根据设计确定,每段可同时满足6个消火栓的水流量。为验知系统在这种全负荷下的水力情况,需在各段同时使用6枪同时试验,水柱充实长度同样以≥10m为准。
3.在试验过程中检查消火栓开关,其开关应灵活,关闭后严密不漏水,快速接口完好无损,不随操作发生转动。
4.调试时消火栓以各施工区段编号,做好记录填写《表水1-1》。编号方法:层-区-X(序号)
(六)、消火栓系统联动, 1系统联动关系
1.1接收消火栓箱内手动启泵按钮信号,同时消火栓水泵运行状态信号返送至消火栓箱内指示灯显示。
1.2.在消防控制中心能手动/自动控制消火栓泵的启/停,同时显示其工作和故障状态。
1.3.消火栓泵启泵方式为四种:消火栓箱内启泵按钮直接启泵,直接硬线控制;报警控制器收到消火栓启泵按钮报警信号或火灾确认信号后,通过模块控制自动启泵;消防控制中心联动控制台手动远程启泵,直接硬线控制;消防泵房就地手动启泵。
1.4.每个消火栓箱内设有手动控制按钮,并附水泵起动后的信号指示( 24V)。 2. 启泵试验
2.1在消火栓箱内按动消火栓按钮,可直接联动启动消火栓泵,消火栓泵运行后将信号回馈消防控制中心。
2.2在消防控制中心通过硬线启动消火栓泵,消火栓泵运行后将信号回馈消防控制中心。
2.3在消防泵房直接启动消火栓泵,消火栓泵运行后将信号回馈消防控制中心。
2.4 控制器接受信号自动启动消火栓泵,消火栓泵运行后将信号回馈消防控制中心。
以上消防泵运转后,要在消防中心监视信号回馈情况,在泵房观察水泵运转情况,并打开水泵试验阀放水。水泵运转试验后,在泵房内就地停泵。
消火栓联调,一是检查消火拴报警按钮启泵电气控制电路,二是检查水泵在接到控制信号是否能自动启泵及水泵运转信号是否能及时反馈到消防控制中心。
(七)水泵接合器(消火栓系统、喷淋系统、水炮系统)试验
在系统的水泵接合器接口处,用用临时泵将水压提升到0.6Mpa送入水泵接合器(可利用室外地下消火栓做水源),观察系统上的压力表是否升压。一方面是检查接合器的止回阀安装方向是否正确,检查有无漏水。再一方面是检查接合器的流量。
另外要检查水泵结合器的永久性标志牌是否设在附近而且明显便于观察。
第二节 消防喷淋系统调试
一、喷淋系统概况
本工程消防喷淋系统由二、五、安装分部共同施工。二分部施工03、04、05、06、09区;五分部施工00、01、02、03、07区;安装分部施工08、10、11区。
1.某消防喷淋系统由地下二层消防房2台(一备一用)供水,每台水泵出水管均与环状管喷淋干管相连。
2. 喷淋阀前干管在地下一层构成水平环状管网,环状管网在首层设有墙壁式水泵接合器2个。
3. 喷淋系统的定压采用带气压罐的增压稳压装置定压,系统定压管与阀前干管相连。
4.喷淋系统报警阀集中在四处见表4-3
报警阀安装位置 表4-3
序号 1 2 3 4 地 址 地下二层消防泵房 地下一层报警阀间 一层东侧报警阀间 一层西侧报警阀间 总计 湿式报警阀 8组 8组 12组 40组 预作用报警阀 2组 / 1组 1组 4组 5.水流指示器和信号阀设在每层或防火分区的管路始端。
6. 喷淋系统报警阀、水流指示器和信号阀等分布见附图4-2(喷淋系统图)。 7. 由于某航站楼各区域的使用功能不同,其设置不同的喷淋头见表4-4 。
喷淋头区域设置表 表4-4
序 喷淋头名称 适用地点 办公区、卫生间、走道、通往某B行李隧道 其余部位 梁间 温度 68? 68? 68? 1 普通喷头 2 快速响应喷头 3 直立型喷头 4 下垂型喷头 5 下垂型喷头 大于1200mm的风管或桥架 厨房 68? 93? 72? 68? 6 直立型易熔合金喷头 预作用系统 7 水平边墙型干式喷头 二层旅客捷运(APM)站台下 二、工程数量表:
