1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 工业炉窑砌筑材料的种类及性能, 工业炉窑砌筑工程施工程序, 工业炉窑砌筑施工技术要求,
1H413091工业炉窑砌筑材料的种类及性能 按照化学特性分类
酸性耐火材料 以氧化硅为主要成分,常用的有硅砖和粘土砖。硅砖是含氧化硅
93%以上的硅质制品,使用
(新增书171页)
的原料有硅石、废硅砖等,其抗酸性炉渣侵蚀能力强,荷重软化温度高,重复煅烧后体积不收缩,甚至略 有膨胀;但其易受碱性渣的侵蚀,抗热振性差。硅砖主要用于焦炉、玻璃熔窑、酸性炼钢炉等热工设备。 中性耐火材料以氧化铝、氧化铬或碳为主要成分。含氧化铝
95%以上的刚玉制品是一种用途较广的优质耐
火材料。碳化硅炉管以氧化铬为主要成分的铬砖对钢渣的耐蚀性好,但抗热振性较差,高温荷重变形温度 较低。 碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙为主要成分,常用的是镁砖。主要用于平炉、吹氧转炉、电炉、有色金属 冶炼设备以及一些高温设备上。
1H413092工业炉窑砌筑工程施工程序 本条主要知识点是: 工序交接的一般规定, 工业炉施工各阶段的。 一、 工序交接的一般规定
工业炉砌筑工程应于炉子基础、 炉体骨架结构和有关设备安装完毕. 才可进行施工。
(一) 工序交接证明书应包括下列内容:
1 ?炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点的测量记录。 2?隐蔽工程的验收合格证明。
3 ?炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明。 4?钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。 5 ?可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明。
6?炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明。 7.上道工序成果的保护要求。 (二) 工序交接的技术要求:
1?按照基本建设施工程序,在工序间交接时,对上一工序的建筑结构工程和隐蔽工程要及时进行质量的检 查验收并办理中间工序交接手续。 2.
好炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装的检 查交接工作是加强系统工程的质量管理的组成部分。 二、 工业炉施工各阶段的主要工作 (一) 施工准备阶段的主要工作
施工准备工作通常包括技术准备、物资和机具准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 (二) 工业炉砌筑阶段的主要工作
5?加强质量管理,严格执行三检 (自检、专检和联检)制度,当班工作当班验收,不留隐患;做好分部分项 的检查验收工作,确保工业炉质量符合质量要求。 (三) 烘炉阶段的主要工作
1H413092工业炉窑砌筑施工技术要求 一、工业炉炉衬的主要结构组成及形式 (一 )一般工业炉的结构组成
筑炉工程一般是工业炉系统工程中的最后一道工序, 做
经检查合格并签订工序交接证明书后,
1 ?供热系统。
包括向工业炉内物料提供各种热源的设备系统。 电力输送系统变压设备等。 2. 工业炉本体。
一般包括框架支撑结构、基本炉膛结构、物料输送系统等。 3?排烟系统。主要包括烟道、烟囱、换热器和排烟辅助设备等。 4. 其他配套设备。 二、工业炉砌筑材料 1. 耐火材料
主要按耐火度分为普通耐火材料 (1580?1770°C)、高级耐火材料(1770?2000C)和特殊耐火材料(2000 °C以 上)三类。
四,工业炉冬期施工的一般规定
(常考)
5 C时,解除冬期施
1 ?当室外日平均气温连续 5d稳定低于5 C时,即进入冬期施工;当室外日平均气高于 工。
2. 冬期砌筑工业炉,应在采暖环境中进行。 3. 应低于
应采取烘干措施,否则砌体周围的温度不应低于 4.
5C。
砌筑工业炉时,工作地点和砌体周围的温度.均不5C。炉子砌筑完毕,不能随即烘炉投产时,
耐火砖和预制块在砌筑前,应预热至 0C以上。耐火泥浆、耐火可塑料、
耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等 在施工时的温度,均不应低于 5 C。但黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火浇注料施工 时的温度,不宜低于10 Co
5. 冬期施工时,耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌在暖棚内进行。水泥、模板等材料宜事先运人暖栅内存放。 6.
水可以加热,加热温度为:硅酸盐水泥耐火浇注料的水温不应超过 火浇注料的水温不应超过 30 C。水泥不得直接加热。 7. 耐火浇注料施工过程中,不得另加促凝剂。
&水泥耐火浇注料的养护,可采用蓄热法或加热法。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过 加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过
30 Co
80 C;
调制耐火浇注料的60C ;高铝水泥 耐
9. 黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护,应采用干热法。加热水玻璃耐火浇注料的温度.不得超过 60 Co 10.
应对骨料和水在装入搅拌机前加热外,还应对喷涂料管、水管及被喷炉 保温措施。
五、工业炉烘炉的一般规定
1. 工业炉内衬施工验收完毕应及时进行烘炉.不能及时烘炉,应采取相应的保护措施。 2. 工业炉在投入生产前.必须烘干烘透。烘炉前,应先烘烟囱和烟道。 3 ?耐火浇注料内衬应接规定养护后,才能进行烘炉。 4.
热工仪表)联合试运转及调整合格后进行。
5. 工业炉在烘炉前,应根据炉子结构和用途、耐火材料的性能和建筑季节等制订烘炉曲线和操作规程。其 主要内容有;烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施和操作规程等。 烘炉后需降温的炉子.在烘炉曲线中应注明降温速度。
6. 工业炉烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中.应测定和绘制实际烘炉曲线。烘炉时.应作详细记录。 对所发生的一切不正常现象.应采取相应措施.并注明其原因。
7. 炉子烘炉过程中所出现的缺陷经处理后,才可以投入正常生产。
工业炉的烘炉.应在其生产流程有关的机械和设备 (包括
喷涂施工时.除(或管)壳采取
1H414000 建筑机电工程施工技术 1H414010建筑管道工程施工技术 1H414011建筑管道工程的施工程序 1、 施工准备
2、 配合土建预留、预埋 3、 管道支架制作 4、 附件检验 5、 管道安装 6、 管道系统试验 7、 防腐绝热 8系统清洗
建筑管道工程施工技术
注:建筑机电工程可分为五大分部工程: (1 )建筑管道工程、 (2 )建筑电气工程、 (3) 通风与空调工程、 (4) 建筑智能化工程、 (5) 消防工程等。
给水、排水及采暖工程施工程序及其要点; 高层建筑管道施工技术要点。
给水、排水、供热及采暖工程施工程序 一般施工程序:
①施工准备-②配合土建预留、预埋-③管道支架制作-④附件检验-⑤管道安装-⑥管道系 统试验(①压力试验; ②灌水试验;③ 通球试验)-⑦ 防腐绝热-⑧ 系统清洗-⑨ 竣工验收 单选题:
室内给水管道工程的一般施工程序是:施工准备-合土建预留、预埋-管道支架制作-附件检验-管道安 装-(C )—竣工验收。
A?系统清洗-管道系统试验-防腐绝热 B?管道系统试验-系统清洗-防腐绝热 C?管道系统试验-防腐绝热-系统清洗. D?防腐绝热-系统清洗-管道系统试验
一建《机电实务》机电工程建筑管道工程的施工程序