Rockwell AB PLC 基础培训入门篇,7天熟悉AB PLC系统开发

第一篇

AB的PLC产品长期以来一直被认为最可靠、最高端的PLC产品,产品的质量和性能为世界顶级,AB品牌属于美国ROCKWELL公司,其生产的PLC2(可能很多人并不知道,PLC5知道的人很多,在之前还有PLC2,PLC3产品)产品目前在世界上仍然有很多地方继续在工作。

AB的PLC大致可以分如下几类: 1.Logix平台产品,细分如下:

ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix 该系列产品全部采用Logix5000软件进行编程组态 2.SLC500平台产品 SLC500、MicroLogix

该系列产品全部采用Logix500软件进行编程组态 3.PLC5,PLC3,PLC2等老产品

PLC5采用 RsLogix5软件进行编程组态,某些老的型号采用DOS版6200软件进行编程 PLC3,PLC2采用DOS版6200软件进行编程组态

其中PLC2有几款第3方开发的编程软件,全运行在DOS环境下

由于PLC5等产品非目前主流产品,正在逐步被淘汰,因此本文不将其作为讨论的主要内容。

RsLinx技术介绍:

RsLinx软件为ROCKWELL产品提供了统一的通讯平台,是进行编程的必要软件之一。 RsLinx软件根据六个版本分为:RSLinx Lite、RSLinx Single Node、RSLinx OEM、RSLinx P

rofessional、RSLinx Gateway、RSLinx SDK。

版本在RSLinx OEM以后的4个版本均支持开发OPC应用程序或C-API客户程序,并在RSLinx SDK中包括了开发OPC应用程序或C-API客户程序的技术资料。

标准版,Lite版本,此版本为免费版本,仅支持PLC编程通讯

专业版,Professional版本,提供了OPC DDE SERVER功能,可以作为组态软件的通讯驱动,并且支持RSLINX C API开发的应用程序或驱动

OEM版,单节点版,很少见,名如其意,也能支持OPC DDE SERVER

网关版,Gateway版本,比专业版本增加了Remote 远程访问的能力,如远程OPC等。 本文的内容将以1756ControlLogix和1746 SLC500为重点介绍内容。

第二篇 硬件选型与配置 1.ControlLogix系统

ControlLogix是目前主流的高端产品,属于1756,1757系列,常用的模块如下: L:处理器;IB:数字量输入、OB:数字量输出、OW:继电器输出、IF:模拟量输入、OF:模拟量输出。

1756-L61,1756-L63,1756-L5512等等为处理器模块,新处理器一般比老处理器便宜,如L61比L5523便宜,功能却更强大,原因在于ROCKWELL需要淘汰旧处理器,因此老版本处理器的价格每年会调高。

1756-IB32,1756-IB16等数字量输入模块。

1756-OB32,1756-OB16,1756-OW16等数字量输出模块。 1756-IF8,1756-IF16,1756-OF8等模拟量模块。

注:各 种IO模块需要配不同的端子排1756-TBCH(36针),1756-TBNH(20针),每个IO模块的描述上写着需要配的端子类型,如1756-IB32的描述为 10-31 VDC INPUT 32 PTS (36 PIN)

1756-CNB,1756-CNBR:CONTROLNET网络模块 1756-ENBT:以太网通信模块

1756-PA72,PA75,PB72,PB75:电影模块 1756-A4,A7,A10,A13,A17:背板模块 1756-N2:空槽模块

例:1个小型的1756系统配置如下: 型号 1756-A7 1756-IF16 1756-N2 数量 1 1 1 型号 1756-PA72 1756-ENBT 1756-TBCH 数量 1 1 3 型号 1756-L61 数量 1 型号 1756-IB32 1756-OB32 1756-TBNH 数量 1 1 1 1756-OF4 1 所有IO模块支持热插拔,CPU支持热备冗余和多CPU协同工作方式。

