河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案 传感器 30541 50244 13772 2020.08.27 4.2低应变设备
低应变动测采用:武汉岩海研制的RS-1616K(S)型基桩动测仪一套。具体设备见下表:
低应变检测设备一览表
设备名称 基桩动测仪 加速度传感器 激振装置 设备型号 RS-1616K(S) RS-B 尼龙棒、尼龙锤、铁锤 设备编号 KS140507 00208 —— 检定有效期 2020.06.27 2020.06.27 ——
4.3 主、次梁尺寸、承压板规格型号
主、次梁尺寸设备一览表
名称 主梁 次梁(工字钢) 次梁(钢筋砼块) 承压板(主) 承压板(次) 规格 6.0m*0.6m*0.5m 8.0m*1.1m*0.3m 0.5m*0.6m*6m 1.20m*1.20m 0.5m*0.5m 数量 3根 12根 12根 2块 2块 编号 / / / / /
第 5 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案
图一 竖向增强体单桩静载试验装置示意图
图二 竖向增强体单桩静载试验装置距离要求示意图
第 6 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案
图三 单桩复合地基试验装置示意图
图四 单桩复合地基试验装置距离要求示意图
第 7 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案 五、静载试验方案
5.1竖向增强体载荷试验检测方案
5.1.5试验开始时间、桩头处理方法
1.试验时间
对预制桩:施工完成后,满足休止时间要求后开始试验。 对非预制桩:施工完成后,桩身强度满足设计要求后开始试验。 2.试验桩桩头处理要求 1)、清除原桩破碎砼直到坚实混凝土为止。
2)、在距桩顶1.0倍桩径范围内,宜加设5mm厚钢板箍。 3)、在桩顶用建筑结构胶抹平、养护。 5.1.2加荷形式和方法
采用钢梁上配置重物的方法提供试验所需要反力,通过一台液压千顶分级施加荷载,试验采用慢速维持荷载法进行。
通过一台液压千斤顶、一台DBD电动油泵、一台RS-JYC型静载荷测试仪和测力传感器进行荷载的施加和加荷量大小的控制;采用4个位移传感器进行沉降量测量,位移传感器安装固定在相对不动的基准梁上。 5.1.3加荷量的确定和荷载分级
根据《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)有关规定,每级加载量为预估极限荷载的1/12,第一级加载量可为分级荷载的2倍,最大加载压力不应小于设计要求特征值的2.4倍。
5.1.4沉降测读时间和沉降稳定标准
1、每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次;
2、桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次,从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min 的沉降观测值计算;
3、当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载;
4、卸载时,每级荷载维持lh,应按第15、30、60min 测读桩顶沉降量;卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间应为第15、30、60、120、180min,。 5.1.5试验终止条件
第 8 页 共 11页
河南省水利基本建设工程质量检测中心站桩基检测方案 1、当荷载-沉降(Q-S)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且桩顶总沉降量超过40mm~50mm;水泥土桩、竖向增强体的桩径大于等于800mm取高值,混凝土桩、竖向增强体的桩径小于800mm时取低值;
2、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h沉降尚未稳定;
3、增强体破坏,顶部变形急剧增大;
4、Q-S曲线呈缓变型时,桩顶总沉降量大于70~90mm;当桩长超过25m,可加载至桩顶总沉降量超过90mm;
5、加载至要求的最大试验荷载,且承压板沉降速率达到相对稳定标准。
5.2复合地基静载试验检测方案
5.2.1试验开始时间、桩头处理方法
1.试验时间
对预制桩:施工完成后,满足休止时间要求后开始试验。 对非预制桩:施工完成后,桩身强度满足设计要求后开始试验。 2.试验桩桩头处理要求 静载试验桩桩头进行处理的具体方案如下: 1)、清除原桩破碎砼直到坚实混凝土为止。 2)、在桩顶用建筑结构胶抹平、养护。 5.2.2现场检测预压
正式试验前宜进行预压,预压荷载宜为最大试验荷载的5%,预压时间为5min。预压后卸载至零,测读位移测量仪表的初始读数并应重新调整零位。 5.2.3加荷形式和方法
采用钢梁上配置重物的方法提供试验所需要反力,通过一台液压千顶分级施加荷载,试验采用慢速维持荷载法进行。
通过一台液压千斤顶、一台电动油泵、一台RS-JYC型静载荷测试仪和测力传感器进行荷载的施加和加荷量大小的控制;采用4个位移传感器进行沉降量测量,位移传感器安装固定在基准梁上。
5.2.4加荷量的确定和荷载分级
根据《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015)有关规定,每级加载量为预估极限荷载的1/8~1/12,其中第一级可取分级荷载的2倍,最大加载压力不应小于设计要求压力值
第 9 页 共 11页