26.电气设备装设保护接地后,其接地电阻越小,流过人身的电流 。B A.越大 B.越小 C.不变
27.电网电压为660V时,检漏继电器的动作电阻值为 KΩ. B A.20 B .1 C.3.5 D.1.44
28.电网电压为127V时,检漏继电器的动作电阻值为 KΩ. D A.11 B.3.5 C.2 D.1.65 29.电气设备的工作电压低于 V,就无需接地了。C
A.220V B.127V C. 36V D.12V 30.低压配电点有 台以上开关时,必须设局部接地极。B
A.2 B.3 C.4 D.1
31.JY82漏电继电器采用的是 原理进行漏电保护的。C A.零序电流 B.零序电压 C.附加直流电流 32.远距离控制线路的额定电压不应超过 。D
A.12 V B.127 V C.50 V D.6 V 33.检漏继电器的主辅接地极间距应 。B
A.大于3 m B.大于 5 m C.大于 8 m 34.煤电钻接线电阻规定不能超过 。A
A.1Ω B.2Ω C.3 Ω 35.检漏继电器在供电系统中的重要作用是 。C
A.防止人为触电 B.防止产生电火花 C.两者兼防 36.局部接地极,可用钢板制成,其尺寸应 。B
A.面积>0.75 m2,厚度为5 mm B .面积>0.6m2,厚度为3 mm C.面积>0.6m2,厚度为5 mm
37.接地网上任意点的接地电阻不得超过 。B
A.1 Ω B.2Ω C.3 Ω
38.煤电钻必须使用设有 短路、过负荷、、断相、远距离启动和停止煤电钻功能的保护装
置。A
A.检漏、漏电闭锁 B.检漏、过电压 C.漏电闭锁、过电流 39.井下配电网路的过流,短路保护装置的可靠动作系数用 校验。D
A.最大三相短路电流 B.最小三相短路电流 C.最大两相短路 D.最小两相短路电流
40.在评价井下供电系统的短路保护是,最重要的是 。B
A.速动性和可靠性 B.可靠性和灵敏性 C.灵敏性和选择性 D.可靠性和选择性
41.隔爆外壳有严重变形,变形长度超过 mm,同时凹凸深度超过5 mm均属于失爆。C
A.0 B.40 C.50 D. 60 42.隔爆型馈电开关对线路具有 保护作用。C
A.短路、欠压 B. 短路、漏电、过载 C.短路、欠压、漏电 43.DW80系列自动开关中的D表示 。C
A.万能式 B. 矿用隔爆 C.自动空气断路开关
44.保护装置对它所保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力,称为 。C A.保护装置的动作性 B.保护装置的稳定性 C.保护装置的灵敏性 45.对于移动式电气设备,应用 的接地心线连接。B
A.铠装电缆 B. 橡套电缆 C.塑料电缆
46.《煤矿安全规程》规定,在有瓦斯、煤尘爆炸危险矿井中, 接地线兼作控制线。B A.允许 B .不允许
47.QC83型启动器中“Q”的含义是 。A
A.启动器 B .磁力 C. 隔爆型
四、简答题:
1、什么是电气设备的保护接地?电气设备的保护接地通常由哪几部分组成?
答:1、所谓电气设备的保护接地,就是将电气设备的正常不带电的金属外壳或者其他构件与埋在地下的保护接地极进行良好的电连接。电气设备的保护接地通常由三部分组成,即(1)接地线
(2)接地螺栓 (3)接地极或接地母线
2、煤矿常用漏电保护装置的作用
答:1.通过欧姆表监视电网对地的绝缘情况。2.当电网对地的绝缘电阻下降到危险值,检漏继电器可靠地动作。3.提供电感性电流,补偿人体的电感性电流。
3.JDB型电动机综合保护装置可以实现哪些保护?
答:JDB型电动机综合保护装置可以实现短路保护、过载保护、断相不平衡保护和漏电闭锁。 4.采区变电所的主要任务是什么?
答:采区变电所的主要任务是将高电压变为低电压,并将此电压配到一个采区或负荷较小的几个采区的所有采掘工作面及其他用电设备。
5.什么是隔爆型电气设备?
答:隔爆型电气设备具有隔爆外壳,该外壳既能承受其内部爆炸性气体混合物引起爆炸产生的爆炸压力,又能防止爆炸产物穿出隔爆间隙点燃外壳周围的爆炸性混合物。
6.什么是本质安全型电路?
答:本质安全型电路是指在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。
7.隔爆外壳的作用是什么?
答:隔爆外壳有两个作用:一是有足够的机械强度,即当壳内出现较强的爆炸时 ,不会使外壳损坏和变形;二是内部产生爆炸时的火焰不会引爆外壳周围的瓦斯、煤尘,即防爆外壳必须具有耐爆性和隔爆性。
8.DQZBH-300/1140型真空磁力起动器用于什么的控制?可实现哪些保护?
答: (1)这种起动器的额定电压为1140V,额定电流为300A,用于控制容量为150~440VA的鼠笼式电动机。(2)可实现过载、过流、短路、失压、漏电闭锁和真空接触器的漏气闭锁等保护并具有显示各类故障的指示灯。
五、故障分析与处理:
1、QC83—80型隔爆磁力启动器的变压器线圈或磁力线圈过热或烧坏。试分析其可能的故障原因,并进行处理。
答:故障原因:①线圈内部短路。②线圈因受潮造成局部短路。③电源电压太低。④线圈的使
用电压不符。
处理:①检查更换变压器或线圈;②干燥处理或更换线圈;③调整电压;
④更换线圈。
2、采煤机变频装置过温。试分析其可能的故障原因,并进行处理。 答: 故障原因:变频装置内部过温,过温点整定在125°C。
处理: ①检查控制箱内环境条件;②检查冷却压力和流量是否正常;
③检查底板水套是否被堵;④检查控制箱内水套与变频装置底板是否紧密结合。
3、井下照明装置的白炽灯经常烧断熔丝。试分析其可能的故障原因,并进行处理。 答: 故障原因:①负载过大;②熔丝太细;③线路短路。
处理: ①减轻负载或扩大线路的导线容量;②正确选配熔丝规
③修复线路。
4、KBSG型矿用干式变压器保护装置动作。试分析其可能的故障原因,并进行处理。 答: 故障原因:①内部严重短路,铁芯发热;②外部短路或发热。 处理: ①查明故障性质,进行处理;②检查外部原因。