好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程质量验收报告(自查自评表格)(1) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单项 名称 系统及通风、空调系统 子项名称 内容和方法 要求 检查部位 检查 数量 验收检查情况 子项评定 重要 程度 B 是否 合格 查看外窗开启方式,测量开启面积 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等柴油 建筑防火要求 查看储油间的设置 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度,核对系统选型 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类 防护区 估算防护区几何尺寸、开口面积 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况 储存 装置间 查看设置位置 A A A A B C B B 消防电气 发电机房 变配电房 泡沫灭火系统 泡沫灭火系统防护区 气体灭火系统

建设: 施工总承包: 监理: 设计: 消防专业施工: 消防检测:

建设工程消防验收自查自评表(安装)

单项 名称 子项名称 内容和方法 要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 无与消防设施无关的电气线路及管路穿越 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 不应影响消防设施的使用功能 符合消防技术标准和消防设计文件要求 与消防产品市场准入证明文件一致 符合消防技术标准和消防设计文件要求 检查部位 检查 数量 验收检查情况 符合消防技术标准和消防设计文件要求 子项评定 重要 程度 A A A A A A B B B C A C B A 是否 合格 平面 布置 消防 控制室 测试应急照明 查看管道布置、防淹措施 测试应急照明 查看防淹措施 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 查看影响消防设施的使用功能 测试手动、自动控制功能 查看防火卷帘,并核对其证明文件 消防 水泵房 电气安装与 装修 对消防设施影响 防火卷帘 建筑内部装修防火 防火 分隔 防火门、窗 防烟分隔 分隔设施 泄压设施 防爆 电气防爆 防静电、防积聚、防流散等措施 测试常闭防火门的自闭功能,常开防火门、窗的联动控制功能 测试活动挡烟垂壁的下垂功能 查看泄压设施的设置 核对泄压口面积、泄压形式 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 查看设置形式 单项 名称 子项名称 安全出口 疏散门 疏散走道(设有机械排烟) 避难层(间) 内容和方法 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 测试逃生门锁装置 查看排烟条件 消防电梯设置 查看防烟条件 查看类别、型号、数量、安装位置、间距 要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 与消防产品市场准入证明文件一致 符合消防技术标准和消防设计文件要求 检查部位 检查 数量 验收检查情况 子项评定 重要 程度 A A A A A B A B B A A B 是否 合格 安全 疏散 安全 疏散 消防应急照明和疏散指示标志 查看设置场所,测试应急功能及照度 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志,并核对其证明文件 查看设置位置、数量 测试消防电梯的联动功能 消防电梯 消防电梯 查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水,测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道) 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 供水水源 消火栓系统 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求,吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标识 A B B B 消防水池 消防水泵 水位显示与报警装置 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量,吸水管、出水管上的控制单项 名称 子项名称 阀状态 查看吸水方式 内容和方法 要求 检查部位 检查 数量 验收检查情况 子项评定 重要 程度 B B A C B B 是否 合格 自灌式引水或其他可靠的引水措施 测试水泵手动和自动启停 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 查看消防水泵启动控制装置 测试水锤消除设施后的压力 查看消防泵组,并核对其证明文件 查看气压罐的调节容量,稳压泵的规格、型号数量,管网连接 消防给水 设备 测试稳压泵的稳压功能 查看消防气压给水设备、增压稳压给水设备等,并核对其证明文件 查看设置位置、水位显示与报警装置 消防水箱 核对有效容量 查看确保水量的措施,管网连接 消火栓系统 核实管网结构形式、供水方式 管网 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 查看管网组件:闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置 室外消火栓及取水 查看数量、设置位置、标识 测试压力、流量 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 与消防产品市场准入证明文件一致 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 B B B B B B B A B B B 与消防产品市场准入证明文件一致 单项 名称 子项名称 消防车取水口 内容和方法 要求 检查部位 检查 数量 验收检查情况 子项评定 重要 程度 B C B A B C B B B A B C A A B B 是否 合格 查看室外消火栓、消防水带、消防枪等,并核对其证明文件 查看同层设置数量、间距、位置 查看消火栓规格、型号 室内 消火栓 查看栓口设置 查看标识、消火栓箱组件 查看室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等,并核对其证明文件 水泵 结合器 查看数量、设置位置、标识,测试充水情况 查看水泵接合器,并核对其证明文件 测试压力、流量(有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力) 系统功能 测试压力开关或流量开关自动启泵功能 测试消火栓箱启泵按钮报警信号 测试控制室直接启动消防水泵功能 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道) 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 消防水池 水位显示与报警装置 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量,吸水管、出水管上的控制阀状态 查看吸水方式 与消防产品市场准入证明文件一致 符合消防技术标准和消防设计文件要求 标识明显、组件齐全 与消防产品市场准入证明文件一致 符合消防技术标准和消防设计文件要求 与消防产品市场准入证明文件一致 流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求 应能启动水泵,水泵不能自动停止 应有反馈信号显示 应能启动水泵,有反馈信号显示 供水水源 符合消防技术标准和消防设计文件要求 自动喷水灭火系统 消防水泵 符合消防技术标准和消防设计文件要求,吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标识 自灌式引水或其他可靠的引水措施 B B

消防工程质量验收报告(自查自评表格)(1) - 图文

单项名称系统及通风、空调系统子项名称内容和方法要求检查部位检查数量验收检查情况子项评定重要程度B是否合格查看外窗开启方式,测量开启面积查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等柴油建筑防火要求查看储油间的设置查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求查看保护对象的设置位置、性质、环境温度,核对系统选型查看保护对象设置位置、划分、用途、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2lr8390w3703gjy5zd2f62h6002tp400l7n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享