河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案
的2倍。
5.2.5沉降测读时间和沉降稳定标准
1、每加一级荷载前后均应各测读承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次; 2、承压板沉降相对稳定标准:一小时内沉降量不应小于0.1mm ; 3、当承压板沉降速率达到相对稳定标准时,应在施加下一级荷载;
4、卸载时,每级荷载维持1h,应按第30min、60min测读承压板沉降量;卸载至零后,应测读承压板残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为30min、60min、180min。 5.2.6试验终止条件
1、沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;
2、承压板的累计沉降量已大于其变长(直径)的6%或大于等于150mm; 3、加载至要求的最大试验荷载,且承压板沉降速率达到相对稳定标准。 静载荷试验报告,给出试验桩复合地基承载力实测值及相应的p-s曲线。
六、低应变动测试验方案 6.1试验仪器
采用武汉岩海研制的RS-1616K(S)型基桩动测仪。
6.2低应变动测原理及资料分析
RS-1616K(S)型基桩动测仪,其原理是建立在波动理论、声波检测技术、土体动力学、最优化理论和计算机技术之上,通过对由力锤激振而采集的信号进行数据处理及时域分析,对桩的质量进行无损检测,属于反射波法。
低应变检测设备是由撞击工具(手锤)、高灵敏度的加速度计、特殊用途的RSM-PRT型信号采集器、处理机(计算机)和输出装置(打印机)来组成的。
低应变现场检测流程图
这种测试工作是通过一种胶粘材料把加速度传感器与桩顶耦合起来,用于锤在桩顶作若干次的敲击,以产生“低应变”压缩波,包括桩底和桩身缺陷处的反射波都在计算机屏幕上显示出来,记录资料可以永久地贮存在磁盘中。通过对反射波的判释,可以了解整个桩身结构情况。
第 10 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案
6.3试验数量
按规范JGJ 340-2015的规定和设计要求,低应变动测试验抽检数量不少于总桩数的10%。
6.4桩头要求
低应变桩头要求平整密实,若有破碎应截去,用磨光机磨平。
七、测试时甲方需提供的测试条件及有关资料
7.1静载检测时现场必须具备25t的汽车吊工作的道路且路面要求基本平整、路基坚实无虚土;
7.2试验所需的动力电及照明电源;
7.3提供检测所需的地质报告、图纸及相关资料;
7.4提供相关的基桩原始记录并签名,并负责静压及低应变桩头的处理工作。 7.5负责静载试验中试桩桩头的加固(如截去桩头、桩头破碎)及测点试坑的开挖。
八、检测质量
8.1检测人员必须严格遵守《检测方案》有关规定,出现异常情况应迅速上达保障科,并记录异常情况。
8.2桩检质量负责人要做好测前、测中、测后的质量检测,确保质量保证体系有效运行,做到检查有记录、交接有手续、测试有记载。
8.3检测人员详细记录现场有关情况,如:何时开始检测、何时结束、有无异常情况出现、天气、交接班时间及有关情况等。
8.4保障科应做好随机性检查,工作检查内容包括设备是否定期校验、现场桩头是否符合要求,检测是否按方案进行等,发现问题及时纠正并履行检查签字手续。
九、检测安全
9.1安全基本要求
9.1.1安全员对现场检测安全进行监督检查,及时消除安全隐患。 9.1.2检测前,应进行安全技术交底,做好记录。
9.1.3施工现场进行检测时,必须遵守施工现场的安全规定,必须佩带安全防护用品。 9.1.4检测现场必须配备必要的消防器材,且存放于明显和便于取用的位置,并由专职安全员管理。
9.1.5涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。检测工作区域应有“检测重地,
第 11 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案 不得入内”的警示牌,与检测无关的人员未经批准不得随意入内。
9.1.6检测设备安全,做好防护措施,防止雷击、触电。定期检查电器设备,防止仪器带病工作。 9.2用电安全要求
9.2.1电路电器的安装与维修必须有专业电工进行操作。
9.2.2使用仪器时要严格按照仪器设备操作规程进行,不得湿手作业,防止触电事故发生。
9.2.3若电路或用电设备起火,应先切断电源,用灭火器灭火。
9.2.4若人员触电,不能直接用手拖拉,离电源近的切断电源,如果离电源远,应用木棒拨离电源,然后把触电者放在阴凉处,进行人工呼吸,同时打急救电话求救。 9.3起重机械安全作业要求
9.3.1不准载荷行驶或不放下支腿就起重。在不平整的场地工作前,应先平整场地,支腿伸出应在吊臂起升之前完成,支腿的收入应在吊臂放下搁稳之后进行。支腿下要垫硬木块,在支点不平的情况下,应加厚垫木调整高低,以保持机身水平。
9.3.2起重工作完毕后,在行驶之前,必须将稳定器松开,四个支腿返回原位。 9.3.3工作中如遇故障,应按规定顺序查清原因予以排除。 9.3.4操作前应检查距尾部回转范围50CM内无障碍物。 9.3.5操作中必须遵守“十不吊”等有关安全规定。 9.3.6操作工必须持证上岗,指挥必须持证指挥。 9.3.7补充内容:
当钢丝绳出现以下异常现象时,应立即采取相应的措施: 1)、钢丝绳中有一整股折断时,该绳应立即更换。 2)、断丝数目在使用中增加很快时,应立即更换。 3)、钢丝绳有明显的内部腐蚀时,应立即报废。 4)、钢丝绳局部外层钢丝伸长呈笼形态时,应立即报废。 5)、钢丝绳纤维芯的直径增大较严重时,应立即报废。 9.4堆载安全要求
9.4.1压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固的放置在平台上,且压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍,有条件时,宜利用工程桩作为堆载支点。
9.4.2防止堆载偏心,如果现场检测时,发现堆载发生倾斜等不安全因素,应立即停止检测,依据相关措施消除安全隐患。
9.4.3静载时要确保现场电压在380V左右,仪器在高温下要有降温措施,雨天工作应充分做好防水准备。
第 12 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案 9.5应急措施
9.5.1如意外发生,检测人员应保持镇定,立即采取应急措施,保证人身安全,防止事态扩大。
9.5.2在检测过程中,如发生人员伤亡事故,应立即停止检测,及时通知项目负责人,上报中心站。
十、人员配置、检测进度、报告提交时间
10.1人员配置
姓 名 丁洪祥 王晓锋 何里真 张艳超 张海洋
10.2检测进度
CFG桩竖向增强体载荷试验及单桩复合地基承载力试验检测进度预估:检测进度为1-2天1个点,如遇不可抗力工期相应顺延。 10.3报告提交时间
1、静载试验结束2天内提交临时成果通知; 2、静载试验结束5天内提交正式成果报告。
职 称 高 工 工 程 师 工 程 师 工 程 师 助理工程师 证书编号 160511085011 160511085008 160511085002 160511085010 160711085057 备注 / / / / / 第 13 页 共 11页
水利工程CFG桩工程桩检测方案