软件应用
MT4000/5000下载工程失败时提示“打开USB端口失败”怎样解决?
1. 提示“打开USB端口失败”:
1)首先确认是否安装过USB下载线的驱动,若没有安装则进行手动安装;
2)若已安装USB下载线驱动,请检查硬件是否被电脑识别,即硬件设备管理器中是否出现Kinco HMI USB。若没有被识别,确认是否往触摸屏里下载过旧版本工程,如果有建议用最新的软件更新文件系统和核,再用新版本软件编译工程下载。如果没有建议换电脑或换其他方式下载。 2.提示“文件校验和错误”: 建议换线或换台式机多下载几次。 3.提示“通讯超时”:
确认下载方式及下载线的制作是否正确。
网口上传下载怎么设置?
1.首先需要进行网络IP设置,电脑的IP和HMI的IP要在同一个网段上(前面三个数字相同,后面1 个数字应该不同;如果在局域网,其IP地址不能与网络中其他IP相冲突)才能进行上传下载操作。
2.查看HMI的IP地址。将HMI背面的两个拨码开关都打到ON然后上电即进入系统设置界面,可以查看到HMI的IP地址(例如:192.168.0.100)Port 号(例如:21845)查看后要把拨码开关都打到off。
3.将电脑的IP地址改为和HMI的IP地址同一网段的(例如:192.168.0.90)。
. 可修编
. - -
1)HMI上电,用网线将电脑和HMI连接起来。
2)打开组态编辑软件,工具à下载方式选择à通讯方式选择网口,IP 和port号填写第二步查看的 HMI的IP地址(例如:192.168.0.100)Port 号(例如:21845)点击确定,网络IP通讯参数就设置好了。然后点击工具菜单栏à下载(或者上传工程)即可。
如何打开上传上来的工程?
1.首先确认上传上来的工程文件格式是否PKG(只有PKG格式才能反编译打开);
2.打开组态编辑软件,工具菜单栏下à反编译(最下面)进入KH Manager 反编译处理界面; 3.在反编译操作里点击选择找到需要反编译的PKG文件,然后选择反编译后生成的目标工程文件保存路径(不选择的话就是默认路径);
4.点击反编译进行操作,会弹出密码输入框要求输入密码。没有设置密码的话就输入系统默认密码888888;如果该PKG文件禁止反编译则不能进行下一步操作; 5.反编译进行中,软件弹出完成对话框即反编译完成,点击关闭;
6.软件里文件菜单栏下à打开工程,找到反编译成功后生成的WPJ文件即可打开工程。
如何不显示菜单和任务栏?
在拓扑结构窗口双击触摸屏,弹出【MHI属性】,选择【任务栏】选项卡,将【显示任务栏】前面的√去掉即可。
. 可修编
. - -
屏停留在启动画面?
建议客户重新下载程序 或更新文件系统和核
怎么添加图片?
点击【绘图】---【新建图形】,【类型】选择【位图】,编辑好图片名称点击【建立】后右键单击黑色小框选择【加载位图】,保存编译工程。
出现触控漂移/触控无响应如何处理?
建议将屏背后拨码开关拨到1 OFF 2ON 进行触控校准 若触控校准失败建议返修。
管道不显示流动效果?
一般是下图三个地方没设置好:
. 可修编
. - -
如何修改系统时间?
将拨码开关拨到10N 20N 重启触摸屏进入系统设置模式下修改; 或者用数值输入对LW10000-LW10006进行修改。
注意:年设置输入不得超过2038,否则系统时间会自动变成1969年1月1日。
. 可修编
. - -
数据比例转换如何设置?
【上下限设置】处的最小/大值应为寄存器实际数值围; 【使用比例转换】处的比例最小/大值应为要显示的数值围; 例如 LW0 实际值为1~500 需要放大10倍显示,设置如下:
怎么查看已使用元件的地址?
点击【查看】---【元件列表窗口】查看元件的地址。
. 可修编
. - -
Modbus协议通讯时地址的映射?
1.当我们屏做为modbus主站时: 将下位机的16进制地址转换成十进制再+1写入HMI元件的地址中; 例如变频器的设定频率为0x0302 ; 我们软件中数值输入地址则为4X 771。 2.当我们屏作为modbus从站时: 开放LW0~LW65535 及LB0~LB9999作为modbus通讯地址; LW0对应4X0 ; LB0对应0X0。
HMI与PLC通讯不上如何解决?
