DDSY型电子式IC卡预付费单相
电能表
时间:2021.02.03 创作:欧阳体 使 用
说 明
书
1.概述
DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。 3.规格(见表1)
规格型号 DDSY 准确度等级 1.0级 2.0级 额定电压(V) 220/110 标准电流(A) 5(20) 10(40) 4.技术指标
4.1仪表常数 1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表)
负载电流 0.05 Ib~0.1Ib 0.1Ib~IMAX 0.1 Ib~0.2Ib 0.2 Ib~IMAX 功率因数 1.0 1.0 0.5L 0.8C 0.5L 0.8C 基本误差 1.0 级 ±1.5 ±1.0 ±1.5 ±1.0 2.0 级 ±2.5 ±2.0 ±2.5 ±2.0 欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
4.3起动
电能表在额定电压,额定频率及功率因数为 1.0的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动
当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。 4.5电气参数
正常工作电压:0.9~1.1额定电压极限工作电压:0.8~1.15额定电压绝缘电压:≥2000VAC功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件
正常工作温度:-10℃~+45℃极限工作温度:-25℃~+55℃存储和运输温度:-25℃~+70℃年平均温度:≤75%一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95%其余时间有时可达85% 4.7机械参数
外型尺寸:175mm×117mm×68mm 重量:约0.75Kg 5.安装和接线 5.1安装
电能表应安装在室内使用,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,建议安装在高度为1.8米左右。电能表外形