文档仅供参考
导。测量人员严格执行《工程测量规范》,为后续施工创造条件。 5.1.3施工测量方法
工程开工前,由测量组长牵头,使用全站仪、光电测距仪、激光经纬仪、水准仪等,按照建设单位提供的工程控制“红线”坐标、水准基点,对已完成的结构进行定位复核,轴线控制点的引测,标高复核,水准测量点的引设等工作。然后按正确引测的轴线控制点在首层楼面上测设出各主要轴线的控制线,做好标记,以利今后施工测量时重复使用,提高工作效率。上部结构的轴线引测可经过埋设控制点,留设引测孔的方法,标高及结构放线采用经纬仪、水准仪、钢卷尺配合进行。
1.基坑工程放样
1)基坑坡顶线的测设方法
根据业主提供的电子版dwg格式平面图计算基坑坡顶线各特征点座标值(x,y),用激光全站仪测设基坑坡顶线各特征点的位置,按顺序进行连接,撒上白灰作标记。特征点有角点、中点、转折点等,特征点间距过大时进行加密,10~20m一点。
2)支护桩中心的测设方法
根据业主提供的电子版dwg格式平面图计算支护桩中心各点座标值(x,y),用激光全站仪测设支护桩中心各点的位置,钉上木桩,木桩顶上钉钉作为标记。基坑开挖后,用激光全站仪复核支护桩中心各点的位置。
3)基坑开挖标高、坡底线的测量方法
32
2020年4月19日
文档仅供参考
土方开挖施工时,将高程点抄测到基槽侧壁钉柱做好标记,传递点10~20m一点,离坑底50cm,校核后做为基槽大面积开挖时基坑开挖标高、坡底线的高程依据。测量人员跟随挖土机随挖随测,逐步挖到坑底。
2.通道工程放样 1)作业面轴线
根据业主提供的电子版dwg格式平面图计算通道中心线里程桩位座标值(x,y),用激光全站仪测设里程桩位中心各点的位置,钉上木桩,木桩顶上钉钉作为标记。
基坑开挖与各道序后及时恢复通道中心线里程桩位位置。 2)标高
土方开挖施工时,将高程点抄测到基槽侧壁钉柱做好标记,传递点10~20m一点,离坑底50cm,校核后做为通道施工时的高程依据。 5.1.4测量技术复核及保证措施
为了保证工程质量,防止因测量放线的差错造成损失,必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做复核(验线)工作,由专门设立的复核测量组承担,具体工作如下:
(1)验线工作应积极主动,真正做到防患于未然;
(2)验线的依据要原始、正确、有效,主要是设计图纸、变更洽商和起测点位(如红线桩、水准点)及已知数据(如坐标、标高)应为原始资料。
33
2020年4月19日
文档仅供参考
(3)验线使用的仪器和钢尺,要按计量法有关规定进行检定; (4)验线精度要符合规范要求; (5)必须独立验线; (6)验线重点部位: ①原始桩位与定位条件; ②主轴线与其控制桩;
③原始水准点,引测标高和±0.000标高线; ④放线中精度最薄弱的部位,以考查放线精度; (7)验线结果与原始放线结果之间的误差处理:
①两者之差若小于1/10000限差,可对放线工作评为优良; ②两者之差若小于或等于1/10000限差,可对放线工作评为合格; ③若两者之差超过1/10000限差,原则上不预验收,特别是重要部位,可令其局部返工。 5.1.5创优要点
1.测量信息化技术
(1)本工程测量采用autocad软件、南方测绘CASS9.0软件进行坐标计算。
(2)利用autocad+cass9.0和自动全站仪自动生成现场测点座标图。 (3)利用autocad+cass9.0进行现场座标与图纸坐标进行比较和分析。
2.高精度自动测量控制技术
34
2020年4月19日
文档仅供参考
详见9.14《高精度自动测量控制技术》
5.2基坑支护及降水工程 5.2.1设计概况
本工程基坑安全等级:一级,侧壁重要性系数:1.1;水压力取地面为地下-1.0m计;基坑的安全影响到坑下作业人员的安全。基坑的宽度为29.7m,最深处(泵房底板下)深度达13.62m(相对现有路面)。
1.U形槽
U型槽段标准段结构总宽度29.60m,高度1.60~7.05m不等,底板厚度1.1m,侧墙厚度0.8m,同时在基坑在深度不足3m时,结构厚度进行了适当调整:底板厚度0.75m,侧墙厚度0.6m。结构净宽达到28.0~35.5m。
2.下穿通道
箱型结构段采用双跨矩形箱体结构。结构总宽度29.60m,高度8.05m,底板厚度0.8m,顶板覆土厚度0.2~2.1m不等,底板厚度1.1m,侧墙厚度0.8m,中隔墙厚度0.7m。结构单跨净宽达到13.65m,内空净高6.15m,包含了建筑限界、路面结构层,水沟层及装饰、照明等机电设备及营运管理设施、沉降及变形量、施工误差所需空间。
3.支护形式
本基坑支护结构根形式据基坑开挖深度按如下方式采用:
1)当基坑深度为≤3m时,以悬臂式钢板桩进行支护,钢板桩采用
35
2020年4月19日
文档仅供参考
拉森钢板桩,桩顶0.5m土层采用1:1坡度放坡,坡面喷15mm厚 C20砼,能够适当设置?8@200mmx200mm钢筋网。施工工程中根据土层实际情况和监测情况,如有需要可在钢板桩基坑内侧堆放沙包,控制钢板桩变形。
2)当基坑深度为>3m时,围护结构采用?100cm@120cm钻孔灌注桩,桩间布置旋喷桩止水,桩顶设置1.1x1.0m(1.5x1.0m)联系冠梁,支撑:第一道支撑采用0.8x1.0m的钢筋混凝土支撑,混凝土支撑水平间距为6m;基坑深度超过6.0m,则设置第二道支撑,第二道采用?600mm、δ=16mm的钢管支撑,支撑水平间距为3~6m;箱型结构段局部增加第三道支撑,采用?600mm、δ=16mm的钢管支撑,支撑水平间距为6m;在中间设置临时立柱桩,在设置抗浮桩区段,抗浮桩兼做临时立柱桩,间距6m。
4.降水及排水 1)管井降水
为确保明挖区间主体基坑安全,在基坑开挖前就应在基坑内采用大口径管井井点降水,与坑内明沟排水相结合组成降水体系。管井井孔直径0.8m,井管直径0.4m,滤水层厚度为0.2m,井点建议按30米间距(梅花形布置)且每个井深应低于基坑基底下1.5m,降水至基底以下至少0.5m,施工前应先进行降水实验,经过降水效果确定井点布置数量,降水周期为自基坑围护的钻孔桩施工起至下穿地道基坑施工完毕,顶板回填层完成后才能终止,降水井须采用低标号混凝土封堵。
2)防排水
36
2020年4月19日