1、坚持在设计指导下,根据各工况发生的先后顺序,严格执行先撑后挖的原则。

2、在监测单位指导下,根据各个阶段的监测数据,及时采取各种有效措施,确保挖土施工的安全和基坑安全。要及时向监测单位了解围护体系的支撑轴力,地下水位变化及周边环境影响数据,做到信息化施工。

3、按设计意图进行土方开挖,坚定执行安全第一的原则施工。 4、由于基坑内工程桩多且密,开挖时要绝对注意工程桩的保护。 5、最下一层土方开挖时,要距离工程桩一定距离,防止土方挤压工程桩,对桩质量造成影响。 5.2.5土方开挖施工方法

1、第一层土方开挖要在围护桩达到设计要求强度后才能进行。开挖前对场内运输道路进行修筑、回填,材料采用建筑垃圾,用挖机反复碾压成型。挖土机械配备PC200-5挖机2台用于大面积开挖,运输汽车配备12辆重型东风康明斯自卸车。开挖至第一道支撑底板高度后进行修土,凿桩头、冠梁及第一道支撑的施工。土方一次性外运。 2、第二层土方开挖待第一道支撑和压顶梁的强度达到80%后,在支撑梁上回填50公分建筑垃圾作为坑内临时道路,基坑内挖土采用栈桥式,由**向**进行,支撑梁以下角落部位用2台小型挖机,在支撑梁下掏挖进行翻挖作业,局部采用人工修挖,确保支撑梁和钢立柱不受损坏。土方一次性全部外运。

3、第三层土方开挖与第二层开挖方式相同并结合人工修挖,开挖至

精彩文档

实用标准文案

底板标高。在基底保留200-300mm土层,然后全部采用人工休整 确保基底平整,坑中坑挖土采用小型挖机施工。挖出的土方短驳至出口用长臂挖机装车外运。施工过程中做到专人负责,挖机不随便在支撑梁上行走,挖机斗不碰撞支撑梁钢立柱和围护桩,基坑内及时抽排水,确保整个基坑的安全。具体详见第三级挖土施工平面布置图,人工修土配合第三层挖土施工。

5.2.6开挖中对工程桩、钢立柱的注意方面

由于基坑内工程桩多而密,特别在筒体部位桩间距较近,开挖一定要注意对工程桩的保护,开挖桩间土方采用小型挖机配合人工施工作业方法。开挖时先用挖机哇掉桩顶上方土方,使桩头暴露,再用小挖机挖除桩间土方运至出口,用Pc00-5型挖机装车 机械无法施工采用人工修挖,整个施工过程中要注意对工程桩和支撑钢立柱的保护,原则上采用小型挖机和人工配合先把工程桩、钢立柱间土方先行挖除,这样施工方法可确保围护桩 、工程桩、钢立柱不受损伤 从而保证基坑的施工安全。 5.3土钉墙噴锚施工

1)土钉墙采用48*3.0钢管,并在管壁上沿长度方向每隔0.5M设置8mm圆孔,圆孔从离坑壁2米处设置,直至管底。

2)土钉在坑壁上呈梅花形布置,土钉如遇地下障碍物可酌情调整打设角度,土钉应选总数1%做现场抗拔试验,土钉的抗拔力不应小于5KN/m

3)土钉墙面层采用C20喷射混凝土,厚度100mm,配合比为水泥:

精彩文档

实用标准文案

砂:碎石=1:2:2.5,配双向钢筋网片6.5@200.喷射混凝土采用干喷法,分二层施工。喷第一层混凝土厚度30-50mm完成后,成孔、安装土钉,绑扎钢筋网片,然后喷射第二层混凝土至设计厚度。连接筋的搭接采用焊接,钢筋网片搭接长度为300mm。

4)土钉注浆材料采用水泥浆,水灰比为0.5.水泥浆应搅拌均匀,随拌随用。土钉注浆终了注浆压力不小于0.4MPa,每米土钉注浆水泥用量应不小于20Kg。土钉注浆的水泥用量应进行专门计量和检查,确保水泥用量。土钉墙施工应由专业单位施工。 5.4支撑的拆除 1)拆除脚手架搭设

脚手架拆除按支撑形式搭设,采用¢48钢管、扣件脚手架。设二道水平杆,上道水平杆顶足支撑底,立杆为三立杆,支撑立杆间距为10公分支持外立杆间距为1.5米。 2)拆除方法

拆除应分段进行,按支撑结构形式,连杆以支撑之间为一段,支撑以格构柱与格构柱为一段拆除时应从中间进行,先破混凝土保护层,再破支撑和连杆混凝土,待破碎一定距离后,才能用气焊割除纵向钢筋,在割断钢筋后等应力释放完,才能全面拆除。

砼碎块全部外运,利用塔吊吊运至坑外进行外运,破碎时基础底板上,采用双层草包进行保护,并要对墙板和柱筋的保护,必要时采取防护措施处理。

格构柱拆除用气焊割连接板分四块,用塔吊吊至坑外。支撑拆除

精彩文档

实用标准文案

应派 专人负责指挥,拆除前必须进行检查,应设围栏,派专人警戒,拆除要按顺序进行,拆除砼时不准抛郑,集中外运。 5.5基坑回填土施工

1)地下室结构经防水处理及外墙保护层施工后,并经有关部门验收合格,方可进行四周土方回填。土方回填应清除垃圾、杂物,保证基面无积水。基坑回填应分层、水平压实,应从低处开始分层填压。填土要符合设计规范要求。

2)施工过程中注意检查排水措施,每层填土厚度、含水量控制、压实程度。

3)基坑回填时机械或机具不得碰撞结构以及防水保护层 ,回填碾压中,取样检查回填土密度,每层填土且不大于1000M2取一组,人工夯实时,每层填土不大于500M2取一组,取样点不少于6个。 4)基坑雨季回填时,集中力量分段施工,工序紧凑取、运、填、平、压各环节紧跟作业,雨前要完成压实工作,雨中不得填筑非透水性土。基坑冬季不宜施工,必须施工应采取防冻措施。 六、基坑、周围管线工程监测 6.1设计要求的施工监测

1)本围护工程开挖深度范围处于填土、粉质淤泥质粘土地基,除进行安全可靠的围护体系设计、施工外,还应进行现场监测,做到信息化施工。监测内容主要为基坑深层土体水平位移、支撑内力和周围建筑物、道路以及管线等的沉降观测,专业管线的监测应请有资质的专业单位进行监测。

精彩文档

实用标准文案

2)基坑工程现场监测的内容:

1,基坑开挖过程中基坑周边土体的深层水平位移观测。 2.排桩顶部的水平位移(每30米设置一个观测点)。

3.对周边建筑物的沉降观测作为体个重点,基坑边需保留的建筑物均需按规范要求设置沉降观测点。 4.支撑轴力的设置。 5.深层土体位移。 3)监测警戒值:

1.深层土体水平位移警戒值为50mm,每日水平位移值连续三天大于4mm。

2.支撑轴力监测报警值:第一道支撑为5000KN,第二道支撑为6000KN。

3.周边建筑物监测报警值:累计40mm,沉降速率为连续三天大于4mm/d。

4.周边管线监测报警值:累计沉降为30mm,沉降速率为连续三天大于3mm/d。

在基坑开挖过程中应定人定期进行观测,有异常情况应进行连续观测,并及时通知有关单位,以便及时处理。 4.)基坑监测要求

1.本基坑共设支撑19组,每组2个,沉降观测点12个,侧斜管12根(详见基坑监测平面布置图)。

2.对基坑周围的环境检测,应在围护桩施工前进行,并将测得的数