工作许可手续完成后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。答案:AB 《变电安规》 工作负责人 B. 专责监护人 C. 工作许可人 D. 工作票签发人
工作票签发人或工作负责人,应根据现场的( )等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。答案:ABC 《变电安规》安全条件 B.施工范围 C.工作需要 D.安全措施
工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应( ) 答案:ACD 《变电安规》履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人 B.由有权签发工作票的人变更工作负责人 C.原、现工作负责人做好必要的交接 D.由原工作票签发人变更工作负责人
在转移工作地点时,工作负责人应向作业人员交待( )。 答案:ABD 《变电安规》 带电范围
B. 安全措施 C. 停电时间 D. 注意事项
全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体作业人员撤离工作地点后,再向运维人员交待( )和存在问题等,并与运维人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。答案:ABC 《变电安规》 所修项目 B. 发现的问题 C. 试验结果 D. 设备状况
4. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。 答案:CD《变电安规》 A. 设备管理人员 B. 检修人员 C. 运维人员
D. 有权执行操作的人员
5. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施有( )。 答案:BCDF 《变电安规》 A. 工作票制度 B. 停电 C. 接地
D. 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) E.工作许可制度 F.验电
工作地点,应停电的设备有( )。 答案:ABCD 《变电安规》 检修的设备 B. 在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于作业人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离规定,但小于设备不停电时的安全距离规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备
C. 带电部分在作业人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备 D. 其他需要停电的设备
对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 答案:ABCD 《变电安规》 机械指示位置 B. 电气指示 C. 带电显示装置 D. 仪表
高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )方可进行。 答案:AD 《变电安规》 运维人员的许可 B. 工作负责人的许可 C. 工作票签发人的许可
D. 根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可
若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,( )。 答案:ABC 《变电安规》可以在带电设备四周装设全封闭围栏 B.围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌 C.标示牌应朝向围栏外面 D.标示牌应朝向围栏里面
带电作业应在良好天气下进行。如遇( )等,禁止进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。 答案:ABCE 《变电安规》 雷电 B. 雹 C. 雪 D. 多云 E. 雾
带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有( )的人员担任。 答案:AC 《变电安规》 带电作业资格 B. 高级工程师资格 C. 带电作业实践经验 D. 技师资格
带电作业有下列情况者,应停用重合闸或直流线路再启动功能,并不准强送电。( ) 答
案:ABCD 《变电安规》中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 B.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 C.直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。
D.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业
6. 进入六氟化硫配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测( )。 答案:BD 《变电安规》
A.含氧量(不低于8%) B.含氧量(不低于18%) C.含氧量(不低于28%)
D.六氟化硫气体含量是否合格 E.相对湿度(小于80%)
7. 下列哪些属于“在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施” 答案:ABCDE 《变电安规》
A、 严格防止短路或接地。使用绝缘工具,戴手套。
B、 必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。 C、 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器。
D、 工作时应有专人监护,禁止将回路的安全接地点断开。 E、 填用二次工作安全措施票
电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防( )。必要时用绝缘物加以固定。 答案:AB 《变电安规》短路 B.接地 C.触电 D.断线 E.感应电
在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:ACD 《变电安规》 钢卷尺 B. 绝缘绳 C. 皮卷尺
D. 线尺(夹有金属丝者)
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( )。 答案:BC 《变电安规》 与高压设备保持足够的安全距离 B. 两人放倒搬运
C. 与带电部分足够的安全距离 D. 一人搬运
使用电气工具时,不准提着电气工具的( )部分。 答案:BD 《变电安规》把手(手柄) B.转动 C.金属外壳
D.导线
起重设备的操作人员和指挥人员应 ( )后方可独立上岗作业。 答案:AB 《变电安规》 经专业技术培训
B. 经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证 C. 熟悉起重设备 D. 熟悉作业指导书
下列哪些起重工作需要制订专门的安全技术措施,经本单位批准,作业时应有技术负责人在场指导,否则不准施工。答案:BCD 《变电安规》重量达到起重设备额定负荷的85% B.两台吊车共同抬吊变压器钟罩 C.在一级公路上起吊安装电杆
D.在带电运行的220千伏母线下起吊刀闸设备
8. 对于高处作业,下列哪些说法是正确的答案:BCD 《变电安规》 A.凡在坠落高度基准面及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 B.电焊作业人员所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。 C.高处作业应一律使用工具袋。
D.高处作业区周围应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。
安全带的挂钩或绳子应挂在( ),并应采用高挂低用的方式。答案:AB 《变电安规》 结实牢固的构件上
B.专为挂安全带用的钢丝绳上 C. 可移动的构架上 D. CVT绝缘子
36. 安全帽使用前,应检查( )等附件完好无损。使用时,应将下颏带系好, 防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。答案:ABCDE
A.帽壳 B.帽衬 C.帽箍 D.顶衬 E.下颏带 三、判断题(共52题)
1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。 答案:错误 《变电安规》
为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员所穿的外衣裤服只要是全棉的即可。 答案:错误 《变电安规》,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。
各类作业人员应询问其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施。答案:正确 《变电安规》 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
2. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育,经领导批准后方能上岗。答案:错误 《变
电安规》
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过岗位技能培训后,可在现场单独从事简单工作。答案:错误 《变电安规》 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,工程管理部门应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 答案:错误 《变电安规》 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
高压设备停电时,作业人员可以独自移开遮栏进行工作,工作完成后应立即恢复。答案:错误 《变电安规》 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。
作业人员与邻近110kV设备带电部分的最小距离为米情况下进行地电位作业,应停用邻近的高压设备或使用“带电作业工作票”工作。 答案:正确 《变电安规》,对于中性点接地的110kV高压设备现场的通道上,其行车安全限高标志至无遮栏带电部分之间的安全距离为米。 答案:正确 《变电安规》室内的高压设备发生接地时,巡视人员应距离故障点8m以外。答案:错误 《变电安规》 高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。 答案:错误 《变电安规》 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。
3. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。 答案:错误《变电安规》
在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。 答案:正确 《变电安规》运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时,可不使用工作票, 但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。 答案:正确 《变电安规》一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。 答案:错误 《变电安规》 所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关(刀闸)同其他电气装置分开的部分。
一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 答案:正确 《变电安规》工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。此