或其他建筑物中可能出现人身伤亡风险。本项目不存在此人身伤亡风险。

Rw电=(Nl+ NDA)×Pw×L0 =0 Rw通=0

4.6262E-09+0.0000E+00 =4.6262E-09

Rw= Rw电+ Rw通=0 (8)分量RZ

因入户线路上感应出的并传入建筑物内的过电压引起的内部系统故障的风险分量。在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危机人命的医院或其他建筑物中还可能出现人身伤亡风险。本项目不存在此人身伤亡风险。

Rz=Rz电+ Rz通=0 (9)可容许的风险值RT

国家规范规定的可容许的风险值RT如表所示,雷击损失包括人员生命的损

失、社会财富、文化财富的损失。

容许风险的典型值RT

损失类型 人员生命的损失 公众服务设施的损失 历史文化遗产的损失 RT 1010-5 -3 10 -3防雷的目的是降低风险RX,使之低于可容许的雷害风险RT,如果建筑物上产生不止一种类型的损坏,则必须保证每种类型都满足RX≤RT。

各个区域的风险R1的值(数值×10)

Z1区 (户外) RA RB RU(P) RV(P) RU(T) RV(T) 合计 0 0 0 0 0 0 0 Z2区 (商务办公室) 0 0.39 Z4区 (消防、监控中心) (休息厅) 0 0.78 0 0.78 Z3区 Z5区 (合用前厅) 0 0.78 建筑物 -6

0 2.73 ?0 0.00028 ?0 0.00056 ?0 0.00056 ?0 0.00056 ?0 0.091 ?0 0.046 0.44 ?0 0.092 0.88 ?0 0.092 0.88 ?0 0.092 0.88 ?0 0.322 3.08 各个区域的风险分量R1的组成部分(数值×10)

Z1区 (户外) Z2区 (商务办公室) 0.39 0.05 0.44 Z3区 (消防、监控中心) 0.78 0.1 0.88 Z4区 (休息厅) 0.78 0.1 0.88 Z5区 (合用前厅) 0.78 0.1 0.88 建筑物 -6

RD RI 合计 RS RF RO 合计

0 0 0 0 0 0 0 2.73 0.35 3.08 ?0 0.44 0 0.44 ?0 0.88 0 0.88 ?0 0.88 0 20.069 ?0 0.88 0 20.069 ?0 3.08 0 3.08

莱茵达财富广场由雷电闪击而造成人员伤亡的各类风险总量

(1)总风险

R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ= (2)与损害源相关的风险

由于直接雷击危险对建筑物雷击危险的风险 RD=RA+RB+RC = 3.8925E-05 损害源为S2,S3和S4: RI=RM+RU+RV+RW+RZ =4.8113E-09 (3)与损害类型相关的风险

R=RS+RF+RO

3.8930E-05

由于接触和跨步电压对人员伤亡损害的风险: RS=RA+RU =1.8505E-10 由于物质损害的风险:

RF= RB+RV =3.8925E-05+ 4.6262E-09 = 由于电气和电子装置失效的风险: R0=RM+RC+RW+RZ=0.0000E+00

3.8929E-05

莱茵达财富广场项目雷击风险分析

莱茵达财富广场风险值与最大风险可允许值比较

莱茵达财富广场 人员生命损失R1 最大风险可允许值 RT=1×10-5 实际风险值 是否合格 不符合标准 3.8930×10-05 由上表可知,莱茵达财富广场的人员伤亡损失R1风险值高于最大风险可允许值,由以上计算可以看出,使风险值R1高于标准值的主要分量是RB,为3.8930E-05,影响风险分量RB的参数有年雷击次数ND,损害概率PB,损失量

LB,年雷击次数受建筑物本身特性和周围环境影响,因此要想降低RB,可以安装直击雷防护措施,降低PB。

当安装第三类防雷建筑物安装直击雷防护措施时,PB由1降低至0.1, 此时风险分量RB

RB =ND×PB×h×rP×rf×Lf = 3.8675E-06 总风险

R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ = 当按此方案采取完善措施后:

表4.5 莱茵达财富广场完善防雷措施后风险值比较

3.8753E-06

莱茵达财富广场 人员生命损失R1 最大风险可允许值 RT=1×10-5 实际风险值 3.8930×10-05 改善后风险值 3.8973×10-06 是否合格 符合标准 由上述计算可得莱茵达财富广场采取相应的完善措施入后人员生命损失R1将明显小于最大风险可允许值。

评估结果

根据国际防雷标准规定:雷击造成人员伤亡损失的最大风险可容许值 RT=1×10-5,而在本项目中由雷击造成的人员伤亡损失风险R1=3.08×10-6 >RT(1×10-5)。故此广场需要对建筑物进行防雷保护。

防雷设计施工指导意见

可以采用以下方案作为保护措施:

1) 用Ⅰ类的LPS对建筑物进行保护。为电力和电信系统安装LPL为Ⅰ级的配

合的SPD保护。

2) 对建筑物突出屋面的金属梯作于避雷带的电气连接。 3) 在变压器低压侧装的SPD,其支路上应设短路保护器,并与主进断路器之

间有选择性

4) 由室外引入或由室内引至室外的电力线路、信号线路、控制线路、信息

线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等引入应装SPD。

5) 建筑物做总等电位连接,在变配电所内安装一个总等点位连接端子箱,

将所有进入建筑物的金属管道、金属构件、接地干线等于总等电位端子箱有效连接。

6) 在电气竖井的照明配电箱和动力配电箱的进线断路器处装设防止电气火

灾的漏电电流保护器。

雷电灾害风险评估报告范例

RM通=0RM=RM电+RM通=0(5)分量RURU为雷电闪击建筑物入户金属线路时,建筑物入户线路上的雷电流当使人员因接触电压而导致生命损害的风险。RU电=(NL+NDa)×PU×ra×Lt=9.2525E-11RU通=(NL+NDa)×PU×ra×Lt=9.2525E-11RU=RU电+RU通=(6)分量
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2m70g0wwt69y6ym8c7oz9pugm7qnnb00f5k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享