浦东古北酒店式公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
l0 = h+2a (2) k1---- 计算长度附加系数,取值为1.163;
μ ---- 计算长度系数,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3;μ= 1.7;
a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.1 m; 公式(1)的计算结果:
立杆计算长度 L0 = k1μh = 1.163×1.7×1.6 = 3.163 m; L0/i = 3163.36 / 15.9 = 199 ;
由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.182 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =8583.84 /( 0.182×424 )= 111.236 N/mm2; 钢管立杆稳定性验算 σ = 111.236 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
公式(2)的计算结果: L0/i = 1800 / 15.9 = 113 ;
由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.496 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =8583.84 /( 0.496×424 )= 40.816 N/mm2; 钢管立杆稳定性验算 σ = 40.816 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算 l0 = k1k2(h+2a) (3)
k2 -- 计算长度附加系数,按照表2取值1.064 ; 公式(3)的计算结果:
L0/i = 2227.378 / 15.9 = 140 ;
由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.349 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =8583.84 /( 0.349×424 )= 58.008 N/mm2; 钢管立杆稳定性验算 σ = 58.008 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北酒店式公寓项目部
16
浦东古北酒店式公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
以上表参照 杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》
九、工字钢承载力计算
其中,上部结构传工字钢顶面的轴向力设计值 :N = 8.564 kN(按24m高度取值);
一、梁的静力计算概况
1、单跨梁形式: 简支梁 2、荷载受力形式: 1-5
3、计算模型基本参数:长 L =2.65 M c=0.53 M
4、集中力:标准值Pk=Pg+Pq =8.5+0=8.5 KN
设计值Pd=Pg*γG+Pq*γQ =8.5*1.2+0*1.4=10.2 KN 二、选择受荷截面
1、截面类型: 工字钢:I16
2、截面特性: Ix= 1130cm4 Wx= 141cm3 Sx= 80.8cm3 G= 20.5kg/m 翼缘厚度 tf= 9.9mm 腹板厚度 tw= 6mm 三、相关参数
1、材质 :Q235 2、x轴塑性发展系数γx:1.05 3、梁的挠度控制 [v]:L/250 四、内力计算结果
1、支座反力 RA = Pd =10.2 KN 2、支座反力 RB = RA =10.2 KN
3、最大弯矩 Mmax = Pd * a =4.08 KN.M 五、强度及刚度验算结果
1、弯曲正应力σmax = Mmax / (γx * Wx)=27.56 N/mm2 2、A处剪应力 τA = RA * Sx / (Ix * tw)=12.16 N/mm2 3、B处剪应力 τB = RB * Sx / (Ix * tw)=12.16 N/mm2
4、最大挠度 fmax = Pk * a * L * L * (3 - 4 * (a / L) ^ 2) / 24 * 1 / ( E * I )=.55 mm
5、相对挠度 v = fmax / L =1/ 3257.4
弯曲正应力 σmax= 27.56 N/mm2 < 抗弯设计值 f : 215 N/mm2 ok! 支座最大剪应力τmax= 12.16 N/mm2 < 抗剪设计值 fv : 125 N/mm2 ok! 跨中挠度相对值 v=L/ 3257.4 < 挠度控制值 [v]:L/ 250 ok!
验算通过!
-------------------------detail之单跨梁设计-------------------------
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北酒店式公寓项目部
17
浦东古北酒店式公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
目 录
1
编制说明及依据 ................................................................................................................................ 1 1.1 编制说明 .............................................................................................................................. 1 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 1 2工程概况 ................................................................................................................................................... 1
2.1工程简介 ....................................................................................................................................... 1 2.2现场概况 ....................................................................................................................................... 2 3电梯井内脚手架搭设 ............................................................................................................................ 2
3.1构配件选材 ................................................................................................................................... 2 3.2电梯井内落地脚手架搭设方案 .............................................................................................. 2 4.质量保证措施.......................................................................................................................................... 4
4.1材料及构配件 .............................................................................................................................. 4 4.2搭拆步骤 ....................................................................................................................................... 4 4.3技术要点 ....................................................................................................................................... 4 4.4施工要求 ....................................................................................................................................... 4 5.安全保证措施.......................................................................................................................................... 1
5.1.人员要求: ................................................................................................................................... 1 5.2搭设要点 ....................................................................................................................................... 1 5.3使用阶段 ....................................................................................................................................... 1 5.4技术措施 ....................................................................................................................................... 1 5.5脚手架拆除 ................................................................................................................................... 2 5.6应急救援预案 .............................................................................................................................. 2 6.脚手架计算书.......................................................................................................................................... 4
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北酒店式公寓项目部
I