第 7章 提高微机继电保护装置可靠性的措施 3.滤除快速瞬变脉冲群的干扰 这类干扰源主要是保护装置输出继电器接点弹跳或一次真空断路器操作时产生的电弧,脉冲周期在50us以内,脉冲群重复率为1 ~ 100次/s,尖峰电压为200 ~ 3000V。 其特点是:单个脉冲上升时间快,持续时间短,能量低,但重复频率较高。虽不会使装置损坏,但可能会产生干扰,影响其可靠工作。 由于脉冲群的频率远远高于系统的正常工作频率,消除它的影响最有效的方法就是滤波。 (1)设置电源线路滤波器 (2)消除模拟量输入通道的干扰 (3)设置保护装置专用采样互感器的二次侧滤波器 (4)用瞬态电压抑制器(TVS)吸收过电压能量 (5)安装去耦电容 11 第 7章 提高微机继电保护装置可靠性的措施 4.电压、电流浪涌的吸收 最常见的浪涌是雷电电流浪涌和开关操作电压浪涌。 这类干扰的形式基本上是单极性脉冲或迅速衰减的振荡波,其特点是持续时间较长,单极性脉冲上升比较缓慢且能量大,因而对保护装置的正常工作影响很大,甚至造成危害。 为保护装置免受浪涌浸袭,采取的主要措施有: ?在电源的交流输入侧线路滤波器前并接浪涌吸收器; ?在输出直流侧并接过压抑制器。 浪涌吸收器和过压抑制器一般都采用金属氧化物压敏电阻。 12 第 7章 提高微机继电保护装置可靠性的措施 7.1.3 微机保护装置印刷电路板(PCB)的抗干扰设计 (1)数字电路与模拟电路分开布置, 分开供电 (2)加宽PCB中的电源线和地线 (3)强电区域与弱电区域严格分离 (4)通信部分采用与中央控制模块完全隔离的独立电源供电 13 第 7章 提高微机继电保护装置可靠性的措施 7.1.4 硬件自复位电路 ?有些单片机内部设有监视定时器 ; ?专门的硬件自复位电路芯片,如X5045、IPM813等; 7.1.5 硬件设计中采用容错设计 ?完全双重化的保护配置方案。 ?在微机保护装置内部实现部分插件的双重化或热备用。 ?部分元件采用三取二表决方案 ?数据采集时冗余采样通道的设置。 14 第 7章 提高微机继电保护装置可靠性的措施 上电或复位7.2 微机保护装置的软件抗干扰措施 合理的硬件设计是装置抗干扰的第一道防线,可以做到将干扰“拒之门外”,不会引起微机的工作错误,而软件的抗干扰措施可以称作第二道防线,就是说万一干扰突破了第一道防线,造成了微机工作出错,也决不能允许它导致保护误动作或拒动,而应能自动地纠正。 初始化(一)调试工作方式?运行初始化(二)调试任务全面自检?通过数据采集初始化不通过告警开中断延时N故障启动?Y自检循环程序故障处理程序整组复归15
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站