E、GIS隔离开关标志牌:安装于GIS隔离开关适当的位置,面向主巡视检查线。 F、二次屏标志牌:安装在生产厂铭牌上方。

G、熔断器、交(直)流开关标志牌:悬挂在二次屏中的保险直流小开关处。 H、电力电缆标志牌:固定于电缆两端。

I、二次控缆标志牌:悬挂在二次屏二次控缆处,其底边距屏底部为200~400mm。

J、二次设备元器件标志牌:粘贴在继电器、小开关、仪表保护连接片等二次设备元器件的表

面或下端。

K、临时接地线固定接地端标志牌:固定于设备压接型地线的接地端。 L、电缆沟盖板标志牌:粘贴或喷涂在电缆沟盖板的左上角。

M、接地线连线颜色标志:明敷的接地线,应在其表面喷涂15~100mm同宽的红绿相间条纹。 N、隔离开关、接地开关操作杆着色标志:隔离开关、接地开关操作杆应采用黑油漆进行标色。 2、消防安全标志

2.1火灾报警及灭火设备标志 :详细要求见《标准》。灭火设备标志用于指示设备的位置。 2.2火灾时疏散途径标志和方向辅助标志 :如疏散通道方向 、灭火设备或报警装置方向 、

紧急出口、消防手动启动器 、滑动开门 等标志,详细要求见《标准》。

2.3灭火器箱及灭火器标志 :详细要求见《标准》。 2.4消防管道颜色标志 :详细要求见《标准》。 2.5消防阀门标志牌 :详细要求见《标准》。 2.6消防水池标志牌 :详细要求见《标准》。 2.7事故油池标志牌 :详细要求见《标准》。

2.8电缆防火墙标志 :站内长度超过100m的电缆沟,电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖

井的出入口处,应设置防火隔墙。电缆防火隔墙应有明显标志。

3、安全工器具

A、试验合格证:在变电站中使用的安全工、用具,一律应粘贴试验合格证。

5

B、临时接地线标志牌:设置在临时接地线地端线夹把手上,全站统一编号,并保持其唯一性。 C、定置标志牌:变电站安全工用具应定置摆放。为便于管理,应在安全工用具摆放位置设置

定置标志牌。

(三)完善安全警示线

1、安全警戒线 :设置在运行的控制屏(台)、保护屏、配电屏和高压开关柜等设备周围,以

及防止车辆跨越站内生产道路进入设备区域处。

2、禁止阻塞线 :设置在站内地下设施入口盖板上;在灭火器存放处;在电缆沟盖板上及其他

禁止阻塞的物体前。

3、减速提示线 :设置在限速区域入口处及弯道、交叉口处。 4、防止碰头线 :设置在站内人行横道高度不足1.8m的障碍物上。

5、防止绊倒线 :设置在站内人行横道地面上高差300mm以上的管线或其他障碍物上。 6、防止踏空线 :设置在站内楼梯第一级台阶上;在人行通道高差30mm以上的边缘处。 7、生产通道边缘警戒线 :设置在生产通道两侧,选用荧光油漆进行涂刷。 (四)安全防护

《标准》规范的内容涵盖:安全帽、安全带、固定设备围栏、临时防护遮拦、空洞盖板、爬梯遮拦门、防小动物挡板、工作负责人袖章、现场工作人员服装、防毒面具配置和应急照明等工具。本次结合变电站按《标注》要求完善的情况,重点对防小动物挡板按《标注》要求进行标志。

防小动物挡板 :设置在配电装置室、电缆室、主控室、继保室等出入口处,其上部应设有防

止绊跌线标志,右上角用红字标出变电站名称及运行编号(如01-03:01代表主控室,03代表编号)

(五)健康设施

《标准》规范的内容涵盖:急救药箱标志、急救药箱配置、运行人员健康记录卡、电磁卫生防护、噪声控制、生活用水和SF6气体等设施。本次结合变电站按《标注》要求完善的情

6

况,重点对急救药箱按《标注》要求进行检查、标志。

急救药箱标志 :设置在急救药箱放置的位置,或标志在放置急救药箱的柜门。 急救药箱配置 :按《标准》要求的《变电站急救药箱配置表》的药品配置。 (六)环境设施

《标准》规范的内容涵盖:变电站室内外环境设施、机动车辆、资料管理用品等标准。本次结合变电站按《标注》要求完善的情况,重点对资料盒标签、文件夹标签按《标注》要求进行检查、完善。

