好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气仪表施工专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

梅宝公司一期热风炉更新改造工程

电气、仪表施工与调试方案

审批: 审核: 编制:

编制单位:梅山工业民用工程设计研究院

编制时间:二0一五年 三月 十日

目 录

一、 工程概况

(工程容、施工地点、技术数据)

二、 编制依据

(技术规及标准、施工图纸、现场情况及相关资料等)

三、 施工组织设计

(前期准备工作、施工机械(器具)准备、施工用材准备、施工人员组织体系、施工现场平面布置图)

四、 施工方法及程序(如有特殊措施需明确) 五、 需要项目单位协调的工作容 六、 质量保证体系 七、 验收标准及方法

八、 施工安全措施及安全保证体系 九、 施工现场文明管理制度 十、 职业卫生及环境保护 附表一:施工进度计划表

附表二:危险源辨识与风险评价结果一览表

一、工程概况

梅宝新型建材一期热风炉更新改造工程电气、仪表施工容如下:助燃风机,冷却风机及燃气旋流燃烧和自动点火装置,高炉煤气管路阀站的配套仪表控制柜、控温系统等;更新原有低压配电柜一只。

施工属于煤气区域环境复杂,和生产区域相邻,工序间交叉作业施工难度较大。

二、编制依据 (一)、编制依据

本方案主要参照以下技术资料:

1、梅山工业民用工程设计研究院提供电气图纸 2、电气装置安装标准施工图集;自控仪表安装图册 3、电气装置安装工程施工及验收规

《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 《冶金电气设备工程安装验收规》(GB50397-2007) 《自动化仪表工程施工及验收规》GB50131-2007;

《电气安装工程爆炸和火灾危险环境施工及验收规》GB50257-96 《施工现场临时用电技术规》(JGJ46―2005) 《冶金建设工程质量验收规》(YB4147-2006)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 (二)、项目目标 1、质量目标:

单位工程合格率100% 单位工程优良率80% 分部工程优良率≥85% 分项工程优良率≥90% 2、质量保证措施:

(1)、了解熟悉工程项目,审查施工图纸及有关技术资料做好图纸的自审、会审工作,发现问题及时提出修改建议并解决,做好施工前的技术交底工作。 (2)、施工人员应熟悉施工规,认真学习施工方案,严格按方案进行施工。 (3)、进场设备、材料和加工制品,必须符合设计和产品标准的规定,有合格证和质保书,且报验后方可施工,否则不准使用。

(4)、质检人员、技术人员深入现场,跟踪检查,发现问题立即解决。

(5)、施工的各种计量和检测器具、仪表、仪器和设备应符合国建现行计量法 的规定,其精度等级,不应低于被检测对象的精度要求。

(6)、严格施工工艺程序,分步进行施工。各种记录及时、正确的填写。 (7)、需改变设计时,必须请业主和设计人员确认,否则不许随意改动设计。 (8)、强化员工质量意识,严把质量关。 3、安全目标:安全事故为零。 4、文明施工管理:

(1)、现场所用工具、机具排放有序;氧气、乙炔瓶按文件要求摆放整齐。 (2)、材料摆放整齐,施工残余材料及时回收,做到工完料清场地整洁。

(3)、遵守各项规章制度,文明施工,严禁野蛮作业,同时搞好防火、防盗工作。

三、施工组织设计

(一)、根据施工需要和施工图说明: 1、所有设备、材料到货。

2、施工前认真考察施工现场,主要确认有电部位及煤气危险区域和噪音区域。 3、施工前要进行技术交底,让每个施工人员都知道具体施工过程及技术要求。 4、进入现场前要跟能源部办理好有关手续方可施工。 (二)、施工现场措施工作包括以下容: 1、施工现场临时围护的施工;

2、临时设施的建造:含配电箱等设施;

4、有计划地组织机械及材料的进场,并按甲方指定的地点进行整齐堆放。 (三)、生产准备: 1、施工用电:

(1)、根据施工总用电量,选择相应的配电设施及电缆线以满足施工用电和安全。

(2)、设总箱,二级配电箱,且全部采用三项五线制配线,照明用电为单相三线制,除了工作零线外,增加一根重复接地线,所有配电箱均使用标准配电箱。

2、施工机械及仪器准备表:

(1)、主要施工机械表(检验合格) 序号 机械或设备名称 数量(台) 用于施工部位备注 1 电焊机 1 2 电锤 1 3 手电钻 1 4 气割工具 1 5 电缆放线架 2 6 千斤顶 2 7 吊车 1 8 卡车 1 (2)、主要测量及试验仪器(检验合格) 序号 仪器名称 数量 应用部位 继电保护校验仪 1套 1 电气试验设备 1套 2 电缆接头工具 1套 3 数字万用表 2只 4 3、劳动力组织计划的准备: (1)、劳动力配备计划表 序号 工种名称 人数(人) 计划进场时间 备 注 1 电焊工 1 开工 3 起重工 1 按进度要求 4 电工 8 开工 6 普工 20 开工 (2)、按既定的现场管理组织机构配足管理人员,同时制定各部门下属人员的岗位责任制。

(3)、对进场的施工人员进行有计划的入场教育。包括公司及项目部管理制度的学习、安全知识教育,基本施工规程的学习等。 (四)、施工人员组织体系(见附表):

组织体系 项目经理:王桂平

安全负责人:徐福泉 质量负责人:吴爽 技术负责人:顾经纬 工程队队长:朱金富 各施工班组

四、施工方法及程序

(一)设备基础槽钢安装:

1、新增的的两台高压柜安装在电气室现有预留空位上,设备基础采用[10#槽钢焊接与现有预埋扁钢焊接固定,基础槽钢应有明显可靠的接地。 2、基础槽钢安装的允许偏差应符合下列要求: 允许偏差 项目 mm/m mm/全长 垂直度 <1 <5 水平度 <1 <5 位置误差及不平行度 <5 3、将高压柜底部楼板现已封堵上的孔洞重新开凿恢复。 (二)设备进场:

1、设备进场前应对设备进行开箱检查: (1)、规格型号是否符合设计要求。

(2)、设备元器件及附件、备件是否齐全,有无损坏和受潮。 (3)、随机资料、图纸是否齐全。 2、盘柜的吊运、安装就位方法:

(1)、 用16T吊车将盘柜从运输车上吊至电气室门口,开箱清点后再吊放到液压手推车上,用人力拉进电气室的指定位置,既平稳又安全,不会因震动造成对电气元件的损伤。

(2)、盘、柜等在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施。

3、盘柜及操作台、箱的安装固定(当设计另有规定时则按设计要求施工): (1)、所有盘柜与底座间的固定一律采用镀锌螺栓连接,杜绝电焊连接。 (2)、控制柜是成列安装的,其垂直度、水平度偏差以及柜面偏差和连接缝的允许偏差应符合下列要求: 项 目 允许偏差(mm) 垂 直 度 <1.5‰