体成型,保证防水台的高度不小于设计要求或15cm。

2、指派专人带领专业防水工完成卫生间、厨房间的防水层施工,并指派专人完成试水工作,保证防水层的施工质量。

3、指派专人完成室内管洞的修补工作,必须按照两次施工两次检查的程序施工(即先用高补偿性混凝土填堵洞口的2/3高度,72小时后,进行24小时的试水工作,无渗漏后,进行防水加强层,再进行二次补平工作。72小时后,进行二次试水检查)。如下图示:

地面面层砂浆用水房间防水层(按设计要求施工)找平层后浇混凝土层过孔柔性防水层加强层现浇混凝土4、管道根部做6cm高、5cm宽的水泥圆台,可增加防水效果。

九、屋面渗漏的防治

1、屋面渗漏主要部位在屋面泛水、管道出口及雨水口等处,其根本原因是这些部位的节点处理不当、施工工序的质量把关不严。

2、加强工序施工质量控制监督,作到每一步施工均满足要求。

第37页 共51页

3、改变陈旧的施工方法,在泛水处的抹灰层中掺加抗裂防水剂,减小由于抹灰层裂缝造成渗水的可能性。

4、在泛水上口的防水材料收边处,增加刚性压条,且压条上口部位用防水胶密封,减少由于收边不严造成渗漏。

5、在管道出屋面的部位,先做一定宽度的水泥砂浆泛水,以利于防水材料在此部位的处理和粘结。

6、在管道出屋面部位的防水层表面,加设水泥砂浆锥体,作为对此处接口的二次保护。管道出屋面部分加设防雨罩。

7、“三缝”渗漏的预防,按图示要求制备“三缝”外檐铁皮。2m以下镶嵌点间距300mm;2m以上镶嵌点间距500mm。“三缝”施工严格按照图纸执行,不得发生渗漏现象。

十、室内排水堵塞的防治

室内排水堵塞是由于排水管道甩口封堵不及时或方法不当,造成土建施工时,水泥砂浆或杂物掉入管道内; 管道组装时管件使用不当,造成管道的局部阻力增大而水流速度减慢,污物容易阻塞,使流水不畅;管道安装的坡度不够或均匀,甚至倒坡;管道安装接口前(或接卫生器具)没有认真清理管内的杂物,以至通水时水垢堵塞管道。

用管道连接时严格清理管内的泥土及污物,甩口应封好堵严;卫生器具的排水口在未通水前应堵好;施工排水管及水平干管时应满足或不小于最小坡度的要求;管件安装时,尽量采用阻力小的,如Y型、TY型三通或45°弯头等。

第38页 共51页

十一、埋地排水管漏水的防治

埋地排水管漏水是由于管沟挖好后,沟底打夯不实,管道局部受力不均匀而造成管材或接口处断裂或活动;未认真检查管材是否有裂纹、沙眼等缺陷;回填土不按操作规程进行,随便回填造成局部土方塌陷或硬土块(石块)砸裂管道。

管沟挖好后,应原土夯实或用砼打垫层,使沟底符合设计标高和排水坡度;管接口要养护好,并在回填土时要保护好;管道安装前,要逐条仔细检查,发现有裂纹、缺陷等不合格产品, 一定不能使用;管道连接好后,做好闭水试验。进行回填土时要逐层回填夯实,不能随意回填。

十二、阀门漏水的防治

阀门漏水是由于压盖不严漏水;阀座、阀瓣、密封面的磨喷、阀座使用一段时间被腐蚀或有裂纹及气孔,阀杆有缺陷或损坏,系统中硬物损坏密封面,均可造成关闭不严,开启不灵活或无法关闭。

压盖不严往往是填料问题,因此更换填料拧紧压盖即可;如有损坏者,应更换阀芯、阀杆及重新研磨密封面。

十三、地漏排水不通畅的防治

地漏排水不通畅是由于地漏标高高出地面;地面没有排水坡度;地漏内堵死。

安装地漏时,其篦子顶面应比地面低5-10mm;地面往地漏排水方向要有排水坡度;安装地漏时,应清理管道,防止杂物堵住地漏。

第39页 共51页

十四、消火栓箱门不能关闭严密的防治

消火栓箱门关闭不严是由于安装未找正;箱门强度不够,变形造成。安装时要找正、找直;按设计要求选择国标消防合格产品。

十五、消火栓阀门不能关闭严密的防治

消火栓阀门关闭不严是由于管道冲洗不干净,阀座有杂物造成,可连续冲洗管道,清理杂物。

十六、水泵结合器不能加压的防治

水泵结合器不能加压是由于阀门未开启;止回阀装反;盲板未拆除。施工安装前,根据水流方向仔细检查,及时修整。

十七、防雷接地通病防治

在防雷接地装置的焊接过程中,注意明敷避雷带转角应均匀过渡,不能做成锐角,以防尖端放电,焊口不得有夹渣、咬肉现象,焊接后的焊药渣应敲掉,并涂好防锈漆。隐蔽工程在混凝土浇注前应重新检查各焊接部位,以防在后期结构施工中被破坏后隐蔽,造成无法修补的情况。

十八、电气配管通病防治

在配管过程中应注意保证配管制作的弯曲半径,暗配管尽量减少弯头的数量;明配管应横平竖直,固定点间距均匀,如多根管并列敷设应注意固定点保持一致。管内穿线前必须清除管内杂物、积水,管口应套好护口。

第40页 共51页

十九、电缆施工通病防治

电缆施工中应注意防止电缆经受过大的应力作用,防止电缆发生破皮、绞拧,电缆转弯处要保证足够的弯曲半径,不得有压扁现象。电缆头进出配电设备要固定牢固,防止电缆因重力作用损坏所连接的设备。电缆从潮湿房间进入电气设备处应制作防水弯,以防凝结水流入电器设备损坏绝缘,引起短路事故。

二十、配电箱安装通病防治

低压配电柜及动力、照明配电箱安装时,应按进线需要敲掉敲落孔,敲落孔应使用厂家配套的塔形橡胶圈做好密封处理,以防虫鼠等进入箱内引起短路。所有配电回路的配线钢管在进入配电箱处应与箱体做好接地连接。