浦东古北御庭酒店公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
5.安全保证措施
各级管理人员要对职工生命负责的态度去严格要求,严格管理,认真抓好安全工作,搞好安全设施。 5.1.人员要求:
1、 严格参照脚手架搭设要求进行施工;
2、 必须持证上岗。具备一切高空作业的能力,40岁以下,无疾病; 3、 必须服从管理人员的安排。遵守项目各项安全管理规定和制度。进入施
工现场的人员必须戴安全帽,系好安全带,作好防护设施。不得穿拖鞋等,必须穿防滑鞋上班。严禁向下抛扔杂物,不得酒后作业,严禁嬉闹; 4、 必须负责搭设前和搭设后的日常检查和修养;
5、 听从管理人员安排积极配合项目安全员日常检查,发现问题及时整改。
5.2搭设要点
1、 钢管脚手架立杆应稳放在制作品底座上; 2、 立杆间距、搁栅杆间距符合方案要求; 3、 脚手架负荷量不能超过200kg/m2;
4、 搭设完毕后,必须经上级领导验收合格后,方可投入使用。
5.3使用阶段
1、 操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,
缆钢丝、砼的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备; 2、 结构施工时严禁将内架做支模架,不得在内架上堆放钢筋,木枋,电
缆等材料;
3、 在脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水
平杆,连墙体,支撑,栏杆,踢脚板,安全防护设施。
5.4技术措施
1、 严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工; 2、 重点加强施工作业人员安全劳动意识。
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北御庭酒店公寓
1
浦东古北御庭酒店公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
5.5脚手架拆除
1、脚手架拆除或上翻的顺序与搭设顺序相反; 2、拆除前,应由清除脚手架上杂物及障碍物;
3、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;
4、拉撑杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将拉撑杆整层或数层拆除后再拆除脚手架;
5、卸料时,各构配件严禁抛至楼底面;
6、运至楼地面的构配件应及时检查、整修、保养、并按品种、规格及时存放。 5.6应急救援预案
1、目的
提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,把事故降低到最小程度,制定本预案。 2、应急领导小组及其职责
应急领导小组由组长、副组长、成员等构成。
(1) 领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。
(2) 当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。 (3) 负责准备所需要的应急物资和应急设备。
(4) 及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告。 3、应急反应预案 (1) 事故报告程序
事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救。 (2) 事故报告
事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管部门作出书面报告。 (3) 现场事故应急处理
施工过程中可能发生的事故主要有:机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。
火灾事故应急处理:及时报警,组织扑救,集中力量控制火势。消灭飞火疏散物资减少损失控制火势蔓延。注意人身安全,积极抢救被困人员,配合消防人员扑灭大火。
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北御庭酒店公寓
2
浦东古北御庭酒店公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
触电事故处理:立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开。伤员被救后,观察其呼吸、心跳情况,必要时,可采取人工呼吸、心脏挤压术,并且注意其他损伤的处理。局部电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎,发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。
高温中暑的应急处理:将中暑人员移至阴凉的地方,解开衣服让其平卧,头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热,降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐,及时处理呼吸、循环衰竭,医疗条件不完善时,及时送医院治疗。 其他人身伤害事故处理:当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时,应立即向项目部报告、排除其他隐患,防止救援人员受到伤害,积极对伤员进行抢救。
4、应急通信联络
项目负责人:陶永根 手机:13636622686 安全员:马会年 手机:13166494919 技术负责人:童火祥 手机:13221862991 医院救护中心:120 匪警:110 火警:119
通信联系方式应在施工现场和营地的显要位置张贴,以便紧急情况下使用。
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北御庭酒店公寓
3
浦东古北酒店式公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
6.脚手架计算书
一号电梯井钢管落地脚手架计算书
扣件式钢管落地平台的计算依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。
支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书编写还参考了《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》一文。
一、参数信息
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北酒店式公寓项目部
4
浦东古北酒店式公寓工程 电梯井内脚手架专项方案
1.基本参数
立杆横向间距或排距la(m):0.90,立杆步距h(m):1.60; 立杆纵向间距lb(m):0.80,平台支架计算高度H(m):24.00;
立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):400.00; 钢管类型:Φ48×3.0,扣件连接方式:单扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80;
2.荷载参数
脚手板自重(kN/m2):0.300; 栏杆自重(kN/m):0.150;
材料堆放最大荷载(kN/m2):2.000; 施工均布荷载(kN/m2):2.000;
3.地基参数
地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00; 立杆基础底面面积(m2):0.40;地基承载力调整系数:1.00。
二、纵向支撑钢管计算
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为 截面抵抗矩 W = 4.49 cm3; 截面惯性矩 I = 10.78cm4;
纵向钢管计算简图
1.荷载的计算
(1)脚手板自重(kN/m): q11 = 0.3×0.4 = 0.12 kN/m; (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q12 = 2×0.4 = 0.8 kN/m; (3)施工荷载标准值(kN/m): p1 = 2×0.4 = 0.8 kN/m
2.强度验算
浙江宝业建设集团有限公司浦东古北酒店式公寓项目部
5
电梯井内落地脚手架搭设方案(DOC)