目
第一章 工程概况 第二章 编制依据 第三章 准备工作
第四章 主要专业调试方案 第一节 消火栓系统调试 第二节 消防喷淋系统调试 第三节 水炮系统调试 第四节 气体灭火系统调试 第五节 防、排烟系统调试
录
第六节 非消防电源切断及事故照明系统调试 第七节 电梯、扶梯自动步道调试 第八节 防火卷帘门及防火门调试 第九节 煤气系统调试 第十节 消防广播系统调试 第十一节 火灾报警系统联动调试 第五章 调试计划安排 第六章 技术资料准备 第七章 现场办公准备 第八章 安全、文明注意事项 第九章 附录:
第一章 概况
一、 工程总概况
某航站楼为某机场扩建工程,位于北京市东北部现某机场2号航站楼东侧,分为某、某B和某C三部分。某航站楼东西翼宽800米、南北长935米,地下二层,局部三层,地上四层。檐高45米,现浇混凝土框架结构,总建筑.
面积约58.5万平方米。
某航站楼为一类建筑,其耐火等级为一级;防雷等级为二级。某航站楼是一个高智能的现代化机场并具有高度的防火及自救功能。
本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应
急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。
二、防排烟系统概况
1.某航站楼防排烟系统包括封闭舱、开放舱排烟系统和大空间烟气清除系统、火灾控制区、地下安全走廊的正压送风系统、行李输送隧道和处理机房排烟系统、装卸运输区域排烟系统等。
2.火灾控制区:地下层部分和机坪层按防火分区确定。二层及二层以上部分公共、零售、办公区域分成东西两翼、南北直指廊和中央五个火灾控制区。火灾时该火灾控制区应切断与消防无关的为该火灾控制区服务的通风空调设备电源,与防排烟有关的空气处理机组的送风机和回风机的连锁关系解除,合用设备和各种风阀转为火灾控制状态。
三、消防水系统概况
某航站楼消防系统设有自动喷水灭火系统、室内(外)消火栓系统。室内消火栓及自动喷淋系统均由地下二层消防水池供水,消防水池总有效容积600m3喷淋泵。消防泵均设地下二层消防泵房,设备双路供电,并配有应急电源。
1.消火栓系统:某室外消火栓系统由机坪消防给水管供给,室外消火栓系统属于飞行区、站坪消防管线系统。
室内消火栓管在地下一层呈水平环状管网,环状管网在首层外墙设有水泵接合器。 2.喷淋系统报警阀集中设在四处,阀前干管在地下一层呈水平环状管网,环状管网在首层外墙设有水泵接合器。每个报警阀所控制的喷头数量不超过800个,湿式或预作用系统在每层或每个分区管路始终都设有信号阀及水流指示器。在管道最不利点设有末端放水装置。
四、消防报警系统概况
本工程主要设置有,火灾自动报警系统、消防联动控制系统、空气采样烟雾报警子系统。消防中心设置在L1层08区,负责某的综合管理。
1.火灾自动报警及消防联动系统
1.1根据图纸及规范要求设置感烟或感温探测器,其中气体灭火、水喷雾防护区、防火卷帘门两侧同时设置感烟和感温探测器。
1.2变配电室、封闭电缆桥架和线槽内、大空间下自动扶梯机坑、自动步道机坑设置线缆式感温探测器。
1.3捷运系统维护区域、电气管廊行李隧道、行李服务通道、行李处理机房、功能控制中心、某屋顶顶棚设置空气采样探测器。
1.4 厨房及燃气表间设置燃气泄漏探测器。 1.5在明显部位按规范设置手动火灾报警器。 1.6每个消火栓箱内设碎玻璃按钮及启泵信号指示灯。
1.7水流指示器及检修阀、70℃及150℃和280℃防火阀、湿式报警阀、压力开关等均附地址模块接入报警总线;消防水池设置超低水位报警信号。
1.8在分区的主要出入通道及重点疏散楼梯间前室设置重复显示屏;在每层楼梯间出入口明显部位装设识别火灾层的声光报警楼层显示器;在机房内装设火灾报警发声器,面积﹥500m2时设置声光报警装置;残疾人卫生间及通道设发声器及频闪指示灯。
2.火灾通讯系统
2.1消防控制中心设置119专用报警电话。
2.2消防中心、公安办公室、机场消防站、功能管理中心、楼宇管理室、灭火控制系统操作装置处、消防泵房、电梯机房、开闭站、变电室、空调机房、控制器和重复显示屏等处设置实装专用对讲电话在变配电室、电梯机房、水泵房及风机房等重要场所设固定式消防专用电话分机。
2.3在手动报警按钮处设置专用对讲电话插孔或电话分机。 3.空气采样烟雾探测报警系统
3.1.空气采样烟雾探测报警系统是一个相对独立的子系统。有自己的网络及管理服务器工作站,通过模块接入火灾自动报警及联动控制系统。
3.2.本系统由空气采样管网、空气采样探测装置、网络节点模块、管理服务器工作站及附属设备等组成。
五、其余系统(略)。
第二章 编制依据
某航站楼消防调试方案依据以下文件编制。
序号 一 1 施工图纸 名 `称 编 号 北京建筑设计院某航站楼有关的施工图纸、说明及设计交 底记录 2 3 4 二 1 2 三 1 2 民航二院某航站楼有关的施工图纸、说明及设计交底记录 经设计签认的有关施工深化图纸 设计变更及施工洽商 建筑设备通用图集 《建筑设备施工安装通用图集》 《建筑电气通用图集》 《施工质量验收规范》 《消防法》 《北京市消防条例》 《建设部施工现场管理规定》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 《自动喷水灭火系统工程施工验收规范》 《建筑给排水暖通空调燃气工程施工工艺标准》 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 91SB1~9、91SB-X1 92DQ1~92DQ13 中华人民共和国主席令 第4号 北京市人民代表大会常务委员会公告 第8号 建设部令 第15号 GB50300-200l GB50243-2002 GB50242-2002 GB50261- 96 JS02-2004 GB50275-98 GB50325-2001 GB50303--20 GB50169-92XZ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电梯工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《等电位联接安装》 《建筑防雷设计规范》 《智能建筑工程施工质量验收规范》 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 《工业自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 《建筑工程项目管理规范》 《固定消防炮灭火系统设计规范》 《消防炮通用技术条件》 《高层民用建筑设计防火规范》 《建筑设计防火规范》 《信息技术互连国际标准》 《软件工程国家标准》 《建设工程监理规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 《建筑工程文件归档整理规范》 《建设工程质量管理条例》 《北京市建设工程质量管理监督办法》 《建筑设计防火规范》 《民用建筑电气设计规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GBJ147-90 GBJ149-90 GB50168-92 GB50166-92 GB50310-2002 GB50254-96 02D501-2 GB50057-94 GB50339-2002 GBJ93-86 GBJ131-90 GB/T50326-2001 GB50338-2003 GB19156-2003 GB50045-95(2001版) GBJ16-87 97修订版 ISO/IEC11801-95 GB50319-2000 JGJ 80-91 DBJ/T01-26-2003) GB /T50328-2001 国务院令 第279号 市政府令 第31号 GBJ 16-87 (2001年版) JGJFF16-92 GB 50116-98 GB 50166-92