消防喷淋系统主要工程数量见表4-5 序 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 消防喷淋泵 稳压泵 气压装置 湿式报警阀 型号 XBD/10/40-HY 40DL6-12X9 QLC10/20-12 ZSFZ 数量 2台 1套 40个 4个 136个 生产厂家 上海连成 上海连成 上海连成 北京时代威盾 北京时代威盾 北京时代威盾 预作用报警阀 水流指示器 喷头 水泵接合器 ZSJZ T-ZSTZ15/℃ SQB100-1.6 约40000个 北京时代威盾 郑州市柳城消防器材有限公司 消防喷淋管网 约148000米 10 报警阀及水流指示编号、位置表 表4-6
序 阀组编号 1 2 3 4 5 6 7 8 W1/SP W2/SP W3/SP W4/SP W5/SP W6/SP W7/SP W8/SP 防护区域 西侧B2层空调机房 西侧B1层仓储用房 西侧中央 西侧翼廊 西侧翼廊 西侧翼廊 机房位置 B1层西侧 水流数量(个) 4 6 6 4 3 4 2 4 9 3/PSP(予) 西侧车道入口区域 西侧B1层行李系统 西侧直指廊 西侧直指廊 西侧直指廊 某 B2层行李隧道 西侧B1层行李系统 西侧一至三层用房 西侧首层行李大厅 西侧B1层行李系统 西侧B1卸货区 东侧B2层 东侧B2层空调机房 东侧B1层仓储用房 东侧中央 东侧翼廊 东侧翼廊 东侧翼廊 L1层西侧 4 5 4 6 2 3 / / / / 10 / 10 W9/SP 11 W10/SP 12 W11/SP 13 W12/SP 14 W13/SP 15 W14/SP 16 W15/SP 17 W16/SP 18 W17/SP 19 W18/SP 20 W19/SP 21 W20/S 22 1/PSP 23 2/PSP 24 E1/SP 25 E2/SP 26 E3/SP 27 E4/SP 28 E5/SP 29 E6/SP 30 E7/SP 31 E8/SP B2消防泵房 / 4 6 9 4 2 4 2 4 32 4/PSP 33 E9/SP 34 E10/SP 35 E11/SP 36 E12/SP 37 E13/SP 38 E14/SP 39 E15/SP 40 E16/SP 41 E17/SP 42 E18/SP 43 E19/SP 44 E20/SP 东侧车道入口区域 东侧B1层行李系统 东侧直指廊 东侧直指廊 东侧直指廊 某 B2层行李隧道 东侧B1层行李系统 东侧一至三层用房 东侧首层行李大厅 东侧B1层行李系统 L1层东侧 4 4 4 6 3 2 / / 11 / / / 报警阀总计:40+4=44 三、消防喷淋系统调试
消防喷淋系统调试主要内容有:消防喷淋泵及系统安装质量检查,消防喷淋泵及稳压泵调试,报警阀、水流指示器功能试验及系统联动等。
(一)安装质量检查 1.消防喷淋泵安装质量检查
1.1检查消防喷淋泵及稳压泵规格、型号是否正确,安装是否符合设计图纸及规规范要求。
1.2泵体安装要牢固。
1.3 检查水泵安装位置、标高与设计图纸是否一致。
1.4水泵运转,检查叶轮与泵壳有无摩擦及其它不正常现象,核对水泵旋转方向是否正确。
1.5检查水泵单机试运转及稳压泵自动功能调试情况是否合格 2.系统安装质量检查