资料盒标签 :标签内容应能清晰放映文件盒中所有资料内容,规格为37×130mm和60×100mm,

材料为200g铜板纸,颜色为企业标准色C100 M69 Y0 K38。

文件夹标签 :标签内容应能清晰放映文件夹中的资料内容,规格为37×130mm,材料为200g

铜板纸,颜色为企业标准色C100 M69 Y0 K38。

七、总体施工计划

变电站安健环设施整治完善工程是一项涉及范围广、设备设施多、层面多的系统性工程。为确保工程的顺利开展,确保安全、文明、优质施工,提出以下总体施工计划: 1、 先以市区某一变电站为试点开展此项工作;

2、 按《变电站安健环设施标准》要求,着重变电站二次设备标识的完善,由施工单位提出对试点变电站具体整治(修正或补缺)的项目清单,并报变电部核准;

3、 在试点变电站施工过程,施工人员工作要认真细致,责任心、安全意识要强。不断完善,不断总结经验,以利于进一步在其他变电站开展此项施工任务。

八、施工作业流程

1、按要求办理“进站工作联系单”及变电站第二种工作票,并严格按工作票要求做好安全措施。

2、按区域划分进行施工。施工前,工作负责人应向站运行值班人员汇报当天在那个区域工作及工作内容,并经运行值班人员同意。

7

3、在经站运行值班人员同意施工的区域内,按本方案第六项“主要施工内容”所列项目进行检查、施工。施工要求及规范按《变电站安健环设施标准》执行。

4、对需更换的继保室、高压室及户外端子箱二次设备标签,更换前后要分别进行拍照,并做备份存档。

九、工程质量目标

按《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)执行。

十、施工管理及安全措施

1、进站工作要遵守汕头供电局的有关规定,办理“进站工作联系单”。 2、施工人员必须取得“外来单位进站作业工作证”,并按规定佩带。

3、进站工作要遵守汕头供电局的“手机管理制度”、“袖章制度”等有关规定,并遵守站内的有关规章制度。

4、严格按照《电业安全工作规程》的要求和南方电网的有关规定办理工作票、落实危险点及其控制措施、开工前进行技术交底等重要环节后方可进场作业。

5、施工现场必须严格按照“工作票”的要求,落实安全技术措施和危险点及其控制措施。施工前,工作负责人必须核实现场施工安全技术措施是否完备。

6、开工前工作负责人必须向全体班组成员进行安全、技术交底,交代施工现场设备运行情况、带电情况和安全注意事项并进行工作分工。

7、设置现场施工安全负责人,现场施工安全负责人负责施工过程的安全监护工作,施工过程不担任安全监护之外的其他工作。

8、进入高压室前必须先通风15分钟。

9、进入施工现场必须穿合格工作服、工作鞋,按要求佩戴安全帽、工作证及袖章等。

10、工作场所要保持卫生清洁,工作间断时要及时清理施工现场,清理工器具,做到文明施工。

十一、危险点及其控制措施

8

1、施工现场设备在运行状态。控制措施为:

(1)在工作地点四周设置安全围栏,并在安全围栏四周朝里挂“止步,高压危险”警示牌。

(2)设置专职安全监护人,专职监护人必须始终在现场监护。

(3)每天工作开始前,工作间断后继续工作前,工作负责人必须向全体班组成员交代现场安全注意事项和现场设备运行带电情况。

(4)工程施工时间内保持工作组成员稳定,工作负责人和安全员不更换。2、工程施工过程继电保护元器件及压板在运行状态。控制措施为: (1)面板上的工作要先把面板固定,防止工作中产生振动和误碰。 (2)面板后和面板里面的工作要两人配合,一人固定面板,一人施工。 (3)施工过程设专人监护,专职监护人必须始终在现场监护。

(4)工程施工时间内保持工作组成员稳定,工作负责人和安全员不更换。十二、环保与文明施工

1、每班工作完毕后,要及时清理施工现场,做到文明施工。 2、对废弃物的处理能回收的尽可能回收,不能回收的,按规定进行处理。 3、运行区域禁止抽烟。