机电工程管理与实务

架加强,垂直过楼板时要选用弹簧支架。

(2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路;同一台设备的电动机回路和无干扰要求的控制回路;照明花灯的所有回路;同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。

P131灯具安装技术要求:

(1)灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。

(2)当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。

(3)质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。

P132-P133(1)接闪器的施工技术要求

(2)防雷引下线的施工技术要求 (熟悉相关数字)

P133垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等;镀锌钢管的壁厚不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度为4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm,垂直接地体的长度一般为2.5m。

P133接地体的连接应牢固可靠,应用搭接焊接,接地体采用扁钢时,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊;若采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊。

P134接地电阻一般用接地电阻测量仪测量。电气设备的独立接地体,其接地电阻应小于4Ω,共用接地体电阻应小于1Ω。

P135接地支线的施工技术要求

接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢 . 圆钢等,室内的接地支线多为明敷。与建筑物结构平行敷设,按水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在母线或电缆桥架的支架上。接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为 250-300mm ,与建筑物墙壁间的间隙宜为10-15mm。

P138空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风量偏差不应大于-5%~+10%的要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。

P139风管系统的组成1-6条

P139-P140风管系统制作的一般要求1-7条(熟悉关键词)P140-P141风管系统的安装要点1-7条(熟悉关键词)

P141风管的检查与试验。风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。(掌握检查严密性的部位)

P143洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等16

考点手册

级Nl级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。

P144-P145建筑智能化工程分部、分项工程划分表 2H314041

P145一般施工程序:施工准备→施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→系统检测→系统验收。(熟悉紧前紧后关系)

P145建筑智能化设备选择时考虑的因素:设备产品的品牌和生产地。应用实践以及供货渠道和供货周期;设备产品支持的系统规模及监控距离;设备产品的网络性能及标准化程度等信息。

P146建设单位需要对动力设备的用电量进行能源计量,在提供动力设备时,应同时提供满足监测和控制要求的通信协议和接口。监控系统工程承包方应提供的设备有电能表、数据采集及巡回检测报警器等设备及相应的应用软件等。

P146如果建筑设备监控系统和大型设备的控制系统都具有相同的通信协议和标准接口,就可以直接进行通信。当设备的控制采用非标准通信协议时,则需要设备承包方提供数据格式,由建筑设备监控系统承包方进行转换。

P151防雷与接地设备安装(了解数字)

(1)接地体垂直长度不应小于2.5m,间距不宜小于5m,埋深不宜小于0.6m,距建筑物距离不应小于1.5m。

(2)利用建筑物结构主筋作接地线时,与基础内主筋焊接,根据主筋直径大小确定焊接根数,但不得少于2根;引至接地端子的接地线应采用截面积不小于4mm

(3)建筑物总等电位联结端子板接地线应从接地装置直接引入,各区域的总等电位联结装置应相互连通;应在接地装置两处引连接导体与室内总等电位接地端子板相连接,接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积:铜质接地线不应小于50mm2,钢质接地线不应小于80mm2。

(4)等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,铜质接地线的连接应焊接或压接,钢质地线连接应采用焊接。

P154消防工程分部、分项工程划分表2H314051-1

P156消火栓系统施工程序:施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试。(熟悉紧前紧后关系)

P157水灭火系统施工要求1-8条P158防排烟系统1-7条

P159具有人员密集场所或特殊建设工程的规定,建设单位应当向消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的消防机构申请消防验收。

P159人员密集场所的规定。特殊建设工程的规定。(熟悉人员密集场所、及特殊建设工程有哪些)(1)人员密集场所

17

机电工程管理与实务

总建筑面积S>20000S>15000S>10000

特点

展览会馆交通枢纽旅游购物

S>2500社会宗教

S>1000老幼病残

S>500歌舞娱乐

(2)特殊建设工程

分类

特殊建设工程

大型发电、变配电工程、电力调度楼、广播电视楼、电信楼

国家

国家机关办公楼、防灾指挥调度楼、邮政楼、档案楼城市轨道交通、隧道工程

单体建筑面积大于40000㎡的公共建筑建筑高度超过50m的公共建筑

生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、

工业

仓库、车站、码头

易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站

民用

18

考点手册

P162曳引式或强制式电梯、液压电梯的主参数包括额定载重量和额定速度。自动扶梯、自动人行道的主要参数包括额定速度、倾斜角、提升高度、运输能力。

P163施工前书面告知。电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。

P163书面告知应提交的材料。包括:《特种设备安装改造维修告知单》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;电梯制造单位的资质证件。(掌握书面告知材料包括的内容)

P164进场随机文件必须包括土建布置图、产品出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件;随机文件还应包括装箱单、安装使用维护说明书、动力电路和安全电路的电气原理图。

P164-P165曳引式电梯或强制式电梯土建交接检验的验收要求1—10条。

P167自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求土建交接检验的验收要求1-4条

P169强制招标的范围(国有、国际一般都要强制招标)P170-P171招标投标管理要求

1)依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。

2)招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的,应当在 投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人,该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。

3)评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济方面的专家不少于成员总数的2/3。

4)开评标过程中,有效标书少于3家,招标无效,重新招标。

P173电子招标投标交易平台的运营机构,以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位和个人,不得在该交易平台进行的招标项目中投标和代理投标。电子招投标系统根据功能不同分为:交易平台、公共服务平台和行政监督平台。(熟悉三个平台的名称)

P173案例2H320010-1 P176合同分析的重点内容

19

机电工程管理与实务

(1)分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的 责任。(2)合同价格,计价方法和价格补偿条件。

(3)工期要求和顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。(4)合同变更方式,工程验收方法,索赔程序和争执的解决等。P177分包方的职责

① 保证分包工程的质量、安全、工期及环境保护,满足总承包合同的要求;② 按施工组织总设计编制分包工程施工方案;③ 编制分包工程的施工进度计划、预算、结算;

④ 及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全、环境保护和验收等有关资料。P176总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。

P176总承包方或其主管部门应及时检查、审查分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工验收报告等文件资料,提出审核意见并批复。

P179索赔的原因(掌握不可抗力种类)

不可抗力,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争等。P181案例2H320020-1

P182-P183按施工组织设计的编制对象,可分为以下三类:施工组织总设计、施工组织设计、施工方案。施工组织总设计是编制施工组织设计和施工方案的依据。

P184施工方案的内容:工程概况;编制依据;施工安排;施工进度计划;施工准备与资源配置计划;施工方法及工艺要求;质量安全保证措施等基本内容。(掌握施工方案内容)

P183施工组织总设计、专项施工组织设计的编制,应坚持“谁负责项目的实施,谁组织编制”的原则。P183施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度,施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批。施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承包单位审核、审批,然后由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理报批。(掌握审批流程)

P183施工组织设计交底的内容包括:工程概况、编制依据、施工部署、主要施工方法、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工现场平面图、主要施工管理计划(如进度、质量、安全、环境、成本及其他管理计划)等。

P186案例2H320030-1

P189特种作业人员中,机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等。20