好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国移动山西太原数据中心一期工程施工组织设计 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制依据及说明……………………………………………… (1) 二、工程概况……………………………………………………… (2) 三、施工组织及施工进度计划…………………………………… (3) 1、 工程管理目标…………………………………………… (3) 2、 施工组织管理…………………………………………… (3) 3、 施工准备………………………………………………… (6) 4、 施工顺序和验收安排…………………………………… (9) 5、 施工流水段划分………………………………………… (9) 6、 总包与分包的协调管理………………………………… (10) 7、 劳动力安排……………………………………………… (10) 8、 施工进度计划…………………………………………… (12) 四、施工总平面布置……………………………………………… (12) 1、 施工平面规划…………………………………………… (12) 2、 施工总平面布置图……………………………………… (13) 五、施工方案…………………………………………………… (13) 1、 主要施工方案选择……………………………………… (13) 2、 施工工艺流程…………………………………………… (14) 3、 主要项目施工方法……………………………………… (15) 3、1施工测量放线…………………………………………… (15)

1 / 86

3、2土方工程………………………………………………… (17)

3、4钢筋工程……………………………………………………(21) 3、5模板工程……………………………………………………(24) 3、6砼工程………………………………………………………(29) 3、7屋面工程……………………………………………………(35) 3、8门窗工程……………………………………………………(37) 3、9装修装饰工程………………………………………………(39) 3、10脚手架工程…………………………………………………(46) 3、11安装工程……………………………………………………(47) 六、施工技术措施……………………………………………………(56) 七、施工机械设备配备………………………………………………(65) 八、质量保证措施……………………………………………………(67) 九、工期保证措施……………………………………………………(75) 十、安全施工措施……………………………………………………(78) 十一、文明施工措施…………………………………………………(84)

附图:1、施工总平面布置图 2、施工进度计划横道图

2 / 86

一、编制依据及说明 1、编制依据

中国移动通信集团设计院有限公司设计的中国移动山西太原数据中心一期工程图纸。

国家现行的法律、法规、施工规范、规程及相关技术标准; 各级主管部门颁发的有关安全生产、质量管理、文明施工等方面的文件。公司以往施工过的类似工程的施工经验。 2、编制说明

(1)本施工组织设计建议书着重考虑了施工组织部署、施工组织管理、施工进度计划、施工平面布置和主要项目的施工方案、施工机械配备以及质量、安全、工期方面的保证措施和文明施工措施,力求做到方案合理可行、 重点突出,有较强的可操作性和实用性。

(2)本施工组织设计的技术性文件,由于编制时间仓促,难免存在考虑不周或深度不够的问题,尚不能完全满足指导施工的需要。待我方中标后,将根据施工的具体情况和施工合同的要求,对其进行补充、修改和完善,向业主提供更为详细的能够全面指导施工的施工组织设计。 二、工程概况

中国移动山西太原数据中心一期项目1# 2#数据机房楼及动力配套楼。位于山西省太原市小店区,建筑面积:1# 2#数据机房楼各20049.5m2,动力配套楼 局部地下一层,地上四层, 1#2#高度22.0米,

3 / 86

数据动力中心,地上二层,地下一层,高度14.65m。

结构形式:钢筋混凝土框架,地基基础:钻(冲)孔灌注桩。 抗震等级:框架二级,抗震墙一级 耐火等级:地面以上二级 地下防水等级:一级 建筑结构安全等级:一级 结构设计使用年限:50年

本工程设计的主要标准、规范、规程:

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

地基与基础施工前应按《建筑场地墓坑探查与处理规定》进行墓探与处理,探墓资料应及时送交设计单位,以便商定地基处理方案,基坑开挖至设计标高后应及时通知设计院,以便验槽。

混凝土强度等级:基础垫层为C15,承台为C30,

1# 2#楼梁、板:C30,墙:C45。

4 / 86

动力中心梁、板、墙、基础:C30。 楼梯、室外阳台、雨棚、女儿墙、设备基础C30

圈梁、构造柱、过梁C20

基础、地板、挡土墙、地下一层与土壤接触的梁板、地下室结构构件、屋面、水池等有防水要求的混凝土结构件均采用防水混凝土,设计抗渗等级P6

钢筋为HPB300钢筋, HRB4000钢筋

地下部分墙体:外墙P6抗渗钢筋混凝土墙。

内墙及管道井除钢筋混凝土墙外为MU25非粘土实心烧结砖200厚M10水泥砂浆砌筑。

地上部分及管道井均为200厚加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑。 三、施工组织及施工进度计划 1、工程管理目标

(1)工程质量目标:确保优质工程,争创省优质工程“迎泽杯”; (2)安全生产目标:杜绝伤亡事故,轻伤率控制在1.5‰以下: (3)施工工期目标:确保日历天完成施工任务; (4)文明施工目标:创建省级文明工地 2、施工组织管理 2.1项目经理部组成

项目经理部领导班子由项目经理,项目主任工程师及项目副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,项目经理对公司负责,

5 / 86

中国移动山西太原数据中心一期工程施工组织设计 - 图文

目录一、编制依据及说明………………………………………………(1)二、工程概况………………………………………………………(2)三、施工组织及施工进度计划……………………………………(3)1、工程管理目标……………………………………………(3)2、施工组织管理……………………………………………(3)3、