有关冗余系统的配置请参考我写过的帖子:[原创]构建CONTROL LOGIX5000 热备 冗余系统

相关内容请见:Logix控制器选型简介 2.CompactLogix系统

CompactLogix系统为1769系列,与1756相同的同样使用RSLOGIX5000软件进行编程组态,该机型设计上为SLC500的升级系统,最大的不同是该机型为无背板结构,电源模

块布置在中间两边放置IO模块。大部分IO模块兼容与MICRO1500的1769 IO模块,如1769-IB32,1769-OB32。

处理器有: 1768-L43 1769-L31,双串口

1769-L32C,内置CONTROLNET网络 1769-L32E,内置以太网

1769-L35CR,内置冗余CONTROLNET网络 1769-L35E ,内置以太网

该系统IO模块不支持热插拨,CPU不支持冗余。

1769电源模块分交流和直流两种,1769-PA2,1769-PA4;1769-PB2,1769-PB4。 3.FlexLogix系统

1796 FLEXLogix系统是小型LOGIX5000系统,一般用于128IO以下系统,可以作为ControlLogix的远程IO系统使用

IO模块支持防爆和热插拔。 4.SLC500系统

SLC500是小型机中的佼佼者,大量的在国内使用,性价比很高,虽然不支持热备和热插拔,但通过专用程序可以实现温备冗余。SLC最多支持3个本地IO机架,和4096个IO,在本地IO不够的情况下可以通过增加远程IO站进行扩充。

处理器有如下几种: 1747-L511、1747-L514、1747-L524、1747-L531、1747-L532、1747-L541、1747-L542、1747-L542P、1747-L543、1747-L543P、1747-L551(内置以太网)、1747-L552(内置以太网)、1747-L553(内置以太网)、1747-L553P

SLC500的IO模块为1746系列。

SLC500电源模块有多种交流220VAC/120VAC,直流24VDC,125VDC,48VDC。 1746-P1,P2,P4为我们常用的交流220VAC电源模块。 SLC500备板分1746-A4,A7,A10。A13四种。

1746有着非常完善的IO系统,IO模块类型非常多,非常全。 例:1个简单的SLC500系统配置如下: 型号 1746-A7 数量 1 型号 1746-P2 数量 1 型号 1747-L552 数量 1 型号 1746-IB32 数量 1 1746-NI8 1 1746-N2 2 1746-NO8I 1 1746-OB32 1 注:SLC500的温备采用1747-BSN和1747-ASB实现,把所有IO站作为远程IO站处理,需要用户程序处理IO的地址隐射关系,利用专用的程序实现CPU数据同步和切换。

5.PLC5

1771,1785为PLC5的处理器和IO模块。

PLC5在CONTROL LOGIX5000出来前被安全可靠的PLC系统,大量的被使用在安全要求非常高的场合,如电厂的ETS系统。

第三篇 软件组态 1.RsLogix5000环境

此主题相关图片如下:rslogix5000.png

下面我们来组态如下的硬件系统: 型号 1756-A7 1756-OF4 数量 1 1 型号 1756-PA72 1756-ENBT 数量 1 1 型号 1756-L61 1756-IF16 数量 1 1 型号 1756-IB32 数量 1 1756-OB32 1 选择File->New

此主题相关图片如下:1.png

点OK按钮,建立项目文件,界面如下 此主题相关图片如下:2.png

接下来我么开始添加IO模块

在背板上按右键 选择 “New Module”,在弹出的模块窗口找到需要的IO模块,按确定输入模块名称等信息

Rockwell-AB-PLC-基础培训入门篇

RockwellABPLC基础培训入门篇,7天熟悉ABPLC系统开发第一篇AB的PLC产品长期以来一直被认为最可靠、最高端的PLC产品,产品的质量和性能为世界顶级,AB品牌属于美国ROCKWELL公司,其生产的PLC2(可能很多人并不知道,PLC5知道的人很多,在之前还有PLC2,PLC3产品)产品目前在世界上仍然有很多地方继续在工作。A
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2la182m1b17l7tx29ybm0wacw0f2p400gb9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享