序号 1 2 检查周期 每天 每天 检 查 部 位 导轨润滑机构 导轨 检 查 内 容 油标、润滑泵,每天使用前手动打油润滑导轨 清理切屑及脏物,滑动导轨检查有无划痕,滚动导轨润滑情况 油箱泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,有无泄漏 油量、油质、温度、有无泄漏 工作是否正常 及时清理分水器中过滤出的水分,检查压力 冷却风扇工作是否正常,过滤器有无堵塞,及时清洗过滤器 有无松动、漏水,特别是导轨防护装置 液压泵有无噪声,压力表示数个接头有无松动,油面是否正常 坚持每周清洗一次,保持无尘,通畅,发现损坏及时更换 清洗粘附的尘土 洗丝杠上的旧润滑脂,换新润滑脂 清洗各类阀、过滤器,清洗油箱底,换油 清洗过滤器,油箱,更换润滑油 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每周 每周 半年 半年 半年 半年 一年 一年 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 液压系统 主轴润滑油箱 液压平衡系统 气源自动分水过滤器自动干燥器 电器箱散热、通风装置 各种防护罩 机床液压系统 空气过滤器 各电气柜过滤网 滚珠丝杠 液压油路 主轴润滑箱 各轴导轨上镶条,按说明书要求调整松紧状态 压紧滚轮 检查和更换电机碳刷 冷却油泵过滤器 主轴电动机冷却风扇 运屑器 电源 电动机传动带 刀库 冷却液箱 检查换向器表面,去除毛刺,吹净碳粉,磨损过多的碳刷及时更换 清洗冷却油池,更换过滤器 除尘,清理异物 清理切屑,检查是否卡住 供电网络大修,停电后检查电源的相序,电压 调整传动带松紧 刀库定位情况,机械手相对主轴的位置 随时检查液面高度 ,及时添加冷却液,太脏应及时更换
数控车床常见问题及排除方法
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
开机显示屏不显示怎么办 刀架不转动怎么办 刀架转不到位怎么办 伺服出现报警怎么办 系统出现报警怎么办 水泵吹水少怎么办 系统参数丢失怎么办 轴出现震动异响怎么办 主轴不转怎么办
10、 工作灯烧毁怎么办
1 开机显示屏不显示怎么办
开机上电后,发现显示屏不亮时,首先应先打开电控柜,查看各伺服驱动器的指示灯是否有点亮。以此来判断,是否是电源原因,并且是哪部分电源系统原因引起显示屏不显示的问题。
a) 如果各伺服驱动器的指示灯不亮,则要考虑机床的总进线电源是否正常,可用万用表以下列顺序测量各节点的电压是否正常,检查每两相之间的电压是否正常,与零线电压是否正确。
总电源空开上端→总电源空开下端→电源进线接线端子→
→外部电源端→电源启动按钮
b) 如果各伺服驱动器的指示灯已点亮,则可以考虑电柜内部电源问题。
① 首先检查小型断路器QF6(断路器的编号可以在断路器的正面标
签看到)是否跳闸。
② 如果QF6正常,则查看系统后面的电源盒(需拆开控制柜后盖)
是否有220V输入,并且,是否正常输出24V直流电,5V直流电。
③ 如果确定在电源盒输出有DC24V,DC5V。并且插头与插口接触
良好,而显示屏仍然不良的话,可以判断为显示屏故障,请与生产厂家联系。
2 电动刀架不转动怎么办
出现刀架不转动的情况时,操作人员首先应该先确定操作的正确性,
如果是在手动状态下,应将系统置于手动模式;如果是在执行程序过程
中出现,应先检查程序的正确性。
如果排除以上情况,问题依然存在,则存在下面的可能性,可逐一排查:
① 总进线电源的相序接反。整个机床的电器相序在出厂前已调试一
致。当出现相序不对的情况时,请改变总进线电源的相序,并且,只能改变总进线电源的相序。并且,检查进线电压是否正常。
② 刀架断路器跳闸。问题仍然存在时,打开机床后方的电控柜,查
看断路器QF2是否跳闸。把断路器QF2开关推上。
③ 接触器不动作。控制刀架的接触器是KM7,KM8。KM7不动作则
刀库不正转,KM8不动作则刀库不反转。检查接触器是否正常,有无异味,机构有无粘连。
接触器线圈信号是否正确,控制接触器线圈信号的继电器是否故障
④ 系统原因。当按下“刀架转动”按键时,观察按键上指示灯是否
有亮。诊断画面上,观察诊断参数049第0位“TL+”,是否为1。并且,测量继电器KA5是否有动作。
正常情况下,当按下“刀架转动”按键时,按键上指示灯应该有亮。同时诊断画面上,诊断参数049第0位“TL+”,应该为1。并且,测量继电器KA5是有动作。
⑤ 确定④的操作不正确时,可以判断为刀架电机故障。
3
刀架转不到位怎么办
首先,维修人员应先确定,刀架电机动力线2M1,2M2,2M3是否为3相380V,用万用表分别测量接触器KM7,KM8,3相电压,线圈电压是否正常。继电器KA5,KA6线圈电压是否正常。
确定上述情况无异常,而问题仍然存在时。将系统切换到 诊断画面,观察诊断参数000号,第0,1,2,3位。其分别 对应1号刀,2号刀,3号刀,4号刀。当刀架分别转过1,2, 3,4号刀位时,对应参数位应该有0变为1,再由1变为0。如 果最后刀架停在2号刀位上,则断参数000号,第2位为1,其 他位为0。
由此可以判断,刀架转动时,刀架到位信号是否正确。当发现 诊断信号异常时,可以判断,刀架信号故障。
架信号故障的排除,应先从电控柜内开始检查。维修人员 找到刀架信号线4根,为黄,橙,蓝,白,四色。对应关系为: 1号刀 ─ 黄色