(1)停送煤气时,各管线及设备上严禁施工或作业。
(2)气体置换放散时,40米内禁止一切火源,并严密注意风向,严防煤气扩散到附近岗位。末端取样做爆发试验三次合格或取样做煤气成分分析合格后,方可关闭末端放散。
(3)送煤气:送煤气前应提前检查管线上的水封是否满流;入口是否封闭;试验头、仪表导管等及各支管阀门是否关闭;对输气管道做惰性化处理。 (4)停煤气:通知煤气用户止火,并提前到现场认真落实各用户止火情况;可靠切断煤气来源;打开
第 2 页
管理手册 / Management Manual 编号:RHD-QB-K8150
各末端及死角处的放散或放气头(如死角处没有放散头,应提前搬眼,增设放散或放气头),通入惰性气体将停气管内的残余煤气彻底吹扫干净,经取样化验或检测合格后,停止放散,并打开沿线入孔。 (5)停送中压煤气时,应执行停送中压煤气操作规程。送气时,严禁在管网末端充满合格的常压煤气时,直接启动加压机;停气时,严禁直接操作放散泄露。
(6) 使用煤气应有专人负责,任何煤气设备必须正压操作,使用前首先联系调度室,经同意后,方能点火使用。
(7) 使用煤气时应先点燃引火物,放到烧嘴上,然后缓慢开启煤气烧嘴阀,如不着火立即关闭烧嘴阀门,待查明原因并排净点火区域或炉内、包内混合气体后,方可再次动火。