1.稳压泵是在消防给水系统中用于稳定系统最不利点水压的给水泵,下列关于稳压泵的说法中正确是()。

A.稳压泵由于流量较小,可靠性较高可不设置备用泵

B.当稳压泵设置气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h 计算确定,但调节水容积不宜小于 150L。

C.稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜小于1L/s

D.稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时不小于系统设置自动启泵压力值

2.下列关于消防水泵管路布置要求的说法中,正确的是()。

A.消防水泵的出水管上应设止回阀、和带启闭刻度的暗杆闸阀

B.消防水泵吸水管上安装的压力表的直径不应小于 100mm

C.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 1.5 倍,且不应低于 1.60MPa

D.当消防水泵的的出水管直径大于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s,宜设置电动阀门

3.下列自动喷水灭火系统中,与其他系统按照安装喷头的形式不同的是()。

A.重复启闭预作用系统

B.防护冷却系统

C.预作用系统

D.防护冷却水幕系统

4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中火灾危险性与其他建筑不一致的是()。

A.总建筑面积为 4900m2的地下商场

B.总建筑面积为 12000m2的火车站

C.建筑高度为 35m 的图书馆

D.建筑高度为 56m 的医院病房楼

5.某民用建筑建筑高度 20m,层高 5m,建筑内防火分区之间未采用防火墙分隔,经论证设置了防火分隔水幕进行分隔,下列有关防火分隔水幕说法正确的是()。

A.可以采用闭式边墙型洒水喷头

B. 喷 头 工 作 压 力 不 应 低 于0.05MPa

C.喷水强度不应小于 2.5L/s

D. 喷 水 点 高 度 最 高 不 得 超 过12m

6.某多层地上商场,建筑高度 25m,总建筑面积为 12000m2,采用湿式自动喷水灭火系统全保护,其中需要进行冷却的部位采用自动防护冷却系统冷却,地下汽车库设置了预作用灭火系统,室内净空高度为 5m,下列关于系统的说法中,正确的是()。

A.系统应采用 2 种报警阀,该商场至少应设置 2 个湿式报警阀

B.系统应采用 2 种报警阀,该商场至少应设置 2 个预作用报警阀

C.系统应采用 3 种报警阀,该商场至少应设置 2 个干式报警阀

D.系统应采用 3 种报警阀,该商场至少应设置 2 个湿式报警阀

7.防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于 6m,采用水幕喷头时,喷头不应少于()排,采用开式洒水喷头时,喷头不应少于()排,对于防护冷却系统,喷头应不少于()排。

A.2,3,2

B.1,2,1

C.3,2,1

D.3,1,2

8.某高层办公楼内设置的自动喷水灭火系统想要采用采用了氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件。下列说法正确的是()。

A.高层办公楼为中危险Ⅰ级,不能选择氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件

B.该建筑内必须无吊顶且顶板为水平、光滑顶板

C.该建筑的自动喷水灭火系统应为湿式系统

D.该系统需采用的是标准响应洒水喷头

9.在自动喷水灭火系统中,响应时间指数 RTI≤50(m·s)0.5 的闭式洒水喷头称为()。

A.快速响应洒水喷头

B.标准响应洒水喷头

C.特殊响应洒水喷头

D.特殊应用喷头

10.水喷雾系统通过改变水的物理状态,通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的小水雾滴喷射出来。下列选项中,属于水喷雾灭火系统主要灭火机理的有()。

A.化学抑制 B.碳化 C.室息

D.隔离

11.水喷雾灭火系统用于灭火时,其响应时间不应大于()s,采用的是()报警阀。

A.30,干式

B.120,湿式

C.60,雨淋

D.300,预作用

12.瓶组式细水雾灭火系统适合下列哪种压力系统()。

A.闭式低压系统

B.闭式中压系统

C.开式高压系统

D.开式低压系统

13.下列火灾中,不适合采用细水喷雾进行灭火的是()。

A.樟脑油火灾

B.橡胶火灾

C.草料深位火灾

D.汽油火灾

14.下列气体灭火系统分类中,按应用方式进行分类的是()灭火系统。

A.管网和无管网

B.自压式、内储压式、外储压式

C.全淹没和局部应用

D.二氧化碳、七氟丙烷、惰性气体

15.在气体灭火系统中,下列动作信号能打开喷气指示灯的信号是()。

A.选择阀开启后的动作信号

B.启动气体灭火装置的动作信号

C.关闭防护区送风机的动作信号

D.灭火剂管路上压力开关的动作信号

16.下列关于预制气体灭火系统控制方式的说法正确的是()。

A.具有手动和自动

B.仅具有自动

C.具有手动、自动机械应急

D.仅具有手动

17.根据规范关于 IG541 气体灭火系统中的喷头的保护高度和保护半径的说法正确的是()。

A.最大保护高度不宜大于 6m

B.最小保护高度不应小于 1.5m

C.喷头安装高度小于 1.5m 时,保护半径不宜大于 4.5 m

D.喷头安装高度不小于 1.5m 时,保护半径不应大于 7m。

18.下列不属于泡沫灭火系统灭火机理的是()。

A.隔氧窒息作用

B.浸湿作用

C.辐射热阻隔作用

D.吸热冷却作用

19.根据《干粉灭火系统设计规范》GB.50347-2004,下列关于干粉灭火系统的相关说法中正确的是()。

A.喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的 3%

B.局部应用系统保护对象周围的空气流动速度不应大于 3m/s

C.干粉灭火剂的装量系数不应大于 0.85,其增压时间不应小于 30s

D.驱动气体宜选用氮气,驱动压力不得小于干粉储存容器的最高工作压力

20.下面关于干粉预制灭火装置的说法正确的是()。

A.灭火剂的储存量不得大于 180Kg

B.工作压力不得大于 2.5MPa

C.管道长度不得大于 25m

D.同一个防护区所用的预制灭火装置不得大于 8 套

1.【答案】D。解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145.3.6,稳压泵应设置备用泵,A 选项不正确;根据 5.3.1,稳压泵宜采用离心泵,并宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,B 选项不正确;设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。C 选项正确;根据 5.3.3-2,稳压泵的设计压力应