层住人应按每50人有一樘疏散楼梯,楼梯的宽度不少于1.2m,坡度不大于行45度,栏杆扶手的高度不应低于1m;

五、搭建二栋以上(含二栋)临时宿舍共用同一疏散通道,其通道净宽不少于5m,临时建筑与厨房、变电房之间防火距离不少于3m;

六、存、使用易燃易爆物品的设施要独立搭建,并远离其他临时建筑;

七、临时建筑不要修建在高压架空电线下面,并距离高压架空电线的水平距离不少于6m。

第二十八条 施工现场宿舍必须做好如下防火工作: 一、每间宿舍必须设立一名防火责任人,负责宿舍日常的防火工作;

二、严禁躺在床上吸烟、乱丢烟头;

三、严禁在宿舍内烧香拜神和使用蜡烛照明;

四、严禁乱拉乱接电线和使用电炉,不准使用电热器具(煮饭、堡水设立专用地方),电线上不得挂衣物;

五、保持宿舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业;

六、严禁携带易燃易爆物品进入宿舍和在宿舍内存放摩托车。 第二十九条 施工现场有条件的要修筑消防车道,其宽度不应少于3.5m,保持通道畅通,夜间应有照明灯。

第三十条 搭建临时建筑必须先报建,经有关部门批准后建

设。搭建申请表应按要求如实填写,由使用单位防火责任人和公司保卫部门加具意见后进集团公司保卫处,由集团公司保卫处与市消防部门共同到现场审批,经批准搭建的临时建筑不得擅自更改位置、面积、结构和用途,如发生更改必须重新报批。

第三十一条 临时建筑便用期满,应将临时建筑许可证交回公司保卫部门存放,如需继续使用,必须在期满前十五天内提出延期报告,由使用单位防火责任人和公司保卫部门加具延期意见后,送集团公司保卫处加具意见再送市消防部门办理延期手续。

第九章 消防器材配置标准与管理

第三十二条 施工现场应设足够的消防水源,当消防水源不能满足灭火需要时,应在施工现场内修建消防储水迟,施工现场要根据施工实际情况配有一定数量的消防器材。

第三十三条 施工现场消防器材的配备及维修保养,规定如下:

一、必须采用经消防部门检测合格的消防设备、器材。消防设备、器材要放置在明显易取地方,一般放置高度不高于1.5m,座地式高度不少于15cm,保待放置点通道畅通,并指定专人负责对消防设备、器材保养管理,每季度检查一次,按期换药(泡沫灭火机药剂有效期为一年,1211灭火机总重量不少干瓶体标明总重量的十分之一),确保消防设备、器材的有效使用;

二、高层建筑、重点工程所配备的消防设备、器材要绘制平面示意图,挂在施工现场明显的地方;

三、高层建筑施工现场必须按中华人民共和国行业标准《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3—91的要求设立临时消防供水系统,做到与施工同步进行,临时消防供水系统高压水泵应设专线供电,供水竖管直径应采用不小于76mm,每层应设直径为65mm的消防结口,从第四层起每隔一层配备一条长度为20m的消防水带;

四、必须配备消防器材的部位,要按规定种类、规格(泡沫灭火机为10升,1211灭火机为2公斤)和数量配齐,其要求:

1、厨房:面积在100m以内,配备泡沫灭火机2个、1211灭火机1个,每增50m增配泡沫灭火机1个;

2、材料仓:面积在50m以内,配备泡沫灭火机不少于1个,每增50m增配泡沫灭火机不少于1个(如仓内存放可燃材料较多,要相应增加);

3、施工办公室、水泥仓:面积在100m以内,配备泡沫灭火机不少于1个,每增50m增配泡沫灭火机不少于1个;

4、可燃物品堆放场:面积在50m以内,配备泡沫灭火机不少于2个;

5、电机房:配备1211灭火机不少于1个;

6、电工房、配电房:配备1211灭火机不少于1个; 7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)机驾室:配备1211灭火机不少于1个;

8、油料仓:面积在50m以内配备1211灭火机不少于2个,

2

2

2

2

2

2

2

2

每增50m增配1211灭火机不少于1个;

9、临时易燃易爆物品仓:面积在50m以内配备1211灭火机不少于2个;

10、木制作场:面积在50m以内,配备泡沫灭火机不少于2个,每增50m增配泡沫灭火机1个;

11、值班室:配备泡沫灭火机1个、1211灭火机1个及一条直径为的65mm长度为20m的消防水带;

12、集体宿舍:每25m配备泡沫灭火机1个,加占地面积超过1000m,应按每500m设立一个2m的消防水池;

13、临时动火作业场所:配备泡沫灭火机不少于1个和其它消防辅助器材;

14、在建建筑物:施工层面积在500m以内,配备泡沫灭火机不少于2个,每增500m增配泡沫灭火机1个,非施工层内堆放物品复杂,且可燃物较多,必须视具体情况适当配置灭火机器材。

五、要保证消防器材的有效使用,出现下列情况时应予以维修、报废和更新配置:

有下述情况之一的应予维修: 1、喷嘴损坏; 2、垫圈老化; 3、内胆破损;

4、1211灭火机总重量低于瓶体标明总重量的十分之一,应及时充气。

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

有下述情况之一的灭火器材,应予报废:

1、灭火器材的筒体或贮气瓶的螺纹损坏或严重泄漏而不能修复的;

2、水压强度试验不合格的灭火器材;

3、用锡爆或银焊修补过或被火烧过的灭火器材; 4、国家明令规定应予淘汰的灭火器材; 5、消防水带有霉烂。

有下述情况的建筑场所,应更新配置灭火器材: 1、临时建筑便用性质变更; 2、使用、贮存可燃物的种类变更。

六、消防设备、器材,任何人不得挪作他用和损坏。

第十章 奖励与处罚

第三十四条 对在消防工作中有突出贡献或成绩显著的单位和个人由本单位或上级部门给予表彰、奖励。

第三十五条 违反本规定,经保卫部门书面通知整改(附件九:整改通知书)而未按期整改的,参照省消防管理处罚规定精神对有关单位和责任人,依照本规定给予扣罚(附件十:扣罚通知书)。扣罚标准如下:

一、达不到第五条至第十三条、第十七、十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十二、三十三条(第三十三条除第三点外)要求,每项扣罚500元;

二、违反第十四条至十六条、第十九条、第二十一条、第二