如果是调试阶段通讯不上: 1.确认使用的是什么型号的HMI和PLC,采用什么通讯方式; 2.确认驱动是否选择正确; 3.核对HMI和PLC中的通讯参数设置。如果更改过我们驱动默认的参数,建议先使用默认的参数进行测试。 4.确认通讯线是否焊接正确,建议用万用表进行测量,排除虚焊或者通讯线中间断线的情况; 5.可进行直接在线模拟,如果直接在线模拟可以通讯上则工程设置没有问题,考虑是否HMI硬件问题;如果不行,则重新检查参数和线缆; 6.如果以上都没有问题,则建议新建工程,HMI和PLC中都使用最简单的工程进行测试,排除是否是因为某些地址越界造成的; 7.使用最新版软件更新核和文件系统; 如果是以前使用正常,突然通讯不上,请确认是否有对工程或接线方面做过改动。如果做过改动则重新核对一下各项参数。 如果没有做过改动则建议用万用表量一下通讯线是否有断线,条件允许可以换另一台HMI看是否能正常通讯。再排除现场是否有干扰因素,使用屏蔽双绞线、添加磁环、检查电源是否正常,调整电源防止电源干扰等。
程序下载到HMI里后,看不到元件是为什么?
可能是因为与PLC没有通讯上,建议检查通讯参数及通讯线等原因。
历史数据显示元件不显示数据?
检查是否勾选了历史数据查询,未在查询地址中输入正确的数值。
Kinco HMIware USB驱动安装使用说明
Kinco HMIware软件可在步科官网:.kinco./download/software/hmi免费下载
. 可修编
. - -
用于步科公司生产的人机界面产品的工具软件:Kinco HMIware组态编辑软件
下载完软件后,若需通过USB线来下载程序,首先要安装USB驱动。Kinco HMIware的USB驱动需要手动安装,不能自动安装。下面就讲一下安装的步骤:
1. USB驱动来源:
Kinco HMIware的USB驱动是软件自带的,只需要安装好HMI软件以后,驱动就在安装目录 【Kinco HMIware v2.2\\driver】里面,不需要从其他地方下载。
2.支持的操作系统:
HMI软件的USB驱动可以安装在XP操作系统和win7的32位以及64位的操作系统上运行。
3.USB驱动安装前的准备工作:
HMI一台,USB下载线一根,USB线的主口连接到PC上,USB线的从口连接到HMI上,并打开HMI电源开关。
USB下载线的实物图:
若是第一次安装USB驱动的话,托盘区会有“发现新硬件”气球弹出,同时操作系统的“设备管理器”->“通用串行总线控制器”中会有未知设备的检测图标出现。
如果软件安装完毕后,驱动没有安装成功,此时可以通过手动的方式安装驱动。 下面介绍各操作系统的安装方法: 1.屏上电之后用USB下载线连接电脑。
2.打开PC 的【设备管理器】,在【其它设备】中可看到“USB Device”显示为黄色感叹号或者在【通用串行总线控制器】里显示“Gadget Serial”,
. 可修编
. - -
此时选中“USB Device”或者选中“Gadget Serial”,点击【右键】,选择【更新驱动程序】,如下图:
3.进入【硬件更新向导】页面,选择【从列表或指定位置安装】,如图,点击【下一步】:
. 可修编
. - -
4.点击【浏览】,选择Kinco HMIware安装目录下的【Driver】文件夹,然后点【确定】。这里需要注意:只选中【Driver】文件夹即可,不要选择【Driver】文件夹里面的单个文件。 例如:本机的Kinco HMIware软件安装在D盘【D:\\Program Files\\Kinco\\Kinco HMIware v2.2】下:
5.安装完成后,显示驱动名称为“Kinco HMI USB”安装完成,点击【关闭】,驱动安装完毕。
. 可修编
. - -
6.检查USB 是否安装成功:
在【通用串行总线控制器】里出现了“Kinco HMI USB”,表示USB驱动安装成功并可以使用。
最后,这样就可以通过USB下载线顺利下载工程了!
. 可修编
. - -
Kinco HMIware 工程历史数据无常显示?
专家解惑,问题模拟
历史数据窗口有一个定时器,做实时数据传输~
. 可修编
. - -
. 可修编
. - -
定时器元件
历史数据元件\\
. 可修编
. - -
离线模拟查看数据,数据是有变化的
跳到其他页面后,回到历史数据页面
. 可修编
. - -
结果,在跳到其它页面的时间段里数据显示没变化,但实际下位机的数据是一直在变化的……
将定时器窗口放在公共窗口,重新模拟
离线模拟查看数据,数据是有变化的~
. 可修编
. - -
跳到其他页面后,再回到历史数据页面
数据正常显示啦,这是为啥呢?
. 可修编
. - -
因为大部分的元件放在基本窗口上只在当前页面才有效哦,所以此案例中的定时器切换到其它页面就不工作了;而公共窗口上的元件会显示在所有基本窗口上,无论切换到哪个页面,定时器都能正常工作。
. 可修编