工程
现 编制单位:编制时间:场 临 时 用 电 设 计
施工现场临时用电设计
一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点
3. 工程规模:该工程建筑占地面积为1200平方米,建筑总面积为9484平方米(其中地下室面积为592.92平方米,地上面积为8891.08平方米),系地下一层,地下裙楼二-三层,主楼十五层(不包括机房及水箱)的框剪结构建筑,该建筑物檐口高度为49.1米,其±0.000标高相当于黄海高程为4.500米,室内地坪与室外高差为0.30-0.60米。
二、施工现场临时用电负荷
1.施工用井架 1台 功率为7.5×1=7.5KW 2.施工电梯 1台 功率为11×1=11KW 3搅拌机 2台 功率为10×2=20KW 4.沙浆机 2台 功率为2.2×2=4.4KW 5.平板振动器 2台 功率为1.1×2=2.2KW 6.插入式振动器 2台 功率为1.1×2=2.2KW 7.木工锯台 3台 功率为2×2.2=4.4KW
功率为 1.1×1=1.1KW 8.钢筋调直机 1台 功率为5.5×1=5.5KW 9.钢筋弯曲机 1台 功率为2.2×1=2.2KW 10.钢筋切断机 1台 功率为4×1=4.0KW
2
11.电渣压力焊机 1台 功率为9×1=9KW 12.电弧焊机 1台 功率为9×1=9KW 13.钢筋对焊机 1台 功率为10×1=10KW
计92.5KW 三、施工临时用电总容量 1.动力用电总容量
工地用电动机以在10台以上,主要负荷为施工电梯,这里选用K=0.63、cos?=0.86 ?=0.75 这样的动力用电总容量为: Sjs=Kχ. (KVA) ?.cos?
=0.63× =90.35(KVA) 2.照明用电按施工用电10%计算为: P总照=90.35×10%=9.35 KVA 3.现场总用电量为:P总=99.7KVA 四、配电系统
为便于施工用电及线路敷设,现场设1个总配柜(室),总配电柜内分5个回路分别向5个分配电箱供电,由各分配电箱分别向各开关箱供电,详见配电系统图:
3
∑Pe 92.5 0.75.×0.86