好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雷电灾害风险评估报告范例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图3-7 实测莱茵达财富广场商务中心项目区域地表~地下-30m土层电阻率分布图

通过数据转换得出莱茵达财富广场商务中心项目所在区域地表~地下-30m土壤层的平均土壤电阻率为30.80Ω·m。

第三章 风险分析和计算

1)有关的数据和特性 建筑参数:

建筑物截收面积Ad:331980m2 高度:96.35m

位置因子Cd:0.5(周围有更高的建筑物) 二类防雷建筑物

建筑物无内外部屏蔽

雷击大地密度Ng:4.69;

电力系统及相关入户线路特性: 土壤电阻率:30.8

线路长度Lc取1000m,埋地引入 有变压器

线路位置因子Cd:0.25(周围有更高的建筑物) 线路环境因子Ce:0

非屏蔽线缆:Pld:1;Pli:0

内部合理布线:无屏蔽的电缆– 为了避免形成回路而合理布线(两端都连接到等电位连接排的连续金属导管中) Ks3:0.002 设备耐受电压:Uw =2.5 kV

配合的SPD保护:1级spd保护;Pspd:0.03

通信系统及相关入户线路特性: 土壤电阻率:30.8

线路长度Lc取1000m,埋地引入 有变压器

线路位置因子Cd:0.25(周围有更高的建筑物) 线路环境因子Ce:0

非屏蔽线缆:Pld:1;Pli:1

内部合理布线:无屏蔽的电缆– 为了避免形成回路而合理布线(两端都连接到等电位连接排的连续金属导管中) Ks3:0.002 设备耐受电压:Uw =1.5 kV

配合的SPD保护:无spd保护;Pspd:1

分区情况

Z1区,户外分区 地表类型:混凝土

触电保护Pa:不考虑(取0) 接触和跨步电压Lt:0.01

Z2区,商务办公室 地板类型ru:木地板

火灾风险rf:低 特殊危险hz:无

防火措施rp:自动喷淋装置 空间屏蔽:Ks2:1

Lt:0.0001 Lf:0.05 Lo:0

Z3区(消防、监控中心) 地板类型:大理石 火灾风险:低

特殊伤害:低度惊慌 火灾防护:自动喷淋 空间屏蔽:无

Lt:0.0001 Lf:0.05

Z4区(休息厅) 地板类型:大理石 火灾风险:低

特殊伤害:低度惊慌 火灾防护:自动喷淋系统 空间屏蔽:无

Lt:0.0001 Lf:0.05

Z5区(合用前厅) 地板类型:大理石 火灾风险:低

特殊伤害:低度惊慌 火灾防护:自动喷淋系统 空间屏蔽:无

Lt:0.0001 Lf:0.05

2)区域的划分 主要的区域:

Z1区,户外分区;Z2区,商务办公室;Z3区(消防、监控中心)Z4区(休息厅);Z5区(合用前厅)。

数据总结:

建筑物特性

参数 总建筑面积 (m) 说明 - 被相同高度的或更矮的对象所包围 符号 Sb 数值 144506 位置因子 Cd 0.5 建筑物边界的屏蔽 有LPZ边界屏蔽体布设 有LPZ边界屏蔽体布设 1/km2/年 KS1 KS2 Ng 0.5 建筑物内部的屏蔽 雷击大地密度

0.5 4.69

内部电力系统以及有关入户电力线路的特性 参数 土壤电阻率 长度 (m) 高 (m) HV/LV 变压器 说明 (?m) - 埋地 在建筑物的入户处 被其他较矮的对象包围 市区 ?Ω 符号 数值 30.8 1000 - 0.2 ? Lc - Ct Cd Ce PLD PLI 线路位置因子 0.25 线路环境因子 线路屏蔽层:连接到等电位连接排,设备也连接到同一个等电位连接排 内部的合理布线 设备耐受电压 Uw 配合的SPD保护 0 1 0 0.002 1 无屏蔽的电缆– 为了避免形成回路而合理布线 Uw = 1.5 kV 无 内部电信系统以及有关入户线路的特性 参数 说明 (?m) - KS3 KS4 PSPD 符号 数值 30.8 1000 - 0.25 土壤电阻率 长度 (m) ? Lc - Cd 高度 (m) 线路位置因子 埋地 被其他较小的对象包围 线路环境因子 市区 Ce PLD PLI 0 线路屏蔽层:连接到等电位连接排,设备也连接到同一个等电位连接排 内部的合理布线 ?Ω 1 1 0.002 无屏蔽电缆 – 合理布线以避免形成大的环路 Uw = 1,5 kV 无 KS3 设备耐受电压 Uw 配合的SPD保护

KS4 PSPD 1 1 办公楼中区域的定义及其特性

考虑到建筑物户外和户内的地表类型不同. 定义了以下主要的区域:

Z1 (户外分区) Z2 (上午办公区) Z3 (消防、监控中心区) Z4 (休息厅、合用前厅)

区域 Z1 (户外分区)的特性

参数 地表类型 触电保护 接触和跨步电压造成的损失

区域Z3 (商务办公室) 的特性

参数 地板类型 说明 木地板 符号 ru 数值 10-5 说明 混凝土 无 有s 符号 ra PA Lt 数值 10-2 0 0.01

雷电灾害风险评估报告范例

图3-7实测莱茵达财富广场商务中心项目区域地表~地下-30m土层电阻率分布图通过数据转换得出莱茵达财富广场商务中心项目所在区域地表~地下-30m土壤层的平均土壤电阻率为30.80Ω·m。第三章风险分析和计算1)有关的数据和特性建筑参数:建筑物截收面积Ad:331980m2高度:96
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2m70g0wwt69y6ym8c7oz9pugm7qnnb00f5k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享