41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 四 1 2 3 五 《建筑电气工程施工质量及验收规范》 《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》 《火灾报警探测器通用技术条件》 《消防联动控制设备通用技术条件》 《火灾显示盘通用技术条件》 《手动火灾报警按钮技术要求和试验方法》 《可燃气体探测器技术要求和试验方法》 《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》 《线型光束感烟火灾探测器技术条件要求及试验方法》 《建筑工程资料管理规程》 工工艺标准 《建筑给排水暖通空调燃气工程施工工艺标准》 《建筑电气工程施工工艺标准.》 《电梯、智能建筑施工工艺标准》 GB50303-2002 GB4715-84 GB4716-84 GB4717-84 GB16806-1997 GB17429-1998 GA5-1991 GB15322-1994 GB16808-1997 GB16280-1996 GB14003-1992 DBJ01-51-2003 Q CJJT-JS04-2004 Q CJJT-JS05-2004 Q CJJT-JS06-2004 设备出厂的技术档案及有关的技术说明书、技术文件等资 料。 第三章 准备工作
根据国家规定,某航站楼工程竣工验收前,应先进行消防工程验收,消防工程验收合格后方可进行竣工验收。
一、消防工程验收前阶段划分。 1. 消防验收前划分为三个阶段。
消防工程验收前根据时间和任务不同划分为:验收前的工程调试、验收前消防检测、消防验收三个阶段。
第一 工程调试阶段:是指验收前,施工单位要进行消防专业系统的调试及报警系统调试(点动、联动)。系统调试是按消防规范和施工验收规范,对系统的消防设施和施工质量进行检查和系统测试;模拟消防检测和消防验收功能的调试。修改在调试中发现的问题。(工程调试又具体分五个阶段详见第五章)
第二 消防检测阶段:即是由公安消防监督检测机构对消防专业的系统功能进行检查和模拟检测。检测中提出的问题和意见进行修改。(消检、电检、卫检、电梯安全检查等)
第三 消防验收阶段:是由消防局对消防工程进行检查验收。
消防检测和消防验收是消防检测机构和消防局,对消防有关的工程项目进行功能检测和检查验收,只是检测和检查的角度、方位、深度不同。
消防工程调试是机电设备安装工程调试中最重要、技术最复杂、涉及专业最多的综合调试,是工程竣工交验前必须进行的程序;是对消防工程各专业系统的功能与施工质量的检验、是对某航站楼工程在使用过程中是否能安全、可靠的重要保证,是集探测智能、监察智能、联动智能为一体的综合调试。本工程消防调试主要项目如表3-1:
主要调试检测项目 表3-1 序号 1 主要项目 防、排烟系统 专业 风 备 注 2 3 4 正压送风系统 消防喷淋系统 室内消火栓系统 风 水 水 室外消火栓系统属于飞行区、站坪消防管线系统。室外消火栓系统待站坪管线系统调试时再调 5 6 7 8 9 消防水炮系统 水喷雾系统 气体灭火系统 燃气系统 火灾报警系统 水 水 水 水 弱电 弱电 弱电 弱电 强电 强电 强电 建筑 建筑 建筑 10 烟雾报警系统 11 消防广播 12 消防电话 13 应急照明系统 14 疏散诱导系统 15 切非消防电源 16 消防电梯、步道 17 防火卷帘门 18 防火门 二、现场必备条件
工程调试、检测阶段现场必须达到以下条件:
1.结构施工全部完毕。
2.消防控制中心及设备机房装修完毕并撤场,门、窗正式锁可以使用,达到正式办公使用条件。
3.楼内装修基本结束,楼内各房间编号,已标识到位(可临时编号,但应是正式号码)(还出现房间编号吗?)
4.各专业的消防系统安装全部施工完毕,并达到系统调试运转条件。其专业系统管线、阀件和设备经检查,符合设计图纸、变更洽商及施工验收规范要求。各系统的安装检查合格并经监理确认。
5.消防水管道水压试验及冲洗完毕,经监理检查合格并签认。(消防水各系统管道在第一次充水,要经专业组长同意后方可进行,不得擅自行动;重要部位的管线(如行李区域)在充水前需再进行气压检查,无问题后经专业组长同意后方可进行充水。充水前要通知相关的单位或专业做好防护。)
6.机电设备单机运转,其参数及技术指标符合规定,经监理检查合格并签认。 7.排烟及正压送风系统的风管清理干净。
8.楼内给水系统可以正式启用。消防水池达到正式蓄水条件并已蓄满水。 9.排水系统与室外市政系统相接,楼内排水系统可以正式启用。 10.供电系统正式启用,达到分区域安全供电的条件。 11.调试的区域、机房、通道等部位,照明系统可正常使用。 12.设备厂商技术支持到位,并带齐所供设备的备件。 13.调试的区域的卫生间,上下水系统可正常使用。 14.调试所需仪表、机具、物资准备齐全。 15.调试所需纪录表格准备齐全 16.调试的区域的卫生清理干净 消防验收阶段的现场应达到以下条件:
1.消防检测完毕,其检测出的问题已全部整改并经复查合格。 2.供电系统正式启用,全楼达到安全供电的条件 3.全楼照明系统可正常使用。
4.全楼卫生间,上下水系统可正常使用。
5.装修全部结束,楼内各房间编号,已正式标识到位。 6.楼内卫生全部清理干净。
三、岗位教育、持证上岗
参加调试及消防检测、验收的人员须经过专业技术、安全文明等教育,应达到以下要求:
1.调试小组的操作和测试人员须经技术和安全教育、均做到持证上岗。
2.调试小组人员应分工明确各司其职。调试组长应对施工图纸熟悉、现场熟悉、本专业调试方案及调试过程熟悉。在调试中应认真负责做好本调试小组的工作。对调试过程发现的问题要及时汇报。
3.参加调试的操作测试人员应对施工图纸熟悉、对现场熟悉、了解自己的所负责调试任务的步骤和过程,做好本职工作。
4.记录人员要熟悉记录调试表格的填写项目和内容,填写要真实、正确、清楚。当天调试完成后及时整理调试记录表格,调试完毕汇总整理调试记录,认真填写调试报告。
四、成立消防联动调试小组及检测、验收小组
由于消防调试、消防检测及消防验收涉及专业多、参加单位多、系统多、工程量大;又由于消防调试、消防检测和验收是在几个不同的时间段及不同性质和不同参加人员的调试、检测、检查验收工作,所以按其工作时间先后,分别成立消防调试阶段领导小组和专业组。和消防检测及验收阶段领导小组和专业组:(在消防检测和验收阶段,要有建设、设计、监理、施工及设备厂商等)
(以往大工程,检测单位分几个小组同时进行)因此在调试及检测时,按施工区域分为A、B、C、D四段。其组织系统关系见3-1组织机构系统图
领导小组负责联调的总体安排和专业组间的联调协调;A、B、C、D各段的调试小组负责本段的调试及联调的具体事宜。
所有参加人员应,分工明确、责任到位、听从指挥、有序进行;在调试中要按方案执行操作。(方案在实施中如有不妥,各组需及时调整,并汇报领导小组)。 (一)消防调试阶段领导小组 1.组 长:樊军
2.副组长:宋林慧、李建华、张柏堂、颜纲文、段先军、利华公司(刘春学)、安装分部(赵彦雄)、二分部(张利兵、毛国忠)、五分部(扬志明、王士荣)、中安公司(吴斌)、郑州静瓶公司(吴继仁)、卷帘门公司、电梯公司。
中咨监理公司(黄玲)。
调试时,监理各专业的工程师要参加到调试小组中,并对调试的项目和内容给于检