xxxx教学医疗综合楼基坑支护
施
工 组 织 设
编制: 审核: 审定:
xxxx有限公司 2008年10月18日
计
目 录
第一章、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2
一、工程简介┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2 二、工程技术特点与难点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2 三、工程目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 第二章、编制依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 第三章、施工总体组织与部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4
一、施工组织部署原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 二、项目管理组织结构┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 三、施工工序部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 四、施工进度计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6 五、施工总平面布置图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 六、资源配置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9 第四章 主要施工方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10
一、水泥搅拌桩施工方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 二、内插管桩的施工方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13三、立柱桩的施工方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 18四、混凝土冠梁、围檩及支撑施工┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 21 五、降水井施工与排水措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 22 六、护坡施工┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 23 七、土方开挖┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 23 第五章、进度保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第六章、质量保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 第七章、安全保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30第八章、环保文明施工保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31 第九章、施工遇到管线应急措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 33 第十章、基坑监测及应急措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 33 第十一章、雨期、冬季施工措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34
1
第一章、工程概况
一、工程简介
1、工程名称:xxxx教学医疗综合楼基坑支护工程。 2、建设地点:xx市xx区丁家桥87号中大医院内。
3、建设规模:总建筑面积68794㎡,其中基坑面积约6190㎡,基坑开挖深度H1=12.0m,H2=10.3m。
4、工程环境条件
拟建场地平坦,为原建筑物拆迁地,基坑西边为金川河,基坑最近距离8米,北面为场地内道路,北面最近建筑物距离基坑为25米,场地东边为场内道路与塑胶操场,道路边距离基坑8米,场地南边为中大医院门诊楼,基坑边距离25米。基坑周边无重要管线通过。
5、基坑支护设计
基坑支护采用三轴深层搅拌桩(ф850×20000@600)内插预应力管桩(PHC800C-110-C80-19000)的复合挡土与止水支护方式,基坑设二道钢筋混凝土支撑(800×600),基坑内设疏干排水井。
6、工程地质与水文地质条件
在勘探深度范围内岩土层划分为五个工程地质层,十四个亚层,其埋藏分布特征见工程地质剖面图。
地下水主要为孔隙潜水,赋存于①层填土空隙和②层土孔隙中,接受大气降水和金川河水入渗补给,以蒸发方式排泄为主。初见水位埋深1.7~2.4m,稳定水位埋深1.50~2.25m。设计时孔隙潜水按年最高水位埋深0.5米考虑。
二、工程技术特点与难点
1、本工程基坑面积6160㎡,基坑深度12米,属于一级深基坑,要求基坑支护安全可靠。
2、本场地基坑深度范围内为深厚的粉细砂,并且与西边的金川河水力紧密联系,本工程的止水施工质量是关键。
3、预应力管桩作为新型基坑支护体,具备安全、经济、环保、快速与节能的优点,但施工工艺要求较高,特别是在深厚粉砂层与深部的粘性土层内施工,做到沉桩垂直与准确到位,需要周密的施工措施。
4、场地处于校区、医院、居民区内,环保与文明施工很关键。
2
5、深基坑工程施工环节较多,要求施工单位具备较高的施工组织能力与质量控制能力。
6、新型支护体系的顺利实施,需要建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等高度协调与配合。
三、工程目标
1、质量目标: 总体安全可靠,分项工程验收一次合格率100%,符合国家验收合格标准以及xx市深基坑管理规定。
2、进度目标:围护桩与附属止水体系施工工期60天,冠梁、围檩、支撑根据土方开挖进度工期60天。
3、安全目标:事故负伤频率控制在0.1%以内;重大伤亡事故为零;杜绝火灾、设备、管线、道路交通、中毒、触电、物体打击等重大事故;施工现场安全检查达标。
4、文明目标:粉尘、污水、噪音等达到城市管理要求;无业主方、社会相关方、员工的重大投诉;创建安全文明标准化工地。
第二章、编制依据
一、建设单位提供依据
1、《xxxx教学医疗综合楼基坑支护工程招标文件》; 2、《xxxx教学医疗综合楼基坑支护工程施工图》; 3、《xxxx教学医疗综合楼岩土工程勘察报告》;
二、规范、规程 1、《xx地区建筑地基与基础设计规程》(DGJ/32-2005); 2、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120—99); 3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111-98); 4、《建设边坡工程技术规范》(GB50330—2002); 5、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202—2002); 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 7、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 8、《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106—2003); 9、《钢筋焊接及验收工程》(JGJ18—2003); 10、《建设工程项目有关管理规范》(GB/T503236—2001) 11、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001 12、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-1999) 13、《先张法预应力混凝土管桩》(ZG3H007-2003) 14、其他有关现行的规范及规程;
三、地方规定 1、《xx市建设工程深基坑工程管理办法》 2、《xx市房屋建筑深基坑工程质量监督管理实施细则(试行)》
3
第三章、施工总体组织与部署
一、施工组织部署原则
全面贯彻“科学的组织管理、最佳的施工技术、过硬的施工队伍、精良的机械设备、合格的建筑材料、严格的过程控制”,全面实现安全、质量、功能、工期、造价方面的总体目标。
二、项目管理组织机构
项目经理 副经理 技术负责人 工程技术部 物资部 质检与安检部 综合后勤部 搅拌桩施工队 钻孔桩施工队 管桩施工队 支撑围檩施工队 降水施工队
三、施工工序部署
根据本工程的施工技术特点,将整个工程分为搅拌桩止水帷幕、钻孔桩、搅拌桩内插管桩、立柱桩、降水井、挖土方、浅层护坡、冠梁与支撑、围檩与支撑、拆撑换撑等分项工程,从场地分布情况看,可分为二个区域(段),即搅拌桩+管桩段和基坑内部的立柱桩、降水井、内支撑,还有今后可能局部与工程桩交叉施工。
施工部署的总体原则是在合同约定的施工工期内,从技术工序、场地空间、资源配置等方面合理安排分项工程的施工顺序、开工与持续时间等。
4